Jak se dá řešit ve venkovní zásuvce kondenzát vody?
Peter Munka:
PUR peny sa vyrabaju aj vo verzii protipoziarnej, riesia sa tym aj nenarocne prestupy potrubi cez poziarne useky (spolu s dalsimi opatreniami).
Láslo Kečkemét:
Pane Lovacký. Bohužel vaše texty vypadají jako návod a popis "normálního" postupu. Vnímám to jako že říkáte že takto by jste to doporučil provést. Od montážní pěny, po schvalování vodičů v trubce z domu na fasádu (to jste ani nevyvrátil) a podobně. Nikde nečtu o tom že by šlo jen o úvahu, nebo popis špatného postupu. Obávám se že někomu by se vaše rádoby úvahy hodili jako návod pro spáchání podobných prasečin. Co se týká bezpečnosti, prostě postrádám smysl pro humor. Zkuste se napříště přesněji vyjadřovat. V dotazu vidím otázku jak se to má provést správně, aby se probléms kondenzátem vyřešil. Ne jak to ještě více zprasit.
Citace: Peter Munka 25.11.2020, 22:36
PUR peny sa vyrabaju aj vo verzii protipoziarnej, riesia sa tym aj nenarocne prestupy potrubi cez poziarne useky (spolu s dalsimi opatreniami).
Ano vím a také ji na některé aplikace používám. Přesto ani tato pěna není určena k nastříkání do trubky, na základní izolaci vodičů. Prostě nechápu jak nějakej pitomec chce zatáhnout prosté vodiče , nebo husí krk do zásuvky, aby zachoval dostatečné krytí. Jak může připravit takový tepelný most mezi dvěma prostředími. Toto má být odborné fórum, když se tady schvalují podobné vylomeniny?
Nejsmutnější na tom je fakt, že výrobci připravili dostatek profi řešení, jen mnozí elektrikáři je ignorují, nebo nejsou ochotni akceptovat cenu profi řešení a bastlí jak před 50 lety. Že se nezajímají o nové přístroje, mnohé doplňky k nim, nezavolají svým dodavatelům aby jim poradili jak to mohou vyřešit a ohánějí se tím že tato řešení jim nikdo nepřipravil. Ve velkoobchodech pak vidím jak kupují zásuvky (křapky) v IP provedení za 100Kč a ignorují vedle ležící mnohem kvalitnější IP zásuvku s lepšího plastu s mnoha vychytávkama, která řeší hned několik bolestí křapek, ale je za 200Kč. Holt tento výběr je asi věc která odlišuje odborníky od bastlížů.
Správný postup jsem už popsal.
Peter Lovacký:
Citace: Anonymus 25.11.2020, 22:56
Pane Lovacký. Bohužel vaše texty vypadají jako návod a popis "normálního" postupu. Vnímám to jako že říkáte že takto by jste to doporučil provést.
To sa vám potom ospravedlňujem za nedorozumenie,.... celú debatu som začal týmito slovami
Citace: Peter Lovacký 23.11.2020, 17:32
Keď si kus zateoretizujem, ....
a myslel som že v tom duchu sa aj bude ďalej debatovať...no nič, hlavne že už sa chápeme
Citace: Anonymus 25.11.2020, 22:56
Správný postup jsem už popsal.
A ja som zas jeden našiel rovno od Schneideru aj pre prívod s husím krkom 16mm a vytvorením otvorov pre vytekanie kondenzu...som to označil na fotkách z návodu na montáž
Dneska si v robote zrobíme taký teoretický debatný testík, že jaké konkrétne nebezpečenstvo vznikne, a presne ktorý predpis či norma bude porušená, keď zo spodu zásuvky ostane pyramídová prechodku odrezaná na priemer 16mm, len tak, bez kábla...ten by bol zhora cez membránovú prechodku vodičmi v trubke 16mm..to som zvedavý čo sa dozviem za reálne riziká
Zásuvka bude v debate uvažovaná ten Cedar klasicky na povrchu, s chráničom a vo vonkajšom prostredí na stene RD
TechnickapodporaHager:
Pro případy kdy se nemůžete z nějakého důvodu vyhnout vzniku kondenzátu, máme v našich přístrojích připravené předlisované odtokové otvory, které za pomoci šroubováku "aktivujete".
Díky tomu neporušíte samotný přístroj, tedy ani jeho vlastnosti, včetně minimálního potřebného krytí.
ACEOF ACES:
Podle mého názoru v tomto případě, utěsnit husí krk a udělat odtokový a odvětrávací otvor/y.