Urcite by nam to elektrikarom pomohlo s uzemnovanim baterii a ventilov bez pracnej a nerado pouzivanej svorky ZS4. Co by ste povedali, keby vam z tychto nasteniek PPR uz trcal zavit, priamo zo srubenia, ktory by sluzil ako uzemnovaci bod, povedzme zavit M6? Tym padom po montazi vodarov potrubia len natiahnut CYAcko, nalisovat kablove ocko, pouzit vejarky a maticu a uzemnit a cele sa to moze zahadzat a oblozit obkladom. Netreba uz saskovat so svorkou ZS4, ktoru je aj dost velky problem dostat namiesto a este aj cakat, ze ju vodar spravne utiahne maticou Napriklad pri nastenkach, ktore sa pouzivaju pri plast hlinikovom potrubi je to celkom super, kedze nastenka je v celokovovom vyhotoveny a ma pekne 3 ucha s dierou priemeru 5mm kde sa da pekne uchytit ocko a uzemnit a je vystarane..... Preto sa chcem spytat na vas nazor a nasledne kontaktovat vyrobcov PPR potrubi, ci by vedeli nieco take vyrobit.
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #1 kdy: 28.01.2021, 08:34 » |
|
Zajímavá myšlenka.
ALe zeptám se jinak. Jaký důvod a výhodu má podle vás uzemnění té nástěnky? Opravdu máte v normách podobný požadavek? Není rozumnější tam kde je to opravdu potřeba, nechat vložit kousek vodivého dílu ve stoupačce a ten pospojit, aby jste měl tuto ochranu pod kontrolou?
Pak mi sem napište k čemu jste dospěl prosím.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #3 kdy: 28.01.2021, 09:58 » |
|
No predsa, ked bude to srubenie vo vnutri v nastenke vodivo spojene, tak mame tym padom zarucene pospojovanie kovovej baterie, ktore je vyzadovane v priestoroch so zvysenym rizikom urazu alebo sa mylim ?
Můžete se prosím s námi podělit o článek konkrétní normy, kde je to vyžadováno? Ne co si myslíte, ale kde je to opravdu předepsáno. Tím začněte, pak se budeme bavit dál o tom, jaká opatření lze, nebo je nutno provádět.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
|
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
Offline
|
|
« Odpověď #5 kdy: 28.01.2021, 15:15 » |
|
spojit s ochranným vodičem všechny nechráněné vodivé části a všechny neživé vodivé části upevněných zařízení uvnitř místnosti s koupací vanou a/nebo se sprchou.
Dá sa do tejto definície v norme zaradiť masívna kovová vodovodná batéria?.. je to vec názoru a zodpovednosti projektanta,.. no podľa môjho áno.. No ale žeby dajaký projektant kreslil zž vodič ku dajakým budúcim kovovým háčikom či poličkám som ešte nevidel.. zato pospájanie ku batérii a do priestoru vane a sprchy už hej.. Navyše o elektrickom potenciály takejto neživej, vodivej, upevnenej časti sa v norme nepíše nič, takže z pohľadu požiadavky na doplnkové pospájanie norma potenciál batérie nepovažuje za podstatný.. a jednoducho požaduje pripojiť.. asi preventívne.. Preto sa chcem spytat na vas nazor a nasledne kontaktovat vyrobcov PPR potrubi, ci by vedeli nieco take vyrobit.
Keď výrobcu do elektrickej bezpečnosti jeho výrobku nič nenúti, tak pochybujem že si bude dobrovoľne zvyšovať náklady.. Ja zatiaľ lepší spôsob jak spoluprácu s vodármi na stavbe nepoznám.. Za návrh pospájania zodpovedá projektant, za kvalitu montáže elektrikár, a za overenie el. bezpečnosti pospájania revizák, ..vodárom je to jedno...
|
|
|
|
František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #6 kdy: 29.01.2021, 09:21 » |
|
Za návrh pospájania zodpovedá projektant, za kvalitu montáže elektrikár, a za overenie el. bezpečnosti pospájania revizák, ..vodárom je to jedno... Já znám hodně instalatérů (vodárů) kteři při připojování baterie ucvikli zžl. drát a svorku vyhodili-prý nemohli baterii namontovat (že to jde zle!!)...Pak je problém? Kdo za to může. když přijde RT elektro! A v projektu je?
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #8 kdy: 31.01.2021, 12:16 » |
|
Osobně čekám na vyjádření tazatele, co ho vede k myšlence, že každá vodovodní baterie je potřeba uzemnit, nebo zahrnout do pospojování. Ne smyšlenky, ale konkrétní článek konkrétní normy. Pan Lelak pravděpodobně navazuje na článek:
Mám si to vysvětlit tak, že jsi stejného názoru?
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #10 kdy: 31.01.2021, 22:44 » |
|
Nyní jsem položil přímo tobě jednoduchou otázku. Domníváš se, že je v koupelně s plastovými rozvody, nutné připojit kovovou vodovodní baterii k místnímu pospojení, na základě tebou citovaného článku?
Jsem jen zvědav na tvůj názor, protože vím že se i v tomto názory odborníků občas rozcházejí.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
Tomáš Žabka
Offline
|
|
« Odpověď #11 kdy: 01.02.2021, 07:13 » |
|
Standardně jsem to nikdy nedělal. Říkal jsem si, že to není potřeba, ale kolega (pouze elektrikář), který byl taky proti tomu, byl volán na dětské koupaliště, kde probíjela sprcha, bohužel jen někdy, když tam jel po druhé naměřil 9V na sprchové hlavici proti zemi. Výsledek byl takový, že na bojleru, který byl asi 20-30m od místa zjištění probíjelo těleso bojleru.
Na školeních jsem často slyšel, že 1m klasického vodního sloupce je v podstatě izolant toho jsem se i držel a nijak pospojování baterky nepožadoval. Ani teď to nijak striktně jako RT nevyžaduji (pouze upozorňuji), 9V nikoho nezabije, ale jako projektant to striktně projektuji a při kontrole staveb to vyžaduji a upozorňuji na to i stavaře, že to budu chtít vidět.
Osobně bych v revizi použil odkaz na požadavek normy: "– kovové části vodovodu a odpadu" takže ano za mě by to mělo být pospojené (ale uvádím to jako závadu nebránící provozu). Investor by měl vědět, že tam má problém.
Ale je to individuální, jde o to jaký je zdroj teplé vody, pokud má plynový kotel, tak nevím kudy by do plastového potrubí vlezl nebezpečný potenciál navíc pospojování na kotli chci vždy a pokud má bojler tak se to dá vyřešit proudovým chráničem na bojleru. Prostě cesta je všichni jsme technici, takže striktně nutit investora rozmlátit novou koupelnu je hloupost, je potřeba najít řešení, které mu pomůže a vyřeší možné riziko.
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #12 kdy: 01.02.2021, 08:20 » |
|
Tak jestli to správně chápu, tak jako RT to sám nevyžaduješ, ale jako projektant to striktně projektuješ a tedy montážníkům připravuješ tuto radost a "nutíš" ostatní RT to vyžadovat. Přiznávám že takový guláš jsem nečekal. Ale d.. za pravdomluvnost, toho si cením. Osobně v tom nevidím žádný větší význam, tedy to v drtivé většině případů považuji za zbytečnost. Viděl jsem i koupelnu, kde byl do pospojení zahrnut kovový sušák na ručníky (bez vody i elektra) kovová mříka na odvětrání s plastovým potrubím a nebo kovový sifon na akrylátové vaně, připojený na plastovou odpadní trubku. Byť patřím mezi vyznavače pospojování, tak tohle mi prostě připadalo jako úlet, stejně jako vyžadování pospojení na každém vodovodním kohoutku. Pokud hrozí nějaké problémy, raději využiju kovový vložený kus do stoupačky, který snadno a dobře připojím, navíc to mohu kdykoliv a snadno zkontrolovat a změřit. Nedomnívám se, že by norma požadovala připojení každého vodovodního kohoutku a podobně. Nebo to tam někde vidíš? Dle čeho si to takto vysvětluješ a poté projektuješ? Nicméně sám jsem kohoutky také v některých případech uzemňoval, ale to šlo například o veřejnou prádelnu a cca 6ks praček vedle sebe, kde ta rizika byla vyhodnocena trochu jinak
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
Tomáš Žabka
Offline
|
|
« Odpověď #13 kdy: 01.02.2021, 09:25 » |
|
Jako RT nevyžaduji, ale pokud není provedeno, tak posuzuji okolnosti zda něco hrozí a podiskutuji s klientem co si o tom myslí a navrhneme společně ekvivalentní řešení. Naštěstí jsem zatím vždy dělal akce, kde si to klient dělá sám pro sebe a není to jen developer, který chce vše "ojebat". Jak říká pan Kosmák: "norma je okno kterým se nahlíží na problém". Beru to tak, že pokud jsem u akce od začátku. Investor si platí za moji kvalitní práci, snažím se tedy, aby vše bylo, tak jak se domnívám, že si to norma představuje + aplikuji svoje zkušenosti. Pokud jdu jako RT, tak jsem postaven do pozice, že musím hájit zájmy klienta, ale zároveň vyřešit případné problémy s nedostatky projektu. Nepatřím mezi ty, co to podepíšou, seberou peníze a jdou. Pokud najdu problém, klienta moc nezajímá věc "je to špatně podle toho a toho", ale chce to mít dobře, nebo s minimem investic to udělat, tak aby to bylo dobře. Jak jsem psal, na základě zkušeností mého známého, se nyní taky domnívám, že připojení "vody" na uzemnění poblíž výstupu (vodovodní baterie) má smysl. Druhá věc je jak to udělat, aby to bylo pěkné a proveditelné. Tvoje myšlenka vodivého kusu potrubí s možností připojení na uzemnění a možností periodické kontroly se mi velmi líbí. Ale to už by se muselo řešit s projektantem "vodákem", uvidíme až se zase objeví nějaká akce, zkusím to aplikovat.
|
|
|
|
|
|
|
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
Offline
|
|
« Odpověď #17 kdy: 02.02.2021, 16:31 » |
|
Plastové vodovodné potrubie, kompozitné alebo keramické umývadlo, plastové prívodné potrubie k radiátorom alebo podlahové teplovodné plastové potrubie, keramické dlažby a obklady, drevené zárubne, kompozitná vaňa s plastovým odpadovým potrubím, pórobetónové tvárnice bez armatúry. Čo s čím pospájate ?
Načo pospájať plasty, drevo, kvádre... V čl. 701.415.2 v prvej vete sa predsa nič o pospájaní plastov nepíše,.. píše sa tam len o spojení ochranného vodiča (PE) s neživými časťami (kryty na spotrebičoch s vonkajšou svorkou PE), a s prístupnými cudzími vodivými časťami (ostatné kovové predmety vnútri)..no myslieť dopredu a pripraviť vodič PE pod vaňu a pod. je už dačo celkom inakšie.. No ale keď pre projektanta nie je masívna kovová batéria vodivá cudzia časť mne je to jedno, jeho zodpovednosť,..ja jak revizák upozorním v revízke na zvýšené riziko jak píše p. Žabka...to je zas moja zodpovednosť.. Za seba len zopakujem, že radšej budem vedieť jak veriť...a že 0V z PE je lepšie jak 0V z kvádra.. Aj to pospájanie kúpeľkových doplnkov jak píše p. Franek mi príde zbytočné, ale šak prekračovaniu noriem tu nikto nebráni, i keď ja ich obecnú nezáväznosť podľa práva chápem celkom inakšie jak len záväznosť dodržiavať ich minimálnu hranicu.. A ona ani voda predsa nie je cudzia kovová vodivá časť, takže tá vložená trubka...no neviem, za mňa zbytočná, normálne ju podľa noriem nikomu do plastu vkladať netreba.. Jak v inej debate napísal p. Horský, v tomto kľudne ostanem zásadový..a nebudem šetriť kus drôtu
|
|
|
|