Jak se řeší hřebenová hřebenové vedení LPS, když má v cestě komín?

(1/2) > >>

David V:

Jak vyřešit vedení hřebenové soustavy, pokud má v cestě komín, včetně oplechování.

Dostatečná vzdálenost se vztahuje jen na trubku komínu, nebo i na oplechování?

Cihelný komín je 40x40 - uvnitř nerezová vložka 180 mm

Jak na zděný komín připevnit oddálený jímač? - když se nesmí vrtat do komínového tělesa. Je jiná možnost než nerezové pásky?

Jan Hájek:
Stačí udělat vyhnutí na dostatečnou vzdálenost:
http://www.kniska.eu/x/pix/dalibor/Obrazek%205.jpg/image_view_fullscreen
Na upevnění lze využít i úchyty na anténu, které se opět upevňují nerezovými pásky.

Pavel Horský:
Hřebenové vedení lze rovněž udělat pod úrovní hřebenu střechy. Při tomto návrhu je však potřeba počítat s geografickou polohou objektu. V zimních měsících může takto provedené vedení fungovat rovněž jako sněhová zábrana, což může být docela problém.

Zdeněk Friedrich:
Nad tím mě zatím nenapadlo přemýšlet, co udělá dobře navržený neizolovaný hromosvod s "eskem" při souvislé sněhové pokrývce střechy. Asi to bude další + pro řešení s izolovaným hromosvodem s HVI.
Pokud nezasáhne sněhová přikrývka do oblasti koncovky. :D

Peter Lovacký:
A čo tak hrebeňový zachytávač na hrebeni jednoducho pred - za komínom prerušiť a z jednej strany komín schovať do uhla...samozre jme záležalo by na počte zvodov na každej strane..min. 2

Hej, viem žeby boli na jednom objekte kvázi dva bleskozvody (v podstate len dva zachytávacie vedenia) s jedným uzemnením...no zakazuje to dakde norma?

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana