Čím hlídat funkci oběhového čerpadla?
Jakub Drbohlav:
Citace: Jan Franěk 21.10.2020, 12:04
... že jsou "přilepená" po letní sezóně a musíte jim pomoci roztočit se. ...
Někteří inteligentní výrobci kotlů mají v návodu k obsluze dokonce uvedeno, že mimo topnou sezónu se kotel nemá úplně vypínat, ale pouze uvést do správného režimu. Jednou za čas si totiž protočí čerpadla :).
L. Rymer:
Citace: Jan Bruthans 21.10.2020, 09:51
Pro otopný systém bych potřeboval nějaký "udělátor", který mi ověří, zda-li se oběhové čerpadlo v kotelně rozběhlo a tedy čerpá... Tedy zda má takový proudový odběr, že běží.
Ideálně něco na DIN lištu, kdy výstupem by bylo 0/1, tedy že bych to následně napojil na signalizaci...
Existuje něco takového?
Když se po létě spouští kotelna tak jeden z kroků, který se dělá je kontrola přilepení čerpadla. To se dělá šroubovákem, že pootočíte oběžným kolem manuálně dřív než ho spustíte a nechtěně spálíte motor. To pro levnější čerpadla.
Moderní čerpadla, plně elektronická (ALPHA2, ALPHA3, MAGNA3, STRATOS PICO, STRATOS MAXO,...) mají funkci cuknutí oběžným kolem, která zařídí odlepení zatuhlého oběžného kola. To je pro dražší čerpadla. Takže správný postup je kontrola před spuštěním než kontrola funkčnosti externím snímačem. Samozřejmě použít průtokový spínač (třeba https://www.bola.cz/spinac-prutoku-kapalin-flowswitch-f61sb-9100-ip-43) by signalizoval malý průtok a ten by pak mohl odpojit čerpadlo. Bohužel si myslím, že by se čerpadlo spálilo dřív, než by spínač zaznamenal chybu.
Jiří_Hrubý:
No, prakticky vzato, grundfosy, mám vyzkoušeno, že zaseklý či s vadným kondem vydržely vždycky pár dní bez újmy. Nevím jak levnější typy. Jako prevence pak spolehlivě funguje správně nastavená ochrana.