Musí být domovní rozvaděč v místě rozdělení TN-C-S přizemněn a odkud?

(1/2) > >>

Jiří Černých:
Přívod do bytu v panelovém domě je dvouvodičovým hliníkovým kabelem. Ten vede do bytového rozvaděče, ve kterém je tedy na svorkovnici PE proveden bod rozdělení. Je použít proudový chránič. Musí být tento bytový rozvaděč ještě přizemněn? Odkud, třeba z přizemění ve stoupačkové šachtě?

Jiří Černých:
Citace: Jiří Černých  05.09.2020, 14:33

Přívod do bytu v panelovém domě je dvouvodičovým hliníkovým kabelem. Ten vede do bytového rozvaděče, ve kterém je tedy na svorkovnici PE proveden bod rozdělení. Je použít proudový chránič. Musí být tento bytový rozvaděč ještě přizemněn? Odkud, třeba z přizemění ve stoupačkové šachtě?



Případně jaký průřez zemnícího vodiče použít?

Jiří_Hrubý:
A ten kabel bude nejspíš 2x4, možná 2x6.
Spíš než na řešení přizemnění, které by sice v případě použití vhodného a spolehlivého zemniče zvýšilo bezpečnost, ale na výměnu přívodu za 3-5x6 CYKY nebo když nic víc dva CY 10 v trubce.
Tím uděláte pro bezpečnost a spolehlivost nejvíc, i bez přizemnění.
Nebo to přizemněte minimálně šestkou CYA, na hodnotu max 15 ohm.
Nedosahnete-li ji, ničemu nepomůžete.

Peter Munka:
Tak po sekte pospojovacov vsetkeho vratane plastovych potrubi sa objavila sekta uzemnovacov. V panelaku nerealizovatel ne, kam by to malo byt zemnene ? Tahat stupackou CY / CYA 6 az 10mm2 do pivnice, tam preburat beton a zarazit tyce do zeminy ? Alebo prevrtat stenu a zakopat pasik kdesi pred dom ? Ziadne zasahy a doplnanie vodicov do stupacky nie su spravcom povolene. Vymente si privod do bytu tak, aby bol splneny prierez PEN a spolahnite sa na stupacku, kde je 35 - 70mm2 vodic, to je asi tak vsetko, co sa da bez komplet rekonstrukcie robit.

Pavel Rotrekl.:
Máte v domě zaveden plyn? Podle vašeho dotazu soudím, že nemáte provedeno pospojování s plynovým potrubím. Doporučuji návštěvu znalého projektanta elektro. Ten vše prohlédne, zhodnotí a případně vám doporučí úpravu nebo opravu.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana