« Odpověď #1 kdy: 03.02.2021, 22:02 » |
|
OZ § 2236 odst. 1: „Bytem se rozumí místnost nebo soubor místností,které jsou částí domu,tvoří obytný prostor a jsou určeny a užívány k účelu bydlení. Ujednají-li si pronajímatel s nájemcem,že k obývání bude pronajat jiný než obytný prostor, jsou strany zavázány stejně, jako by byl pronajat obytný prostor.“ Edit: Též v ČSN 73 4301 čl. 3.2 definuje byt.
|
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy... Smluvní partner společnosti EG.D Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika Jih ČR www.elektro-hruda.cz
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník

Offline

váš elektrikář a revizní technik
|
 |
« Odpověď #2 kdy: 03.02.2021, 22:15 » |
|
Trochu se o tom mluví v ČSN 33 2130, ale přesnější definici najdeš v ČSN 73 4301
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník

Offline

váš elektrikář a revizní technik
|
 |
« Odpověď #3 kdy: 03.02.2021, 23:04 » |
|
Ale opřel bych se asi o tento článek. Je to všeobecně uznávaný fakt, kdy se v bytech neurčují VV s tím že se tam vyskytují pouze ty běžné, s vyjímkou koupelen, na která se vztahuje samostatná norma a tedy se zde také dle tohoto článku nemusí stanovovat VV, protože zdejší podmínky jasně stanoví samostatná norma, předpis a podobně.
Nehledě na to že by se tyto vlivy opakovaly donekonečna a ani nedává smysl je stále dokola znovu a znovu určovat.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
Karel Bělohlávek

Offline
|
 |
« Odpověď #4 kdy: 04.02.2021, 21:07 » |
|
Je otázkou, co jsou jednoznačné vnější vlivy, a kdo určí, zda jsou jednoznačně normální.
Historicky se neurčovaly vnější vlivy, ale prostředí dle ČSN 33 0300. Pro elektrická zařízení v různých prostředí následně platila ČSN 33 2310, jejíž požadavky jsou v současnosti částečně obsaženy v tabulce ZA.1N ČSN 33 2000-5-51 ed. 3. V úvodu této normy bylo výslovně uvedeno, že pro vnitřní elektrické obvody v objektech bytové výstavby platí ČSN 33 2130.
Z toho přepokládám, že v současnosti také pro bytové prostory platí také ČSN 33 2130 ed.3 a zařízení se nemusí navrhovat přes specifikaci vnějších vlivů, pokud na ně tedy norma přímo neodkazuje. Myslím však, že jediný článek k této problematice je ten z 5-51 ed.3 NA 512.2.5.
|
Elektrikář
|
|
|
|
Kamil Novák
OSVČ

Offline

|
 |
« Odpověď #6 kdy: 04.02.2021, 21:23 » |
|
To se asi odvodit nedá. Byt obecně může mít příslušenství, kde mohou být různé VV a pro koupelnu se má vypracovat protokol VV s odkazem na ČSN 33 2000-7-701 ed. 2. A i když se protokol nemusí vypracovávat, stejně musí existovat někdo, kdo o tom rozhodl, tudíž kdo určil všechny vnější vlivy normální. Moment, trochu nerozumím ohledně té koupelny. Jestliže pro koupelny existuje samostatná norma, tak snad stačí odkázat se na tuto normu a žádný protokol vypracovávat není nutné. Nebo jsem mimo? 
|
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví. působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník

Offline

váš elektrikář a revizní technik
|
 |
« Odpověď #8 kdy: 05.02.2021, 00:37 » |
|
Jen doplním. Normy stanovují minimální hladinu bezpečnosti. Nikdo nikomu nebrání v tom, udělat to bezpečněji  Moment, trochu nerozumím ohledně té koupelny. Jestliže pro koupelny existuje samostatná norma, tak snad stačí odkázat se na tuto normu a žádný protokol vypracovávat není nutné. Nebo jsem mimo?  Vysvětluji si to naprosto stejně a psal jsem o tom i ve svém příspěvku. Pomalu na každém školení se to probírá. Seznam VV které se dokola stanovují na bydlení. Pokud jsem někdy řešil jiné VV než běžné, bylo to díky architektům, kteří umístí bazén dovnitř domu, místnosti se saunou a ochlazovací vanou, kovárně udělané z garáže a podobně. Takový poškozený rozvaděč i vypínače díky chemickým látkám z bazénu, kdy v něm vše hnije a podobně, jsou takové chuťovky z praxe.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
Karel Bělohlávek

Offline
|
 |
« Odpověď #9 kdy: 05.02.2021, 10:11 » |
|
Takový poškozený rozvaděč i vypínače díky chemickým látkám z bazénu, kdy v něm vše hnije a podobně, jsou takové chuťovky z praxe.
Pro doplnění přikládám fotografie svorek, které byly instalovány v jímce s technologií pro bazén. Naštěstí jen na SELV pro osvětlení, ale bez jakékoli jiné ochrany. Při odpojení vodičů došlo k tomuto zajímavému efektu. Ta měděnka asi také nebude úplně to pravé.
|
Elektrikář
|
|
|