Jsou něčím určena písmenka u svorek jednotlivých fází?

(1/3) > >>

Jaroslav Burda:
Řeším technický problém tisku popisku svorkovnice. Na plochu š5×v8mm umístit označení vývodu a ozn. fáze. Všude se používají U-V-W a právě W mi činí problém s velikostí kdy vývod je určen číslem, např. U55-V55-W55 a to W se mi tam prostě nevejde.
 Ale vejde se starší verze R55-S55-T55. Bohužel tiskárna má jen jeden typ písma a i při nejmenší velikosti a tisku svisle se to nevejde protože tiskárna trvá na max. délce textu 6mm na pásek 8mm.
Bylo by použití písmen RST příliš velký hřích? (norm)
Bohužel nemám přístup do ČSN, neboť můj chlebodárce to považuje za nepřiměřenou investici...  >:(
Zkoušel jsem použít A4 samolepku a tisknout laserem, ale tento tisk neodolá rozpouštědlům.

Petr Matuška:
Používám kromě základní folie, např.

     Oracal 641-019, š. 50cm matná  Kód: 2000042  (žlutá)  

 ještě krycí transparentní folii

    Oracal 641-000, š. 50cm lesklá  Kód: 2000001 (transparent)  

  - v metráži, je nutné to nařezat na archy cca 215x303 mm a lepení chce trochu cviku aby se nedělaly bubliny. Lepí se potištěná folie na transparentní folii, položenou lepivou stranou nahoru, přichycenou ke stolu kousky oboustranky.
Spíš se rozpouštědlem štítek odlepí, než by přestal být čitelný (izopropylalkoh ol, toluen, butylacetát)

dodává  fa Li-fo

 +420 602 363 836
lifo@lifo.cz

Toto není reklama, ale rada.

Václav Třetí:
    Asi by bylo dobré prozradit o jaké svorkovnice se jedná. Kdo stanovil stávající způsob značení by se měl k případné změně vyjádřit, případně navrhnout možnou úpravu. Také by bylo dobré se zamyslet nad tím, že bude třeba změnit značení v dokumentaci, případně v zařízení jako celku.

    Označení R-S-T je starší označení fází v síti (ještě starší bývalo X-Y-Z),  kdežto označení U-V-W je označení svorek spotřebiče. To se používá u některých spínačů a motorových ochran k identifikaci přívodu a výstupu a např. u motorů, kde bývají označeny začátky vinutí U1-V1-W1 a konce U2-V2-W2.  Kroužkové motory mají vývody na reostat značené K-L-M. Písmena mají tedy nějaký další význam, jejich použití není náhodné.

Martin Kurka:
Citace: Václav Třetí  13.08.2020, 10:17

    ... kdežto označení U-V-W je označení svorek spotřebiče.


Ano, a přesněji napájecích svorek spotřebiče.
Je divné, že byste měl  55přívodů jednoho spotřebiče a potřeboval značení U55, V55, W55

V projektu jsou písmena pro značení svorek poměrně vyhrazená a používají se střídmě.
Výstupní svorky se značí prostým číslem.

Pokud chcete v řadě svorek pro informaci zvýraznit, že svorka U55 je první fáze pětapadesátého vývodu, stačí z jedné strany svorky použít označovací číslo 55 a na druhé popisovací místo svorky dát L1.

Mnohem lepší je použít barevné, nebo vícenásobné svorky. Pokud je vývod čtyřpólový, žlutozelená řadová svorka krásně trojice fází oddělí. Při pětipólovém výstupu je oddělením pětice modrá a žlutozelená svorka která.
Pokud jsou vyvedeny jen fáze, většinou stačí pro informaci použít jen 2 barvy svorek a barevně odlišnou dávat na střední fázi L2.

 

Jaroslav Burda:
 (poklona)  za tip na krycí fólie.Citace: Václav Třetí  13.08.2020, 10:17

    Asi by bylo dobré prozradit o jaké svorkovnice se jedná. ....


Svorky Weidmüller A2C, A3C, mají jen jeden popisný proužek, nelze tedy psát na dvě strany něco jiné.
Citace: Martin Kurka  13.08.2020, 13:01

Je divné, že byste měl  55přívodů jednoho spotřebiče

Nejde o spotřebič, ale rozvaděč ve kterém se dle signálů z řídící jednotky spínjí jednotlivé motory a skupiny 1f a 3f motorů.
 Značení je dle dodaného projektu dvojciferné - desítky značí číslo skupiny a jednotky číslo motorku ve skupině.
(tedy já obdržel jen schéma zapojení rozv. a info že rozvaděč bude ve strojovně, má mít ip 40/20 a nemusí být DBO a dle toho jej v E-configu navrhl)
Chtěl sem tedy toto dodržet a písmenem rozlišit fázi.
 U 1f jednoduše např. N33 a L33, u 3f to U51-V51-W51 = tedy první motor v páté skupině a 1+2+3 fáze.
 Použil jsem nakonec to R-S-T, jelikož mi to pro běžného elektromontéra připadá, srozumitelné.
Motorů je celkem cca 30 a abych uspořil místo na svorkovnici a vešla se mi na 24TE dlouhou lištu, použil jsem pro PE sběrnici v blízkosti vývodek.

Navigace