Lze použít ochranu DehnShield TN pro síť TN-S, on má TN-C?

(1/2) > >>

Jan P:
Kolega se v práci chlubil novou elektrikou v paneláku (dělali to prý stejní borci, co koupelnu  :-X ) a prý mu namontovali i svodič přepětí, dokonce od Dehn (tahle https://www.dehn.cz/pdbRes/DE_CS_Web/2136/42828/Artikelnummer-pdf/42840/941200.pdf)
Na webu uvádějí pro síť TN-S, on má TN-C, 1fázové přípojení.
Mistři tvrdí ok, podle návodu nevíme, zda tomu věřit.
Je zvolena správně?


Jan Hájek:
Ano lze to použít. Bude zapojen pouze jeden pól mezi fází a PEN.
Bohužel se kombinované svodiče nedělají v jednopólovém provedení (vyjma DEHNven CI,  který se zase rozměrově moc nehodí do bytové instalace).
Výhodou DEHNshield je, že jeho jádro tvoří jiskřiště a tak lze očekávat mnohem delší životnost, než by na stejném místě mohl mít varistorový svodič.
Pokud sem vložíte schéma nebo fotku zapojení bude možné moje tvrzení ověřit.

Jan P:
Psal jsem mu večer ať to aspoň nakreslí (papíry prý budou až to dodělají komplet),  tak zde je obrázek

Lukáš Rotrekl:
Svodič bych připojil před vypínač, pro případnou potřebu vypnutí pro výměnu nebo něco nebude jistič na chodbě tak daleko, a je zbytečné hnát přepětí přes vypínač a rizkovat jeho destrukci, byť pravděpodobnos t není vysoká.

Co mě ale pobavilo je to zapojení PEN přes ten svodič. By mě zajímalo co a za jakých okolností v tomto zapojení bude svádět.

Co ale cením, tak snahu jej osadit, bohužel, jak píše Honza, není jinak než min. 2p.

Jan P:
Jestl ito chápu správně, tak vodič mezi svorkou N na svodiči a svorkovnicí dole je zbytečný?