Jak zapojit dvouotáčkový elektromotor (pro mě) se záhadným štítkem?
ofredom:
Jak zapojit dvouotáčkový elektromotor (pro mě) se záhadným štítkem?
Jedná se o motor původně k průmyslovému čerpadlu.
Martin Procházka, Slaný:
Na Evropskou síť tento motor dle štítku nelze připojit.
František Janeček:
Vy mate k dispozici sit 3x240V?Pokud ne, moc si toho motoru asi neuzijete.
Viktor Klemon:
Sieť 3x240 V je k dispozícii za frekvenčným meničom,
tento výkon je bežný a ľahko dostupný.
Zapojenie by mohlo byť Dahlander, skúste premerať na svorkovnici.
Kastner Lubomír:
, s tímto motorem toho moc nenaděláte. Motor je 3f ale pro napětí 3x230 V při 60 Hz. Dvojotáčkové zapojení je klasická D/YY. Ale i tak jsou možná 2 zapojení. Jednak pomocí transformátoru který vám z 3x400 udělá 3x230. Ale vzhledem k tomu, že budete mít k dispozici jen 50 HZ, tak nepůjde využít motor na plný výkon. Druhá možnost je použít frekvenční měnič. Šel by použít jednofázový měnič, který z 1f udělá 3x 230 V a dokonce i 60 Hz. Problém ale bude s nadrátováním - zapojení svorkovnice pro dvojotáčkový provoz. Pak je ale ještě nutné vyřešit dvojotáčkové zapojení třeba pomocí přepinače D/YY a tlačítka pro sepnutí frekvenčního měniče.