Je nutné při přidání zásuvky do okruhu bez proudového chrániče jej doplnit?

<< < (6/6)

Peter Lovacký:
Citace: MichalN  06.02.2021, 16:49

tak 5mA na jeden zásuvkový obvod napr. pri vírivke ale vo vo vlhkej pivnici a pod. by bol z hľadiska bezpečnosti super a nemusel by robiť problém. (falošne vypínat obvod) Našich 30mA je riadna "pecka" aj pre zdravého - hlavne ak prejde prúd napr. ruka - noha ..

Napíšte mi súkromne, rád vám vysvetlím v čom sa mýlite, a nemyslím len ohmov zákon...môžete aj na peter.lovacky@atlas.sk

Jaroslav Hasala:
Rozšiřování stávající instalace je taková šedá zóna, nemá to přímou podporu v předpisech ČSN.
Není na to žádný přesný návod.
Osobně k tomu přistupuji tak, že pokud jde o rozšíření ve stylu přidání jedné zásuvky do stávajícího okruhu, měly by být zachovány pravidla o max. počtu zásuvek na okruh (10 ks),  měly by být splněny parametry, co se týká průřezu vodičů, jištění, impedance poruchové smyčky atd. Nicméně to posuzuji podle předpisů platných v době vzniku elektroinstala ce.
Jiné je to v případě, kdy se zřizuje nový okruh, tzn. připravuje se nový kabel z rozvaděče, se samostatným jištěním. Zde to posuzuji jako novou část elektroinstala ce, z toho obvykle vyplývá i požadavek na proudový chránič.
Vždy asi záleží na konkrétní situaci, netvrdím, že můj postup je jediný správný, ale podle mého názoru nelze majitele (uživatele) elektroinstala ce např. kvůli dodatečné montáži jedné zásuvky nutit k celkové rekonstrukci elektroinstala ce.