Matěj Horák 75
Neverifikovaný uživatel @6
Offline
|
|
« kdy: 09.10.2020, 08:41 » |
|
Jsou stanoveny čtyři kategorie přepětí: I, I, III, IV Pro každou kategorii je stanovena impulzní výdržné napětí: 6kV, 4kV, 2,5kV, 1,5kV.
Je nutné dimenzovat (tj. dle zkušebního napětí) kabely a vodiče, také dle kategorií přepětí, nebo se výše uvedené požadavky vztahují pouze na zařízení?
|
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5
|
|
« Odpověď #2 kdy: 15.10.2020, 09:32 » |
|
Mrkněte do ČSN 33 2000-4-443 ed. 3, čl. 443.6.2.
Kabelové vedení spadne nejhůře do kategorie III, což znamená 4 kV. I obyčejná CYKYna je testována na 4 kV, takže vyhoví.
Samozřejmě je dobré spočítat úroveň rizika CRL (443.5 nebo 62305), zda není nutno použít přepěťovku.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C5
|
|
|
|
Jan Bocek
Offline
|
|
« Odpověď #3 kdy: 15.10.2020, 09:56 » |
|
Záleží na tom v které části elektrické instalace jsou kabely použity...
Kromě uvedené ČSN v příručce OEZ najdete definici uvedeného pojmu a také příklady:
Zařízení impulzní výdržné kategorie IV je určeno pro použití na začátku elektrické instalace v budovách. Příkladem takových zařízení jsou elektroměry, jističe, pojistky, proudové chrániče atd.
Zařízení impulzní výdržné kategorie III je zařízení, které je součástí pevných elektrických instalací a pro případy, kde jsou zvláštní požadavky na spolehlivost a použitelnost zařízení. Příkladem takových zařízení mohou být, mimo jiné, elektrické přístroje jako např. jističe, pojistky, odpínače, stykače, proudové chrániče atd.
|
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů revize elektrického zařízení E1B telefon: 777 273 732 email: jan.bocek@safeb.cz
|
|
|
Zdeněk Friedrich
Offline
|
|
« Odpověď #4 kdy: 15.10.2020, 10:07 » |
|
Ještě malé doplnění. Hodnota impulzního výdržného napětí je stanovena výrobcem pro zařízení nebo jeho část charakterizují cí výdržnou schopnost jeho izolace proti přechodným napětím. Tolik citace z normy. Proto se snažíme el. přístroje a spotřebiče v objektu i mimo něj chránit před impulzním výdržným napětím, které vzniká převážně jako atmosferické, a to při přímém úderu blesku do objektu nebo vzdáleném úderu, kdy přepětí a bleskový proud může vniknot do elektroinstala ce kterýmkoliv metalickým přívodem. Přístroje a spotřebiče se chrání před destrukcí nebo poškozením použitím koordinované SPD, což znamená správné a především efektivně provedené osazení svodičů bleskových proudů a přepětí T1+T2+T3 a pospojování. Vše lze detailně nastudovat na podcastech např. https://elektrika.cz/data/clanky/edehn-chyby-kterych-se-dopoustime-pri-aplikaci-svodicu-prepeti
|
|
|
|
|
|
|
|
Fuk Tomáš
Offline
|
|
« Odpověď #9 kdy: 15.10.2020, 12:33 » |
|
Není to totéž. Zkušební napětí kabelu pro AC se aplikuje jako střídavé napětí o dané efektivní hodnotě (vrcholová hodnota je tedy 1,4x vyšší) a působící po dobu několika minut, zatímco impulsní výdržné napětí se aplikuje jako stejnosměrný impuls trvající desítky mikrosekund a s danou vrcholovou hodnotou.
|
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
|
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5
|
|
« Odpověď #12 kdy: 15.10.2020, 12:50 » |
|
Obyčejná CYKY má zkušební napětí 2,5 kV, zkušební napětí 4 kV má 1CYKY.
Máte pravdu. Je zkušební napětí to stejné jako impulzní výdržné napětí?
Podle mého názoru, pokud kabel vydrží zkušební napětí 2,5 kV AC (tedy reálně 3,5 kV) po dobu 5 minut, musí vydržet i impulz 2,5 kV. V normě jsem to ale nenašel. Ta spoléhá spíš na SPD.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C5
|
|
|
|
|
Karel Bělohlávek
Online
|
|
« Odpověď #15 kdy: 19.10.2020, 13:50 » |
|
Podle mého názoru, pokud kabel vydrží zkušební napětí 2,5 kV AC (tedy reálně 3,5 kV) po dobu 5 minut, musí vydržet i impulz 2,5 kV.
Zkouška sinusovým průběhem o efektivní hodnotě 2,5 kV opravdu nahrazuje impulsní zkoušku 3,5 kV. Odpověď lze nalézt v normě pro koordinaci izolace u zařízení nn ČSN EN 60604-1 ed. 2 čl. 6.1.3: Je-li vrcholová hodnota AC zkušebního napětí rovna nebo vyšší než jmenovité impulzní napětí, je zkouška impulzním napětím pokryta zkouškou AC napětím.60604-1 je základní norma, kde jsou definovány základní principy dielektrických zkoušek, dimenzování vzdušných vzdáleností a povrchových cest u zařízení nízkého napětí. Koncepce kategorií přepětí je zde podrobně popsána a výrobkové (také instalační, viz zmíněná 4-443) normy se na ni odkazují.
|
Elektrikář
|
|
|
|
Karel Bělohlávek
Online
|
|
« Odpověď #17 kdy: 20.10.2020, 07:40 » |
|
Až do dnešního dne jsem žil v domnění, že kabel je elektrické zařízení (předmět).
Pro elektrické instalace je z výše uvedených norem nejdůležitější 4-443 ed. 3. V čl. 443.6.2 jsou v poznámce uvedeny příklady zařízení kategorie III. Mezi těmito příklady je s odkazem na elektrotechnic ký slovník uveden též systém elektrického vedení včetně kabelů, přístrojů atd. V elektrotechnic kém slovníku lze pod citovaným heslem dohledat následující definici:
Systém (elektrického vedení) je sestava tvořená jedním nebo více izolovanými vodiči, kabely nebo přípojnicemi a částmi, které zajišťují jejich upevnění a, pokud je to třeba, jejich mechanickou ochranu
Z tohoto důvodu se domnívám, že se dimenzování kategorií přepětí vztahuje i na kabely. Ono by to jinak v principu postrádalo smysl, kdyby se hodnotilo pouze něco, když musí vyhovět celek. Hodnoty zkušebního napětí 2,5 kV a 4 kV také spíše odpovídají jmenovitým impulzním napětím, a nikoliv testování s ohledem na dočasná přepětí. Na podrobnosti a principy napěťových zkoušek kabelů je však vhodné zeptat se odborníka na zkoušení kabelů.
|
Elektrikář
|
|
|