Václav Třetí:
Již jsem to zde před nějakým časem psal, jakákoliv měření ve střídavé síti TN digitálními přístroji s velkým vstupním odporem jsou zatížena chybami způsobenými parazitními kapacitami vodičů proti zemi.
Měřící přístroj Metex, konstantní vstupní odpor při měření střídavého napětí 10 MOhm, rozsah 750V~. Zkušební kablíky dlouhé zhruba 3/4 metru.
Zkušení hrot spojený s Comm připojen na fázi, druhý zkušební vodič spojený se vstupní svorkou (V) volně ležící na celodřevěném stole na displayi zobrazeno zhruba 10V, po komutování vodičů leží na stole zkušební vodič spojený s Comm, vodič připojený na živou svorku (V) připojen na fázi, na displayi zobrazeno zhruba 20V. Ve druhém případě se projevuje zvýšená kapacita proti zemi, protože kontakt Comm je v přístroji spojen se stínící plochou, takže parazitní kapacita proti zemi je vyšší.
Měřící přístroj Fluke, konstantní vstupní odpor při měření střídavého napětí 20MOhm, rozsah 750V~. Ostatní podmínky shodné s předcházejícím případem.
Na displayi zobrazené hodnoty zhruba 20V a 60V. V tomto případě je v přístroji mohutnější a dokonalejší stínící plocha, takže kapacita proti zemi bude vyšší a tomu odpovídá i vyšší "naměřené" napětí 60V.
P.S. U obou přístrojů je nejvyšší napěťový rozsah technicky vzato 2000V, ale je z bezpečnostních důvodů administrativn ě snížen na 750V popisem na přepínači.