Vývody udělám určitě z V4A. Ten zemnící pásek ještě nevím, musím si prvně spočítat cenový rozdíl všech komponentů.
Můžete mi více osvětlit tu zaváděcí tyč? K čemu přesně slouží? (chápu to tak, že je to taková ochrana vyváděných kabelů na povrch)
Ovlivní ta horší vodivost nějak projekt? V projektu mám FeZn, pokud se rozhodnu pro V4A, je nutné nechat něco přepočítávat? (nerad bych něco podcenil)
Nemám žádné elektro oprávnění, takže mé rady berte z pohledu laika, místní by mne nazvali elektrozedníke
m....ale já nejsem ani zedník :-) .
Zemnicí pásky, resp jakákoliv ocel zalitá v betonu, resp cementu vydrží velmi mnoho. Jde jen o to, aby to bylo opravdu v betonu. Aby to někdo nepříšlápl pod beton ,připadně nezasypal hlínou (utržený výkop). Takže do betonu klidně i to FeZn, ale ohlídat.
Zaváděcí tyč spojuje podzemní spojení s nadzemním svody, tam se umístí rozpojitelná zkušební svorka. V zemi musí snést korozní prostředí, nad zemí musí být dostatečně mechanicky odolná aby snesla okolní provoz (opření jízdního kola, pád opilce...dnes na zateplených domech je požadavek sporný.). Na starých domech se místo zaváděcí tyče používal ošetřený FeZn drát, který byl nad zemí překrytý úhelníkem (L profil), ten sloužil jako mechanická ochrana. Nyní se to řeší spíše pomocí plné kulatiny 16mm z nerezi V4A nebo nerezi 1.4571, která plní dvě funkce najednou. Zemnící pásek se nad zem netahá, je to nevzhledné, nikdy jej dokonale nenarovnáte.
K projektu se nejsem schopen vyjádřit.