Honza Zahradka
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« kdy: 01.12.2020, 12:32 » |
|
V bytě který jsme zakoupili jako novostavbu přímo od developera jsem objevil vypínač schodišťového osvětlení zapojený jen dvěma modrými a jedním zeleným vodičem, druhý vypínač je připojený kombinací hnědého, modrého a zeleného. Dosud jsem byl zvyklý na zapojení vypínače pouze fázovými vodiči s tím, že modrý a zelená vede rovnou ke světlu.
Chci se zeptat zda se jedná o běžný způsob zapojení, doplňují že bytový dům byl takto již kolaudován. Plán rozvodů elektroinstala ce jsme žádný nedostali.
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2
|
|
« Odpověď #1 kdy: 01.12.2020, 12:54 » |
|
Občas se modrý vyskytne v zapojení vypínače přes odbočnou krabici (potřebujete dva fázové vodiče). Pokud je vodič zřetelně doplněn černým označením, myslím, že s tím nikdo problém mít nebude. To co je na fotce je čuňárna. Co tím spínají? Fázi? Nulu? Zeleno/žlutý do spínače nepatří vůbec. dům byl takto již kolaudován. Plán rozvodů elektroinstala ce jsme žádný nedostali.
Chyba: Zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
§ 125
Dokumentace skutečného provedení stavby (1) Vlastník stavby je povinen uchovávat po celou dobu trvání stavby ověřenou dokumentaci odpovídající jejímu skutečnému provedení podle vydaných povolení. V případech, kdy dokumentace stavby nebyla vůbec pořízena, nedochovala se nebo není v náležitém stavu, je vlastník stavby povinen pořídit dokumentaci skutečného provedení stavby. Při změně vlastnictví ke stavbě odevzdá dosavadní vlastník dokumentaci novému vlastníkovi stavby.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C2
|
|
|
|
|
|
|
Honza Zahradka
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #5 kdy: 02.12.2020, 12:26 » |
|
Do krabice přichází dva kabely CYKY-J 3x2,5. Předpokládám, že tomu kdo to dělal došly CYKY-O, tak to zapojil nehledě na barvy. Hnědé jsou spojené WAGO svorkou viz foto
Do druhého vypínače vede jen jeden kabel - hnědý drát nahoře, dole pak modrý a zelený.
|
|
|
|
Honza Zahradka
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #6 kdy: 02.12.2020, 12:46 » |
|
Díky všem za reakce. Problém pravděpodobně nastal při provádění klientských změn, dům už byl v té době pravděpodobně kolaudovaný ale nebyly nainstalovány zásuvky či vypínače. Developer měl na to nasmlouvané externí firmy, které se hrabali v elektroinstala ci nezávisle na sobě a toto je výsledek.
Měl jsem v plánu pouze přesunout zmíněný vypínač, ale vzhledem ke stavu elektroinstala ce radši zavoláme elektrikáře aby to celé zkontroloval. Těch překvapení tam bude nejspíš víc.
|
|
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #9 kdy: 07.12.2020, 06:52 » |
|
Myslite si, ze by nejaky novopeceny majitel bytu si chtel vynutit u developera presekani jednoho kabelu mezi schodistaky?
Takovy napad by mu manzelka nejspis rychle zatrhla :-)
Ps: jestli je tu nekdo, kdo by si kvuli barve vodice nechal rozflakat omitky, at se prihlasi.
Tak mi řekněte řešení opravy tak, aby byl její výsledek v souladu s ČSN a nezhoršil se tak do budoucna stav vodičů.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #12 kdy: 07.12.2020, 12:45 » |
|
.....takže alespoň návleky na koncích.
Kolego, návleky na koncích jsou samozřejmě povolené řešení, ale jen do doby, než vezmeme do ruky vodič PE a chceme ho použít jako pracovní fázový. Takže špatně. Zkuste to bez sekání ještě jednou.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #13 kdy: 07.12.2020, 12:49 » |
|
Co znamena "zhorsenie stavu vodicov" ?
Např. vytvoření potenciálního poruchového místa lisovanou spojkou. Byť bude udělaná sebelépe a my víme, že proud bude u ovládání osvětlení hodně malý a pravděpodobně se nic v budoucnu nestanu, určité procento tu je vždy. Jen úhel mého pohledu....ano, přiznávám..... trošku přehnaný
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|