Musí být domovní rozvaděč v místě rozdělení TN-C-S přizemněn a odkud?
Jan Franěk:
Norma neříká že se bod rozdělení musí přizemnit, ale že se to doporučuje. Osobně toho využiju vždy když je to možné (obzvlášť u starého Al vedení). V panelovém domě lze k tomuto účelu využít například vodič hlavního pospojení ze stoupačky v koupelně. Rozumných důvodů proč je dobré tento bod rozdělení přizemnit, je víc než dost. Cena takového řešení je směšná a přínos pro bezpečnost neocenitelný (dance)
Nicméně se bavíme ve všeobecné rovině. Přidávám se k názoru, že je dobré pozvat zkušeného projektanta, nebo RT a nechat si posoudit stav a potřebu úprav přímo na místě.
Ižák Ctibor:
Citace: Peter Munka 06.09.2020, 11:11
Vymente si privod do bytu tak, aby bol splneny prierez PEN a spolahnite sa na stupacku, kde je 35 - 70mm2 vodic, to je asi tak vsetko, co sa da bez komplet rekonstrukcie robit.
U nás je stupačka AL 6mm2. Čo ďalej.
Jan Franěk:
Citace: Ižák Ctibor 12.09.2020, 17:30
U nás je stupačka AL 6mm2. Čo ďalej.
Provést rekonstrukci? ;) Nebo to má jinou pointu?
Jiří Schwarz:
Když si namalujete přívod v TN-C, pak bod rozdělení, proudový chránič, za ním vadný spotřebič se svodem L-PE, pak si jistě dokážete při přerušeném PEN vodiči najít cestu proudu přes "obsluhu" a chránič v takovém případě nereaguje.
Takže je víc než rozumné hledat možnost jak to přizemnění zrealizovat
A odkud?
Elektrikář by měl mít spoustu zkušeností jak to kde bylo, takže by měl mít představu jak to kde udělat tak, aby naopak nezpůsobil jiné nebezpečí (třeba flexibilní plynová hadice jako "obchozí cesta pro PEN" není dobrý nápad...)