To, že na čtyřpólovém chrániči zapojeném na jednu fázi nefunguje zkušební tlačítko, to není až tak divné, záleží na vnitřním zapojení chrániče, tak jak psal p. Dosbaba. Rozhodně by mělo být zkušební tlačítko funkční, pravidelné zkoušení jedna z podmínek výrobců chráničů.
Jinak pro opravdu smysluplné zkoušení chráničů je nejvhodnější příslušný revizní přístroj, společně s člověkem, který ho umí používat
Jako orientační zkoušku chrániče můžete použít nějaký spotřebič, který odebírá proud větší než je vypínací proud chrániče, v tomto případě 30 mA. Napadá mě například nějaká objímka se žárovkou, stačí 40W. Po připojení mezi L a N musí spotřebič normálně fungovat, po připojení mezi L a PE musí chránič vypnout. Mezi elektrikáři se to takhle běžně zkouší tzv. "vadaskou".
Při tvrdém zkratu mezi L a PE je otázkou, co vypne rychleji, jestli chránič nebo jistič.
Při pouhém spojení N a PE chránič vypnout může a nemusí nebo vypne až po nějaké době, to už záleží na více okolnostech.
Jinak ještě dlužno dodat, že podobné pokusy rozhodně nejsou činnosti vhodné pro laiky, zejména "zkouška zkratem" rozhodně není to pravé ořechové...