Autor Téma: Je možné ze zásuvkového okruhu napájet světelný obvod?  (Přečteno 10297 krát)
Patrik Dedík
Elektrikár a živnostník
*
Offline Offline



« kdy: 26.07.2020, 14:12 »

Situacia: Zakaznik riesi zahradny dom/altan.

Este presne nevie ako to bude a co tam vlastne bude, ake spotrebice, vykon a pod. Vytiahol som mu na tento dom / altan kabel CYKY-J 5x2,5mm2. Istene by to bolo C16/3
Potom mam v plane ze tam dam nejaku  OBO krabicu kde si potiahnem z cierneho drotu kabel 3x 2,5 na zasuvky a trebars hnedy by som vyuzil na vypinac a svetlo. Samozrejme vypinac 10A. Vykon svetla nebude mozno ani 1A, pri dnesnych ziarovkach.
Sedy ako rezerva.
Nakolko ked sa to taha uz mu tam chcem dat 3f.
Moze to takto byt? Lebo nejsom si isty co predpisy. Ale zasa ked si zoberem nocnu lampu v zasuvke a kabel 0,75 alebo menej. Je pravda, ale ze to je spotrebic.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A
Projektovanie E2/A
El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov

pdedik@centrum.sk
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 27.07.2020, 12:56 »

Pre taketo pripady s nejasnym buducim vyuzitim by bol lepsi podruzny rozvadzac so samostatnym chranicom a samostatnym istenim svetelneho a zasuvkoveho okruhu. Napriklad model, kde su rovno vstavane 3f a 1f zasuvky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 27.07.2020, 14:22 »

To je tak, když se bastlí bez projektu.
Průměrná pergola/altán pro letní přebývání je alespoň 1x zásuvky 3x2,5, 1x světla 5x1,5 a jedna rezerva třeba 5x2,5.
Páchat podivný sdružený obvod je nesmysl.
Schůdným řešením je to navržené kol. Munkou.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 27.07.2020, 15:18 »

On si p. Dedík isto poradí, šak má napísané pod príspevkom projektovanie E2/A

Pri všetkých tých záhradných stavbičkách jak sú bazény, altánky, osvetlenie, skleníky atď je ale podľa môjho dosť dôležité počítať aj s čiastočným bleskovým prúdom ktorý môže ísť dnu... a to je dobré poriešiť na obidvoch koncoch kábla

Väčšinou sa v praxi na také pripojenia dodatočne použije hocijaký vnútorný rozvod pre zásuvku 400V, ale to je dačo celkom iné, ako keď sa taký vývod pre vonkajšie EZ berie do úvahy aj s rizikom zavlečenia bleskového prúdu už od začiatku projektovania EI v dome
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 27.07.2020, 15:20 »

To je tak, když se bastlí bez projektu.

Ak na toto niekto potrebuje projekt, mal by sa zamysliet nad inym remeslom.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 27.07.2020, 15:28 »

Tak to je přeci obvyklá fráze určená těm, kteří mají málo drátů a pak vymýšlí kočkopsa...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #6 kdy: 27.07.2020, 15:52 »

Ak na toto niekto potrebuje projekt, mal by sa zamysliet nad inym remeslom.

TOP řešení je instalace malého podružného rozvaděče s chrániči na zásuvkové a světelné okruhy a nebo instalace samostatných okruhů z domovního rozvaděče.
Nikdy by mě nenapadlo klientovi natáhnout jeden vícežilový kabel s tím, že to pak dobastlím ve společné krabici.  Jsem v rozpacích

Pane Dedíku, jako projektantovi E2/A by vám toto mělo být naprosto jasné.  ?? Nerozhodný
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 27.07.2020, 17:39 »

Mám pocit, že někde v ČSN 332130 je napsáno, že ze zásuvkového okruhu je možná vytánout jeden světelný vývod...
Teď se mě nechce hledat.... A ještě si nejsem jistý, jestli tahle norma lze použít i na pergolu...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 27.07.2020, 18:07 »

Je to obráceně a technicky není důvod, proč by to nešlo, bude ji užit chránič či kombichránič 10A.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Behemot
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 27.07.2020, 18:41 »

No a maličko méně elegantní, ale stále, myslím, funkční a normám odpovídající řešení by bylo nedávat OBOvku, ale jističovou rozvodničku např. 4 moduly (někde ne úplně nepřístupnou v rohu nad gaučem ve 2,5 metrech),  v ní si vytáhnout z jednoho fázového vodiče vstup do jističe B/1× 6(10) A a z jeho výstupu to teprve poslat do vypínače  tanecek.

Samozřejmě jak už navrhoval kolega Munka, když už tam ten rozvaděčík bude, možno tam píchnout dva jističe B/1× 13 A a z toho vytáhnout dva zásuvkové okruhy. A bude to top. Myslim že na běžně používanou zahradní/pergolovou techniku 13 A stačí s přehledem, ne? Konvici to utáhne, sekačku taky (v případě sekaček a podobných kravin to mít doplněné chráničem, buď 3f eště v hlavním rozvaděči, anebo tady 1f pro jednotlivé okruhy, ev. kombinace obojího, AC/3× 100 mA v hlavní a 2 ks A/1× 30/10 mA v pergole, podle toho, co na tom má být).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 27.07.2020, 19:12 »

A ještě si nejsem jistý, jestli tahle norma lze použít i na pergolu...
Dačo na tom bude, keď ona 33 2130 má už v názve že je určená pre "vnútorné" rozvody...

Dá sa to chápať všelijak, no podľa môjho tá norma platí len pre tie pevné rozvody v objekte na bývanie a podobné účely, ktoré sú v tom objekte chránené pred účinkami blesku, čo znamená umiestnenie minimálne v jeho LPZ0b a v dostatočnej "s"

Robiť ja dneska EI v altáne napájanom z domu, tak ten prívod bude určite v zemi spolu s pásovinou (najlepšie spojenou s uzemnením domu),  tyčami a s SPD na obidvoch jeho koncoch

No a S a Z rozvody v altáne sú myslím to najjednoduchši e...

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Patrik Dedík
Elektrikár a živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 27.07.2020, 21:11 »

Vsetkym d@kujem za nazor a rady.
Spravim to podruzakom, s tym ze jednu a druhu fazu dam na zasuvky, ktore budu istene v rh C16/3, a na tretiu fazu dam B6/1 pre svetlo. RCD bude tiez v RH, alebo, rovno z chranica pojdem do podruzaka v altane kde dam istic C16 na zasuvky a b6 na svetlo a pripadne faza dajme tomu seda ostane volna.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A
Projektovanie E2/A
El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov

pdedik@centrum.sk
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #12 kdy: 28.07.2020, 09:05 »

Do toho podružného rozvádzača by som dal tiež chránič na vstup a prizemnil na mieste.
V dome by som išiel spred chrániča.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Patrik Dedík
Elektrikár a živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 20.08.2020, 22:06 »

Do toho podružného rozvádzača by som dal tiež chránič na vstup a prizemnil na mieste.
V dome by som išiel spred chrániča.
Mozno sa mylim, ale ked sa pojde z rh z pred chranica tak vlastne ten kabel bude isteny B25/3 co je pred ET, a to neni dobre. Skor dat istic C16/3 a odtial ist na hl vyp v altane, potom na chranic a klasika istoc b16 a b6(10) na svetla
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A
Projektovanie E2/A
El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov

pdedik@centrum.sk
Behemot
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 20.08.2020, 23:31 »

Tak jistě, že pokud to dáte v HR před chránič, tak by to ovšem současně mělo být pod vlastním jističem, co bude pod tím hlavní jističem, jinak by to bylo jištěný na jeho hodnotu - a to musíte dodržet průřez. Pokud je hlavní 25 A, mělo by to být minimálně 5×4.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #15 kdy: 21.08.2020, 08:28 »

Mozno sa mylim, ale ked sa pojde z rh z pred chranica tak vlastne ten kabel bude isteny B25/3 co je pred ET, a to neni dobre.

Navrhoval som iba spôsob zapojenia, ktorý zamedzí zbytočnému radeniu dvoch chráničov za sebou. Informácia, ako je zapojený rozvádzač nebola nikde zmienená, tak som sa istením nezaoberal.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #16 kdy: 21.08.2020, 11:07 »

Pokud je zahradní dům/altán ze dřeva, bývá většinou lehce hořlavé, jako hlavní ochranný prvek bych dal trojkombinaci v jednom -jistič-chránič30mA-AFDD ,  cena oproti samotnému chrániči není až tak moc obrovská!! Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Velký Bobeš
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 24.08.2020, 18:36 »

Mozno sa mylim, ale ked sa pojde z rh z pred chranica tak vlastne ten kabel bude isteny B25/3 co je pred ET, a to neni dobre.
Smutek Proti přetížení mohu ten kabel jistit na konci.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Je možné v jedné rozbočné krabici rozbočit více obvodů?
 Lze různé prvky obvodu umístit odděleně v různých rozvodnicích?
 Kolik zásuvkových okruhů lze zapojit na jeden chránič?
 Je připojení osvětlení kuchyňské linky na zásuvkový obvod v pořádku?
 Jak postupujete při návrhu zásuvkových okruhů?
 Je možné z HDS vyvést více pracovních obvodů než jeden?
 Co říkáte na světelné obvody spojené pouze pod vypínači?
 Lze použít dle našich norem společný přívod pro světelný i zásuvkový okruh?
 Kolik lze zapojit zářivkových svítidel 2x36W na vypínač 10A?
 Musí být na každém podlaží dvě svítidla dvou obvodů nebo stačí střídat odvody?
 Musí být jištěn ovládací obvod pro osvětlení zvlášť?
 Mohou spotřebiče napájené z jednoho okruhu používat různou ochranu před NDN?
 Môžem zlúčiť dva paralelné obvody 16A do jedného 25A?
 Kolik okruhu lze připojit na proudový chránič?
 Je možné spojení ochranného vodiče u dvou samostatně jištěných okruhů?
 Lze mít v parapetním kanálu více samostatně jištěných okruhů?
 Bylo dříve předepsáno okružní vedení zásuvkových okruhů v ČR?
 Mohu napájet pětivodičovým kabelem tři zásuvkové obvody 230V?
 Je možné v Acidurce rozdělit PEN na PE a N a do sporáku jít kabelem 5x2,5?
 Jak společně spínat rozvody 230V a 12V?
 Musím priestorovo oddeliť dva okruhy v jednej podomietkovej krabici?
 je mozne zapojit 1F svodic prepeti pouze na jeden zasuvkovy okruh?
 Proč se nejnižšší úbytky napětí předepisují právě pro světelné okruhy?
 Je nutné pro troubu 2kW instalovat nový zásuvkový okruh?
 Jak odstranit problém dvou obvodů v jedné krabici?
 Proč nesvítí doutnavka v tlačítku?
 Jaký je váš názor na zapojení zásuvek na různé fáze v kuchynské lince?
 Je možné použít kabel 7J x 2,5 pro tři samostatnė zásuvky?
 Kde se v paneláku spojují nul. vodiče u sv.okruhu pokud nejsou krabičky?
 Kolik byste zapojili PC na jeden okruh 16A ?
 Jak je možné, že naměřím proti dvěma N vodičum 235V?
 Mohu byť inštalované tri okruhy 230V rôznych fáz v jednej miestnosti?
 Odpovídá ČSN bezpečnostní okruh, vytvořený ze spínacích tlačítek?
 Aká chyba je v niektorých prepäťových ochranách Philips?
 Co je to ZPĚTNÝ PROUD a co si kdo pod tím představuje?
 Kolik zásuvek 400V může být zapojeno na jeden okruh?
 Lze rozdělit zásuvkový a světelný okruhu v bytovém rozvaděč?
 Jak se vám libí silové vedení a ovládací vodič HDO v jednom kabelu?
 Která norma zakazuje spojení dvou okruhů v jedné krabici?
 Ako hľadáte zásuvky, ktoré prislúchajú k jednotlivým ističom?
 Mohu použít třífázovou zásuvku pro více jednofázových zásuvek?
 Mohou být dva obvody v jednom kabelu?
 Má být v obvodu nejdřív pojistka až poté vypínač spotřebiče nebo naopak?
 Nejsou dva zásuvkové okruhy v nové garsonce málo?
 Lze vést kabelem CYKY 5x2,5 společně 230V i 5V(ss)?
 Lze u kabelu 5C10 použít modrý vodič jako HDO ?
 Jak zapojit pokladní zásuvku na samostatný zdroj?
 Zapojíte vypínač napájení elektroniky LED osvětlení spíše před nebo za jistič?
 Bude mnou procházet proud pokud se dotknu ochranného kolíku zásuvky?
 Lze v ČR realizovat Jeden okruh pro světla i zásuvky?
 Může se zásuvka 230V/16A napojit se zásuvkového okruhu 400V/16A ?
 Jak najit k zasuvce příslušný jistič pod napětím?
 Je možno připojit zásuvku na 230V ze zásuvky na 400V?
 Jak se díváte po rozdělení na 1f kabely na opětovné sloučení na 3f kabel?
 Lze kombinovat zásuvky a světla ve společně jištěném obvodu?
 Kde je upravena možnost současného napojení obvodů v rozvaděči ze dvou zdrojů?
 Lze použít 5-ti žilový kabel jako 3-žilový v jednofázové instalaci?
 Je možné viesť viac fází TN-C a IT v jednom kábli?
 Lze mít ve dvou spojených krabicích pod omítkou dva obvody?
 Jak je to s minimálními počty obvodů v bytech ve skutečné praxi?
 Proč se zvýší jas odporové žárovky při zapnutí jiného výkonnějšího spotřebiče?
 Jak bezpečně vytvořit zásuvky 2x230V z vedení 400V?
 Mohu použít CYKY 5x2,5 pro tři 1f zasuvkové obvody?
 Mohou být ve dvou podomítkových krabičkách 2 různé fáze?
 Jak zapojit zásuvkové obvody pro instalovaný příkon 7560W?
 Znáte v elektroinstalaci definici pojmu koncový obvod?
 Je možno instalovat několik zásuvkových okruhů do vícenásobné krabice?
 Jak řešit napájení svítidel na dva světelné obvody jedné fáze?
 Lze použít PE k vedení mínus stejnosměrného napetí?
 Musí se u veřejného osvětlení odpojovat oba pracovní vodiče?
 Jak jednoduše zjistit, že jsou dvě zásuvky na stejné fázi?
 Jak je možné, že v některé tram. trakci je + v troleji, když proud teče od -k +?
 Lze na 3f pohyblivém přívodu udělat odbočku?
 Co je to HDV hlavní domovní vedení
 Jaká může být délka kabelu světelného okruhu?
 Lze zapojit zařízení s malým odběrem na částečně využitý okruh?
 Zásuvky v domovní elektroinstalaci
 Je kabel 4x2.5 pro dvě zásuvky vhodný přívod?
 Je možné paralelní spojení párů vodičů v CYKY 5x2,5mm2?
 Mohu připojit topný žebřík přes svorkovnici a spínač ke světelnému okruhu?
 Je možné v stožiaroch VO súčasne viesť rozvody dvoch napäťových úrovní?
 Může být zásuvka uvnitř a zásuvka venku na stejném vývodu?
 Jak ze zálohy z FVE pověsit více světelných okruhů na jeden 3F chránič?
 Může být jedna zásuvka ze světelného obvodu?
 Umožňovaly předpisy ze 60. let ukončení různých obvodů v jedné krabici?
 Je povoleno kombinovat spínání AC a DC proudu v rámci jednoho stykače?