Autor Téma: Jak zaizolovat poškozený kabel ve zdi ?  (Přečteno 7913 krát)
Jiří Mottl
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« kdy: 29.11.2020, 20:37 »

Při menším sekání ve zdi jsem trochu poškodil několik kabelů (Cu 3*1,5 od světla).
Na jednom je vidět modrý a zeleno/žlutý drát - poškozena pouze vrchní izolace. To bych asi moc neřešil.
Na druhém kabelu je poškozena izolace vnitřní v hnědém drátu. Měď ale vidět není. Má cenu to řešit nebo nechat být ? Výměna kabelu by znamenalo další větší sekání a to už se mi nechce. Lze to zatěsnit nějakou tekutou izolací ?
Na internetu jsem našel třeba toto:


* b0e38739b261cb78646ecb04ce2a04cf.jpg (115.4 KB, 800x534 - prohlédnuto 607 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #1 kdy: 29.11.2020, 20:52 »

A návod říká ...

Návod k použití:
Pred použitím dobre protrepejte. Vodice nebo svorky musejí být pred
nanesením izolace cisté a suché. Šteteckem nebo nakapáním naneste kapalnou izolaci na oblast spoje. Nechejte 5 minut zaschnout a má-li se dosáhnout silnejší vrstvy, aplikujte kapalnou izolaci podruhé. Prípadné následující vrstvy pro vytvorení až extrémne silného pokrytí aplikujte vždy v petiminutových intervalech. Izolace dokonale zaschne behem 24 hodin.

Pozor:
... Pri práci dodržujte normy a predpisy.

A zbytek níže v příloze ...

* czn.749-103.1.pdf (421.43 KB - staženo 305 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

S Elektrikou.cz už čtvrt století! notone
Jiří Mottl
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 29.11.2020, 21:37 »

takže to asi funguje normálně  Úsměv

Já spíš jestli to má cenu dělat a jestli tato lahvička není něco divného, jestli se to vůbec běžně používá.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 29.11.2020, 21:50 »

Prvy krok je jasny, natierat to pripravkom z tuby. Ak je to v stene, ake su poziadavky na bezprasny povrch kabla a jeho vodicov ? Co je dalsi krok ? Zahodit to omietkou ? Osobne by som v pripade poskodenia vylucne izolacie, bez narusenia medeneho jadra volil samovulkanizac nu pasku. Pri poskodeni vodica lisovacie spojky a teplom sa stahujuce izolacne rurky s lepidlom.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Mottl
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 29.11.2020, 22:17 »

kabel ještě nemám ze všech stran odhalený a radši bych ho už ani moc neodhaloval, abych ho ještě víc nepoškodil. Takže samovulkanizač ní páska nepřichází v úvahu. Já bych to očistil od prachu, ostříknul vodou aby to bylo úplně bez prachu, nechal uschnout, natřel tou tekutou lepenkou a zahodil omítkou.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 30.11.2020, 07:04 »

Za seba by som tomu lepidelku dlhodobo v omietke neveril, ešte tak max. v uložení E, F...a to trebárs tak, že sa pod poškodené miesto vloží napr. panelová krabička v ktorej bude poškodený kábel s oddialenými žilami uložený vo vzduchu (už som podobnú opravu videl aj s použitím kúska vkladacej lišty).
Nevýhoda je, že také miesto má byť prístupné, a že ho v omietke vidno podobne jak bežné rozbočovacie krabičky..

Pod omietkou je oprava ale bez prístupu a na furt, a tam by som radšej išiel do zmršťovačky, no nevýhoda zas je väčšia oprava omietky, zbytočné prerušenie vodičov a ďalší spoj navyše...

Kebyže to zhrniem, tak vlastne každá a hocijaká oprava prerušenia či poškodenia kábla je stav, ktorý má nižšiu spoľahlivosť jak kábel samotný...a treba si len vybrať čomu človek najviac verí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 30.11.2020, 08:07 »

Stane se...

Před léty byla k disposici pouze izolační páska. Pak přišla na trh samovulganizač ní páska Scotch 23. Stačí o šířce 19 mm natrhané na kousky. Pak vám stačí pod kabelem mít mezeru cca 5 mm na prostrčení pásky. Starbrite je dobrá pomůcka.....a na několika vrstvu přilepit kousek vrchní izolace kabelu pro sicher.

Páska Scotch je silná 0,75 mm a musí se natáhnout, aby se zavulganizoval a a vznikl perfektní protektor. Výrobce píše:

Černá samosvařitelná izolační páska 3M Scotch 23 je určena k rekonstrukci izolací kabelů do 69 kV, opravy kabelových plášťů i pro dokonalé utěsnění proti vlhkosti. Snadno odstranitelná ochranná krycí folie (liner) přezdívaná "hadí kůže" usnadňuje správnou aplikaci pásky při jejím natažení před omotáváním. Páska má vynikající elektrické a tepelné vlastnosti a je vhodná pro tvorbu dodatečné izolace na všech běžných kabelových materiálech (jádro i plášť). Navinutá s minimálně 100% protažením vytvoří během krátké doby homogenní, kompaktní izolační hmotu, kde jednotlivé vrstvy ovinu mezi sebou splynou. Hodí se pro navíjení na primární izolaci ve spojkách a koncovkách s kabelovým pláštěm z XLPE či gumy. Dobře se s ní pracuje i při izolování vícežilových kabelů, kdy se použijí natrhané menší kousky pásky.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #7 kdy: 30.11.2020, 08:39 »

Tohle mě trošku děsí:
Citace
Obsahuje: 7 - oxabicyllo[4.1.0] hept-3-ylmethyl; 7 - oxabicyklo[4.1.0] heptan-3-karboxylát

Člověk si musí dát pozor, aby po použití třeba nějak nezmutoval.  Super!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Georg Karásek
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 30.11.2020, 08:54 »

K tomu bych mel taky jeden dost nepopularni nazor z praxe,stalo se mi. Prijde na to,kde se to stalo,jestli u me doma,poradim si ,jednoduse a levne,co mozna bezpecne  a bude to v poradku,paklize mi to tak vyhovuje. Bezna praxe nekde jinde je pri praci za penize,ze zakaznik zcela logicky rekne: " Od krabice ke krabici celej kabel vymenit",samozrejme ze za svy. Elektrikari uz to tam delaji "automaticky",paklize se jim povede neco poskodit. Mozna bude dobry si na to zacit zvykat,protoze nas zakaznik,nas pan,kdo plati,diktuje si, a kdyz chci bejt drahej,musim bejt dobrej. Beda jak zakaznik prijde na neco podobnyho a snahu to zaretusovat,to se pak okamzite balej fidlatka a odchazi se.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #9 kdy: 30.11.2020, 09:31 »


Úpřimně, z takových oprav mě jímá hrůza. Pokud by šlo o něco dočasného, budiž, ale jak všichni víme dočasné opravy vydrží i padesát roků.
 dabel
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

S Elektrikou.cz už čtvrt století! notone
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 30.11.2020, 20:27 »

Při menším sekání ve zdi jsem trochu poškodil několik kabelů (Cu 3*1,5 od světla).
Na jednom je vidět modrý a zeleno/žlutý drát - poškozena pouze vrchní izolace. To bych asi moc neřešil. .....

K tomu bych mel taky jeden dost nepopularni nazor z praxe,stalo se mi. Prijde na to,kde se to stalo,jestli u me doma,poradim si ,jednoduse a levne,co mozna bezpecne  a bude to v poradku,paklize mi to tak vyhovuje. Bezna praxe nekde jinde je pri praci za penize,.....

Z  dotazu vyplývá, že si tazatel sám při sekání poškodil vnější isolaci kabelů a chce to opravit. Sám našel řešení a ptá se na zkušenosti, jak na to.

V případě firmy pracující na rekonstrukci a poškození kabelu, tak kabel vymění a ještě i zadarmo zaomítají sekání navíc. To je samozřejmost, protože podle OZ musí konat odborně a řádně. Chytrý zákazník nezaplatí ani fakturu.....po kud se nedomluvíte. Již v dávných dobách platilo, pokud způsobíš škodu, tak to 4 x vynahradíš.

Otázka zněla JAK zaizolovat poškozenou izolaci kabelu ve zdi.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Georg Karásek
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 30.11.2020, 21:04 »

Vazne se chces hadat a slovickarit? Ja opravdu ne-e. A kdyz opravit,tak poradne,tedy dokonale,zadny ze se mi neco uz nechce........ ..tedy uplne odkrejt,zkontrolovat drat a kdyz je dobrej,nenaseklej,jak drat sam,tak i kolem dokola preizolovat jinak se to muze casem vymstit,kdyz dojde treba na vymenu svetla za nejaky silnejsi. Kdyz je naseklej,tak mu nezavidim, a to at je to doma,natoz u nekoho.  Me z otazky neplyne jestli delal na svym,nebo se mu to stalo u nekoho........ Ale jinak,at je klidne po tvym,me hlava bolet urcite nebude :-)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Georg Karásek
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 30.11.2020, 21:46 »

Otázka zněla JAK zaizolovat poškozenou izolaci kabelu ve zdi.

Jeste malickost,otazka mohla tak znit,ale padlo tam taky neco o "mensim sekani" a moje zkusenost je takova,ze jak se seklo do izolace,casto byl drat jak ne v haji,tak urcite "nacatej"  ac izolace drzela,natoz kdyz i ta slezla!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #13 kdy: 30.11.2020, 22:49 »

Nechci se hádat...
Je dobře, když se to provozovatel snaží opravit a ne jen "zamaskovat"
A když nevidím na vlastní oči skutečný rozsah poškození, ani bych nechtěl poskytovat nějakou závaznější radu
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.042 sekund, 22 dotazů.