Autor Téma: Určuje některá norma vzdálenost vn kabelu 6kV od kolejiště?  (Přečteno 7746 krát)
Anonym
« kdy: 21.02.2007, 12:13 »

prosím o informaci zda určuje norma a která vzdálenost vn kabelu 6kV od kolejiště
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Šlosárek
státní zaměstnanec,energetik,revizní technik
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 21.02.2007, 17:39 »

To někdo:
Stydíte se podepsat?  - zák.458/2000Sb v platném znění,§ 46 - Ochranná pásma
 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když venku prší, dají se dělat jen dvě věci a já karty nehraji...
Jiří Bartoš
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 21.02.2007, 18:48 »

mohu mít doplňující dotaz? Pokud ano, tak tady je:

Jak souvisí vzdálenost kabelu vn o napětí 6 kV od kolejiště s ochranným pásmem elektrického vedení? Týká se to § 46 odst. 8 písm. a),  popř. též § 46 odst. 13 citovaného zákona? V § 46 odst. 8 písm. a) je psáno: V ochranném pásmu nadzemního a podzemního vedení, výrobny elektřiny a elektrické stanice je zakázáno zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky. Znamená to, že není radno se pokusit získat souhlas vlastníka vedení ke zřízení stavby v ochranném pásmu elektrického vedení? V případě podzemního vedení je to u kabelu 6 kV pouze 1 m na každou stranu, takže to asi není faktický problém. Ale co když je tam železnice dřív, což bude asi častější? A jaký je v tomto případě vztah k ochrannému pásmu dráhy § 8 a 9 zákona č. 266/1994 Sb.?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Šlosárek
státní zaměstnanec,energetik,revizní technik
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 21.02.2007, 21:46 »

To Bartoš:
divil bych se kdyby zrovna vy jste nějaký doplňující dotaz neměl. To že jste si vybral ze zák.458/2000 Sb /energetický zákon/ odstavce které evidentně s původním dotazem nesouvisí je váš zcela obvyklý problém.

(5)   Ochranné pásmo podzemního vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídicí, měřicí a zabezpečovací techniky činí 1 m po obou stranách krajního kabelu, nad 110 kV činí 3 m po obou stranách krajního kabelu.

Tolik energetický zákon. Přestaňte vykládat zákony a vyhlášky po svém.

Jen pro úplnost k druhé části dotazu:

Je úplně jedno kde má být zamýšlená stavba v tomto případě asi někde v drážním tělese,nebo někde na soukromém pozemku vždy je podmínkou pro realizaci uzavřít mezi právními subjekty Smlouvu o zřízení věcného břemene. Ovšem vlastní realizace musí být provedena v souladu s platnými zákony a po př.prováděcími vyhl.

Pane Bartoši zrovna tady probíhá diskuze na téma " jednoznačné a jednoduché a pokud možno věcné odpovědi" v toto smyslu jsem také tazateli odpověděl.Nemí ním tady tuto diskuzi nadále nesmyslně rozvíjet a dostat se tak na vzor "vadaska" a už vůbec ne s vámi jak jsem už jednou napsal.
Ještě jednou na závěr myslím že moje odpověď byla na dotaz zcela adekvátní a to pomíjím i fakt,že se tazatel nedokázal ani podepsat. 

§ 5a Styk dráhy s cizím vedením

(1) Z důvodů veřejného zájmu se dráha a stavba dráhy může křížit nebo stýkat s energetickými, vodovodními, stokovými, telekomunikačn ími, popřípadě jinými sítěmi technického vybavení, které neslouží k provozování drah a drážní dopravě na dráhách, (dále jen "sítě technického vybavení") tak, aby práva a povinnosti vlastníků a provozovatelů těchto zařízení byly zabezpečeny ve shodě s právy a povinnostmi vlastníků a provozovatelů drah a drážní dopravy na dráze.

(2) Sítě technického vybavení mohou být umísťovány v obvodu železniční dráhy jen na základě písemné smlouvy o zřízení věcného břemene, uzavřené mezi vlastníkem dráhy a vlastníkem sítě technického vybavení, a to za úhradu. Nedojde-li k uzavření smlouvy, lze vlastnická práva omezit jen rozhodnutím speciálního stavebního úřadu. V řízení o omezení vlastnických práv postupuje speciální stavební úřad podle zvláštního zákona.2a)




Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když venku prší, dají se dělat jen dvě věci a já karty nehraji...
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
*
Offline Offline


RT E2A


WWW
« Odpověď #4 kdy: 21.02.2007, 23:12 »

viz též : http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,3073.0.html
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 22.02.2007, 00:13 »

To Bartoš : Znamená to, že není radno se pokusit získat souhlas vlastníka vedení ke zřízení stavby v ochranném pásmu elektrického vedení?
Je vždy nutno získat souhlas a povolení majitele k pracem v blízkosti el. zařízení!!! /majitele nebo provozovatele kabelu/

Brouci Pytlíci se množí... Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Jiří Bartoš
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 22.02.2007, 09:01 »

To Šlosárek: Děkuji za odpověď. Na energetický zákon jste odkazoval Vy, já ho četl snad prvně a rozhodně bych v něm odpověď na původní otázku nehledal. Já zákony a vyhlášky nevykládám po svém - opsal jsem, co je tam napsáno, obrázek si může každý udělat sám.

Asi by se k tomu dalo napsat ještě dost, ale evidentně to nemá smysl. Pominu, že zákon není norma (pisatel měl patrně na mysli technickou normu - ČSN).

Je dost dobře možné, že neexistuje ČSN, která by určovala minimální vzdálenost kabelu vn od kolejiště (tak jako příslušná ČSN určuje minimální výšku zásuvky v těsné blízkost umývacího prostoru),  alespoň já o takové normě nevím a ani tady o ní zatím nikdo nepsal.

Je vždy nutno získat souhlas a povolení majitele k pracem v blízkosti el. zařízení!!! /majitele nebo provozovatele kabelu/

Naprosto souhlasím - od toho jsou právě ta ochranná pásma. Ochranné pásmo neznamená, že se v něm nesmí nic stavět, ale že pro to jsou stanoveny určité podmínky (např. souhlas vlastníka el. vedení).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Bartoš
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 22.02.2007, 09:20 »

Dle odkazu pana Karvánka (díky za něj) upozorňuji na zajímavý příspěvek pana Doležala:

http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,3073.msg23517.html#msg23517

Z příspěvku mimo jiné vyplývá, že minimální vzdálenosti dle ČSN a ochranná pásma jsou dvě různé věci.

A ještě drobný postřeh, třeba pro pana Šlosárka: Že se tazatel nejspíš ptal na ČSN vyplývá  i z toho, že dotaz byl položen v diskusi Diskuze o ČSN.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno