Může nízké napětí v síti stát za pohasnutím světel při sepnutí spotřebičů?
Bruno778:
Jsem laik a chtěl bych se vás zeptat co dělat nebo nedělat:
Máme sto let starý dům, kde byla udělána před deseti lety ve většině domu nová elektroinstala ce a ta byla bezproblemová (třífázová). Tento rok jsme přistavěli podkroví a do ní samozřejmě novou eletkro instalaci. Od té doby co bylo podkroví připojeno k síti, nám po celém domě bliknou světla (v řádu desetin sekundy, ale zaregistorvat to jde) pokaždé když zapneme nějaký přístroj - rychlovarnou konvici, tiskárnu, žehličku, topnou spirálu v troubě - prostě něco s větším odběrem.
Elektrikář s revizákem to proměřili, rozhodili fáze tak aby spotřebiče nebyli jenom najedné, ale nepomohlo to a jejich závěr je, že v síti je nízké napětí už distribuce (prý okolo 220V) a při zapojení nějakého přístroje volty klesnou ještě níže, což prý způsobuje ono bliknutí. Kromě toho, že to je otravné nás to i trochu děsí a v nové instalaci bychom to nečekali. Hlavně nám nejde do hlavy, že dříve to problém nebyl a po připojení podkroví to nyní problém je. Výchozí revizi v ruce ještě nemám, ale dle vyjádření elektrikáře je vše v pořádku a problém mám řešit s distribucí.
Takže dotaz: Opravdu to tak může být nebo mám raději pozvat ještě jiného revizáka? Bojím se aby někde prostě nebylo něco nedotažené, nebo někde navrtaný kabel, a aby nás to tu nezabilo :/
Peter Lovacký:
Citace: Bruno778 10.11.2020, 11:11
(třífázová).
aby někde prostě nebylo něco nedotažené,
Môže začínať iskriť PEN...začinajú ce prechoďáky sú nevyspytateľné ...išiel by som postupne od prípojky, najprv prechoďáky, potom impedancia, úbytky..ťažko naraz tipnúť, treba pomaly vylučovať
Tých 220V je ale ešte furt v povolenej tolerancii, tipujem že na svojej odbočke k vášmu OM to najskôr budú mať elektrárne v poriadku
Lukáš Rotrekl:
Probliknutí při zapnutí není známkou nízkého napětí, ale vysokého přechodového odporu někde. Pokud to do teď nebylo a nedošlo k nějkému razantnímu navýšení okamžitého odběru, tak mě připadnou pravděpodobné 2 možnosti:
1) už zmíněný povolený PAN někde na přívodu ze sítě, mělo by odhalit měření přechodového odporu, ale chce to měřák, který vyrobí alespoň chvilkově nějakou zátěž
2) Neopravují někde v okolí venkovní rozvody a třeba trafostanici, že byste jel na nějakou vzdálenější než normálně?
Jiří Schwarz:
Pokud by bylo v síti malé napětí, bude to trvalejší stav...
Bliknutí světel naznačuje nějaký krátký pokles napětí při zapnutí silnějšího spotřebiče. Revizní technik by to měl dokázat změřit a vyhodnotit jestli je to ještě OK, nebo už je to někde za hranou...
Pokud to dříve nedělalo a nyní se to děje, bylo by správná najít příčinu, co se změnilo
Jiří_Hrubý:
Jednoduché měření impedance smyčky a vnitřního odporu sítě od HDS po poslední zásuvku, musí zvládat bezpodmínečně každý, kdo si říká RT a samozřejmě to musí umět i vyhodnotit. Jinak je to lempl, co si koupil někde papír a razítko.
Může to být v HDS, může to být fáze i PEN, může to být klidně nedotažený šroub na hrábích v rozvaděči.
To všechno ukáže základní měřák.