Shodneme se na postupu v rozvodně kde se vytáhnou pojistky nebo vypne jistič a dá cedule na zařízení se pracuje s datem a podpisem.
Vytažené nožové pojistky v rozvodně z osobní tabulkou je dobrá volba.
Pokud je ale jistič, tak jsme vždy odpojovali odvodní kabel na svorkách.
Vypnutý jistič není dobře zajištěné pracoviště.
U odpojeného kabelu se v názorech rozcházíme zda-li zaizolovat a zabezpečit každý drát samostatně nebo jestli vyzkratovat a uzemnit.
Odpojené vodiče u motoru by neměly být holé i když bez napětí. Obvykle jsme vodiče zkratovali, obtočili isolačním materiálem a uschovali do jutového pytle. Bylo to ale v těžkém průmyslu. Pro kabely do kvadrátu 16 jsme používali také Acidurky.
Pokud jsme pracovali na trolejích, tak zkratovačky v dohledu pracoviště vždy.
Rovněž jsme dávali zkratovací soupravy na přívody v rozvaděčích, pokud jsme
uvnitř rozvaděčů prováděli nějakou činnost. Na příklad výměna jističe. To již bylo stanoveno v původní normě práce na EZ v ČSN 343100 a zásady zajištění pracoviště jsou v ČSN EN 50110 ve všech edicích. Tato norma se má školit velice často a navíc nařizuje vypracovat pracovní postupy.
Při maléru by se objevilo v posudku:
Zaměstnavatel zanedbal nejen proškolování ale i přezkušování pracovníku při práci na elektrickém zařízení a zvlaště u pracovních postupů pod napětím. Není doloženo, že tak postupoval ve lhůtě 12 měsíců.
Odpovědná osoba za EZ nevypracovala pracovní postup na zajištění odpojeného zařízení při opravách.
Odpovědní pracovníci neměli k disposici a neznali normu ČSN EN 50110, čímž byl hrubě porušen zákon......při
tom se nemusí jednat zrovna o smrtelný úraz, stačí vymáhat škodu na pojišťovně. Dnes má každá pojišťovna nasmlouvanou externí činnost soudního znalce.