Lze použít ochranu DehnShield TN pro síť TN-S, on má TN-C?

<< < (2/2)

Jan Hájek:
Ano, je.

Fuk Tomáš:
Citace: Lukáš Rotrekl  21.01.2021, 11:26

Co mě ale pobavilo je to zapojení PEN přes ten svodič. By mě zajímalo co a za jakých okolností v tomto zapojení bude svádět.

To je tam zřejmě jako mechanické upevnění, aby neupadl z DIN lišty  :D

V té souvislosti mě napadá - svodič L-PE má stejnou napěťovou ochrannou úroveň jako svodič N-PE. Brání něco tomu, spojit je oba paralelně? (Ne že by to zvýšilo impulsní zatížitelnost - jiskřiště nebudou mít přesně stejné zápalné napětí, takže jedno sepne a druhé si ani neškrtne, ale spíš jako záloha...).

Jan Hájek:
Citace: Fuk Tomáš  21.01.2021, 17:11

V té souvislosti mě napadá - svodič L-PE má stejnou napěťovou ochrannou úroveň jako svodič N-PE. Brání něco tomu, spojit je oba paralelně? (Ne že by to zvýšilo impulsní zatížitelnost - jiskřiště nebudou mít přesně stejné zápalné napětí, takže jedno sepne a druhé si ani neškrtne, ale spíš jako záloha...).

Jo, to je možné.

Navigace

[0] Index zpráv

[*] Předchozí strana