Proč se mohu dotknout ochranného kolíku, aniž bych dostal ránu?
Krtek Utek:
Laický dotaz, nedohledal jsem zdůvodnění jinde, proto jsem se zaregistroval tady. Rozvody TN-C využívající jen dva vodiče (pokud se nepletu), zapojují v zásuvkách PEN napřed na ochranný vodič, pak na N zdířku zásuvky. Z mého laického pohledu tedy proud "teče" přes fázi, do spotřebiče, ze spotřebiče do N, z N do ochranného kolíku a pak -- vlastně nevím, mizí ve zdi--uzemění/zpět do transformátoru?
Pokud do zásuvky zapojím klasickou dvojvidlici, např. lampičku, která nevyužívá ochranný kolík zásuvky, a rozsvítím ji, očekával bych, že se při takovém zapojení ocitne pod napětím i ochranný kolík. Což by logicky bylo nebezpečné, protože kolík je v takovém případě odhalený. Je jasné, že se tak nestane, ale proč? Proč na ochranný kolík mohu i při zapnuté lampičce sahat a dožít se rána?
Jirka Š. Svejkovský:
Princip jste pochopil správně.
K pravé zdířce a ke kolíku je připojený vodič PEN. Ten slouží jako ochranný a zároveň vede proud zpět do transformátoru .
Tento vodič je připojen na uzemnění (často několikrát po trase), proto ránu nedostanete. Je na něm stejný potenciál*), jako má země, na které stojíte.
Samozřejmě, pokud uzemnění odpojíte nebo vodič PEN přerušíte za místem posledního uzemnění, pak dostanete ránu jak z kanónu. Toto je velká nevýhoda vodiče PEN a hlavní důvod, proč se v koncových rozvodech zrušil a nahradil dvojicí vodičů N a PE (rozdělení na pracovní a ochranný vodič).
*) Napětí je rozdíl potenciálů.
Václav Třetí:
Z vámi uvažovaného důvodu je v principu jedno, zda máte rozvod dvouvodičový (TN-C) nebo třívodičový (TN-C-S). Pokud je instalace v pořádku, žádné nebezpečí nehrozí ani v jednom ze způsobů zapojení. Důvodem je to, že na přívodu do domu (v distribuční části a před elektroměrem je rozvod vždy čtyřvodičový). Využívá se měděných vodičů o min. průřezu 10mm2 (Al 16mm2) u kterých je již velmi malé nebezpečí jejich poškození a přerušení. Rozdělení vodiče PEN na PE a N se provádí buď v elektroměrném rozvaděči nebo až v rozvaděči v bytě (domku). Doporučuje se přizemnění tohoto bodu. Rozvod (síť) TN-S (v celé délce pětivodičový) se používá vyjímečně a jedná se u nás vždy o rozvody v rámci průmyslových objektů s vlastní trafostanicí.
Zapojení třemi (pěti) vodiči je dnes preferováno, nové bytové rozvody nelze ani dělat jinak, je také bezpečnější při poruchách a jeho výhodou je možnost použití proudových chráničů.
Peter Lovacký:
Citace: Krtek Utek 23.01.2021, 15:06
Laický dotaz, ..
Rozvody TN-C
Jednoduchšie, teoreticky, laicky..
-zásuvka už nie je v TN-C, jej kolík je už v TN-S ako PE (bod rozdelenia TN-C-S je na tej skrutke pod kolíkom)
-kolík má 0V, vy stojíte na 0V, "elektrika" nemá záujem...veľmi zhruba povedané, pri správne fungujúcej elektroinštalá cii sa pri dotyku kolíka nedotýkate "elektriky"
David Hruda:
Citace: Peter Lovacký 24.01.2021, 14:09
Mohl bych se zeptat, čím vaše odpověď doplňuje předchozí dvě?