Dvě zemnící tyče na svod při rezistivitě půdy 100 Ohm/m................viz příloha. I asfalt se dá opravit. Od takového zemniče bych šel rozhodně pryč.
Otázkou je, zdali se dá tomuto výpočtu věřit. Jak ale znám pana Klimšu, řekl bych že dá.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #23 kdy: 27.01.2021, 10:35 » |
|
Potom výsledný odpor uzemňovací soustavy bude pod 10 ohmů.
Já tam vidím pět samostatných zemnících bodů (dafacto pět zemnících soustav) z nichž každý bude mít hodnotu např. 23 Ohmů. Takže mám celkovou hodnotu zemnící soustavy pořád 23 Ohmů. Pokud však všechny body propojíme mezi sebou, pak je budeme počítat paralelně, přidáme k nim odpor drátu nebo pásky, kterým je budeme propojovat a pak tu budeme mít celkový odpor soustavy, který bysme ovšem měli naměřit stejný u každého zemního vývodu. Přílohou náhled výpočtu vašich pěti míst bez propojovacího vodiče.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #25 kdy: 27.01.2021, 11:59 » |
|
já to pochopil tak, že všech 5 bodů tvoří jednu uzemňovací soustavu typu A. Tak jak píše Svejkovský
To jako, že pak máte i společnou zemnící soustavu např. se sousedem, který má stejně provedené uzemnění jako vy (samostatnými zemnícími body vytvořenými ze dvou zemnících tyčí - nevyhovující). To budete přičítat do svého výpočtu i jeho zemniče?
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
Offline
|
|
« Odpověď #26 kdy: 27.01.2021, 12:00 » |
|
Jeden svod bude mít třeba těch 23,8 ohmů a ostatní třeba také ale bere se to přece jako celek ne? (paralelně). Potom výsledný odpor uzemňovací soustavy bude pod 10 ohmů.
Keby ste tých cca 5x23,8 zmeral bez rozpojenia (bleskozvod je cez strechu prepojený do celku), tak by ste mohol byť dakde okolo 5ohm celkovo...výpo čtovo ok Projekt byl přepracován na uzemnění typu A. Viz. příloha.
Neměla by být MEB propojena na uzemňovací soustavu?
Počítam že ten obr. je plán s pohľadu strechy,.. dobre by bolo vidieť plán pôdorysu (pivnice) To samostatné piate uzemnenie pre HOPku mi príde dosť zbytočné,..a robiť jeden potenciál pospájaním cez strechu nie je bars dobrý nápad... Podľa môjho pri Ačku je najlepšie mať v suteréne vývod z každého A zemniča na jednu MEBku čo najbližšie pri ňom,.. a potom všetky tie štyri MEBky navzájom prepojiť, napr. s AlMgSi 8...na to je ale dobré vedieť pôdorys.. Mne príde Ačko v tej potrebe prepojenia MEBiek kus komplikovanejš ie, ale výhodu to má keď je problém obkopať celý dom pri rekonštrukcii bleskozvodu,.. a aj pospájanie z domu by mohlo ísť furt len na najbližšiu MEBku, rovnako jak i prívod do domu na MEBku s SPD1
|
|
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #29 kdy: 27.01.2021, 14:06 » |
|
Ještě se vám to pokusím trochu zkomplkovat. Kudy vede do objektu kabelový přívod? Není u něj náhodou položený zemnící pásek? V jaké je případně vzdálenosti od některého ze svodů? Co potubí plynu, vody, nebo parovodu? Jiné konstrukce, například železný plot od rohu domu (vedle svodu), požární žebřík, nebo ocelové únikové schodiště a podobně?
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #30 kdy: 27.01.2021, 15:25 » |
|
se sousedem ne, protože jak píše kolega, není to propojené ze střechy kulatinou AlMgSi.
OK, tak jak to potom budete počítat v případě instalace samostatných jímačů u izolované soustavy s HVI? Tam vaše zemniče přes střechu nepropojíte. Kde pak budete s vaším součtem jednotlivých zemnících bodů? Na soukromém Skype "pokecu" jsme se shodli na tom, že v normách opět zařádil šotek a proto si to každý vykládá po svém. Pravda, samostatné zemniče A snad ani nenavrhuji, ale když už, tak každý do hodnoty 10 Ohmů (bavím se o samostatném vývodu ze zemniče), čímž to tedy dělám lépe, než mi doporučuje zmatená norma (normy).
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #32 kdy: 27.01.2021, 16:29 » |
|
Prosím, Plha se hlásí. A přesto jsem nejednou naměřil u všech zemních vývodů hodnotu do 1 Ohmu.
|