Jak se řeší hřebenová hřebenové vedení LPS, když má v cestě komín?
Jiří Schwarz:
Připevnění oddáleného jímače ke komínu - velmi častý problém, že se tam poruší vzdálenost S. Nemůžeme ji počítat pro vzduch, ale po povrchu jako pro "nevodivý" stavební materiál a tam jsme u vodivé vložky komínu dost často v pr... (problému)
I u té vzdálenosti hromosvodového vedení od oplechování (anténního stožáru) vidíme na střechách spoustu chyb, kdy není respektována vzdálenost S "po povrchu"
Peter Lovacký:
Pri prerušení hrebeňového zachytávača by podľa môjho nemal byť dajaký problém chytiť správne vysokú tyč o hrebeň strechy v dostatočnej "s" od komína, a vyhnúť sa tak zásahu do komína
Citace: David V 09.01.2021, 18:28
když se nesmí vrtat do komínového tělesa. Je jiná možnost než nerezové pásky?
Navigace
[0] Index zpráv
[*] Předchozí strana