Musí být pro zásuvku k pračce bezpodmínečně samostatný obvod?

<< < (4/5) > >>

Pavelka:
Coby tazatel jsem dospěl k tomuto závěru:
Nejlepší a nejjednodušší bude využít ten druhý okruh -ten dvojzásuvkový okruh - tedy kabel 3x2,5 Cu s jištěním 16 A - čili ale pak tu druhou zásuvku ve vedlejší místnosti zrušit ,  propojit vodiče jen třeba wagama  v krabici a zavíčkovat. Pak půjde k pračce 3x2,5 CU, samostatné jištěni 16 A a bude vždy OK.

Každý ví jak často probíhá revize - firma má toho svého RT, nebo to dokonce dělá sama. A když se na to podívá někdo jiný, vždycky na tom něco najde....

 Jen tak odbočím...  ...třeba když jsem se díval právě  v této probírané koupelně na ochranné pospojování - jak píšu - jedna zásuvka je mimo koupelnu, pokračuje do koupelny, tam je druhá zásuvka. Což by myslím také nemělo být. A revize na to je.  A dělalo se tenkrát prvně i pospojení a uzemnění - tato druhá zásuvka co je přítomná  v koupelně je pospojena na kolíku vodičem 2,5 mm k ostatním zásuvkám (toto pospojení je napojeno pak samozřejmě i na bojler, vanu silnějším vodičem),  to vše je spojeno čokoládama a ovázáno zelenožlutou izolační páskou a jeden zeleno/žlutý vodič 2,5 mm jde z tohoto chumlu pospojení z koupelny lištou asi 8 metrů do rozvodnice kde je napojen na PEN můstek - (tedy v místě kde se rozděluje příchozí PEN od elměru na PE a N. Z téhož můstku jde také 6 mm zeleno/žlutý vodič vzdáleností asi 7 metrů až ven z domu na venkovní zeď, kde je napojen v plechové krabici na pásku a ta jde do země.

Žádné další  -ani  hlavní - uzemnění v domečku není, u elměru  do země také nic nejde. Toto je jediné uzemnění v domečku.  Přitom se měnil elektroměr i rozvaděč a revize se dělaly vícekrát - třeba když se montoval bojler v koupelně a dávalo se HDO na NT. Člověk by si žil v klidu - vše OK. Přitom bych to měl asi nechat urychleně zkontrolovat a předělat - ale hlavně - dát si práci s výběrem důvěryhodné firmy. To je asi taky moc důležité.

Jen pro ilustraci - víc než dvacet let! jsme topili v plynovém topidle pravidelně čištěném a revidovaném a po těch dvou desetiletích topení plynem se čirou náhodou zjistilo, že po celou tuto dobu tam byl OBRÁCENĚ hlavní hořák!!!  - tedy otvory kterými odchází a hoří plyn  dolů místo nahoru!    Kde je pak důvěra k revizi a odborníkům? Pochopitelně to hořelo špatně, o spotřeba ani nemluvím...

Často se tu někdo ptá: Máte projekt? Co revize? ... ..Pak se prosím nedivte že mnoho laiků tu usilovně pátrá po správné odpovědi aby si to pro klidné spaní zkontrolovali SAMI a měli jasno bez ohledu na projekt či revizi.
Jedna věc je papír v šuplíku - nic proti tomu, předpisy mají svůj smysl a mají se  dodržovat, ale druhá věc a to je přece to hlavní   -  aby to bylo správně a bezpečně udělané ať už to dělal kdokoli.


Kvita Ladislav:
Citace: Velký Bobeš  10.02.2021, 12:17

:-[Proč to dokazujete tabulkou pro uložení v izolační stěně?  ::)


Protože na naprostou většinu dnes používaných stavebních materiálů pro novostavby a rekonstrukce staveb lze pohlížet jako na izolační, protože nesplňují z hlediska uložení kabelů podmínku požadovaného měrného tepelného odporu pro způsob uložení C ve smyslu tabulky A.52.3. ČSN 33 2000-5-52 ed.2 (viz přiložené PDF). Ale naproti tomu klasické cihly, klasická vápenocementov á malta nebo beton mají tepelně izolační vlastnosti umožňující posoudit uložení ve zdivu z těchto materiálů jako způsob uložení C.

Jan Franěk:
Tu druhou zásuvku tam můžete klidně zachovat, pokud v ní nemáte připojené něco s větším odběrem. To prostě neřešte.

Ale to že jste byl nespokojený s nějakým revizákem, nebo řemeslníkem, neznamená že to sám zvládnete lépe, nebo že na to rezignujete a už si žádného odborníka nepozvete. To není omluva, ale výmluva. Napříště prostě musíte pečlivěji hledat. Vím že  to není vůbec jednoduché, ale i díky zde získaným informacím, je pro vás snažší vyžadovat po řemeslnících i RT přesně to, co potřebujete a chcete.

To že "cizí" RT vždy něco najde není na závadu a sám lidem doporučuji aby si po mě našli jiného RT. Je to obrana proti "provozní slepotě" a pro vás důkaz, že RT dobře odvedl svou práci. Když to udělají, čekám s čím příjdou a rád se nechám poučit. Vždy je co zlepšovat. I když někteří RT často vyžadují nesmysly, které pak ani nedokáží obhájit konkrétní normou. S těmi bývám ale také velmi rychle hotov.

Pavel Horský:
Citace: Pavelka  09.02.2021, 15:58


Jen se pamatuji, že elektrikář nám tenkrát před asi 13 roky udělal do koupelny k pračce samostatnou zásuvku s jištěním 16A, ovšem vodiče 1,5 Cu, prý když je kabel veden pod omítkou tak nemusí být 2,5 a že prý stačí 1,5 Cu.



Ano, pokud to bylo před 13-ti lety, pak byla instalace prováděna dle ČSN 33 2130, která umožňovala instalaci zásuvkového okruhu pro pračku CY 1,5mm2 (uložení pod omítkou) a jištění 16A.
Pak nám přišli edice 2 a edice 3, kde je toto již zvednuté na nekompromisníc h CY 2,5mm2.

Citace: Pavelka  09.02.2021, 15:58


Tak do které z těchto zásuvek máme pračku zapojovat?
Nebo zrušit tu ve vedlejší místnosti a propojit vodiče jen v krabici? Jak moc je to v tomto případě nutné? Příkon pračky o které píšu je 2200W.



Pračku si zapojte do jaké zásuvky chcete. Hlavní je, aby byl zásuvkový okruhy vybaven proudovým chráničem. Ostatně, před 13-ti lety už požadavek na proudový chránič platil.

Pavelka:
...v tom případě nechám zatím tak jak to je  i to pospojování v koupelně a uzemnění. Nedělal jsem to já ale profesionálové .

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana