« Odpověď #55 kdy: 22.11.2020, 10:01 » |
|
d=3,45mm -> 9,35mm2 ro=(1,915x9,35)/1000=0,0179
d=2,21mm -> 3,84mm2 ro=(4,664x3,84)/1000=0,0179
|
klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu
31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
|
|
|
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
Offline
|
|
« Odpověď #56 kdy: 22.11.2020, 10:12 » |
|
d=3,45mm -> 9,35mm2 ro=(1,915x9,35)/1000=0,0179
d=2,21mm -> 3,84mm2 ro=(4,664x3,84)/1000=0,0179
Hej, rátal so s tým ró, čo ste ho napísal 16.11. o 14:17,.. že by sa mohlo používať pre medené káble Bolo by zaujímavé keby dačo pomerali aj druhí chlapi,..len tak, že kto čo má a používa
|
|
|
|
|
|
|
|
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
Offline
Odpočet běží
|
|
« Odpověď #60 kdy: 22.11.2020, 14:27 » |
|
... Naměřená hodnota 11,6 mOhm je ve skutečnosti 10,6-12,6mOhm. ...
Podle Popiska k posuvce.gif v příspěvku #9 Martina Kurky, nemůže být ve skutečnosti odpor vodiče o jmenovitém průřezu 6mm2 délky 3,8m při teplotě 16°C menší než 11,5mohm. Rmax=3,08ohm dmin=2,67mm -> Smin=5,6mm 2l=1000m t=20°C ------------------------------------ ro20=(3,08x5,6)/1000=0,0172 t=16°C ------------------------------------ ro16=0,0172x0,98=0,0169 Smin=5,6mm 2l=3,8m ------------------------------------ R=(0,0169x3,8)/5,6=11,5mohm při 16°C
|
klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu
31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
|
|
|
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
Offline
Odpočet běží
|
|
« Odpověď #61 kdy: 22.11.2020, 14:42 » |
|
Oprava: Podle Popiska k posuvce.gif v příspěvku #9 Martina Kurky, nemůže být ve skutečnosti odpor vodiče o jmenovitém průřezu 6mm2 minimálním průřezu 5,6 mm2 délky 3,8m při teplotě 16°C menší než 11,5mohm.
Rmax=3,08ohm dmin=2,67mm -> Smin=5,6mm2 l=1000m t=20°C ------------------------------------ ro20=(3,08x5,6)/1000=0,0172 t=16°C ------------------------------------ ro16=0,0172x0,98=0,0169 Smin=5,6mm2 l=3,8m ------------------------------------ R=(0,0169x3,8)/5,6=11,5mohm při 16°C
|
klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu
31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
|
|
|
PavlaMat
Neverifikovaný uživatel @5
Offline
|
|
« Odpověď #62 kdy: 23.11.2020, 10:07 » |
|
Zkusím to v holých větách: Naměřená hodnota je zatížena chybou. Chybu zanáší způsob připojení měřeného odporu. Chybu má též vlastní měřící přístroj. Naměřená hodnota 11,6 mOhm je ve skutečnosti 10,6-12,6mOhm. V této "skutečné" hodnotě není způsob připojení zohledněn. Vyvozovat cokoliv z hodnoty naměřené s 10% chybou je idiocium.
Nejsem si jistý, jestli mě tu teď nemystifikujet e. 11,6 mOhm +-1% a 10 neznamená náhodou, že se neuvažuje poslední číslice na měřidle, nebo že se naopak připočítá další místo (11 mOhm, nebo spíš 11,69 mOhm) ? Běžně se s tím už nesetkávám, naposledy to bylo u nějakých prvních stavebnic voltmetrů v 90. letech. Miliohmetr je čtyřvodičový. Nevím jak by šlo měřit odpor, kde je odpor vodičů měřidla větší, než měřený odpor. Měřidlo nemá nulování rozsahu aby měřilo přírůstek, nebo úbytek oproti původní hodnotě (něco jako mají digitální váhy).
|
|
|
|
|
|
|
Jan Bocek
Offline
|
|
« Odpověď #66 kdy: 24.11.2020, 11:43 » |
|
Průřez uváděný na kabelu není průřez geometrický, ale průřez jmenovitý. Jejich význam se liší a liší se tak i jejich hodnoty. To, co jste naměřil a vypočítal, je průřez geometrický. Začněte tím, zda provedení je v souladu s projektem.
Kabex v Holyšově patří mezi jedničky v kabelovnách za posledních 30. roků. A to nejen kvalitou, ale i způsobem jednání a vlastním vývojem i kontrolou jakosti. Označení průřezem vodiče je pozůstatek zvyklostí a je to jen typové číslo, které nemá nic společného se skutečným průřezem. To již zde zdůrazňoval Martin Kurka.Doba pokročila dále a společným jmenovatelem je jakost vyjádřená vodivostí a třídou jakosti u vodičů. Jednou dávno jsme připojovali stroj a potřebovali jsme kabel 5x35. Po instalaci a při zatížení měl kabel teplotu +40 stupňů. Také "šuplera" a podezření, že máme kabel 5x25. Jenže při reklamaci jsme zjistili, že je to poměrně levný kabel ve třídě 6 a na spodní toleranci průměru. A tehdy jsme pochopili, že potřebuji znát více informací o kabelu, který kupuji. Prostě časy se mění a kdo chvíli stál, již stojí opodál. A myslím, že je to i případ rekonstrukce v panelovém domě a laický audit projektu a kvalifikace šefmontéra. "Oni" musí konat řádně a bez vad. Rekonstrukci stoupaček a přívodu k bytům přece nedělají bastlíři. Tak blbé představenstvo BD zase není.
|
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů revize elektrického zařízení E1B telefon: 777 273 732 email: jan.bocek@safeb.cz
|
|
|
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
Offline
Odpočet běží
|
|
« Odpověď #67 kdy: 24.11.2020, 13:58 » |
|
l=1000metrů ró=0,0178ohm.mm 2/m Rmax=3,133ohmu při 20°C Smin=(0,0178x1000)/3,133=5,68mm 2 -> dmin=2,69mm Kabel CYKY, který má průměr vodičů menší než 2,69mm pro mě není kabel CYKY Xx6. Ale jestli si někdo myslí, že 5,1=6, tak mu to brát nebudu, je to snížení spotřeby a času není na zbyt... 5,1=6 to je snížení spotřeby o 15%, ale to je stále málo. Výrobci kabelů by měly vysvětlit odborníkům, že 1,5=2,5. Je potřeba podstatně snížit spotřebu a času není na zbyt.
|
klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu
31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
|
|
|
|
|