Lze znovu použít přípojkové skříně elektriky a plynu v novém zděném plotě?
Jiří Schwarz:
Citace: Jiří_Hrubý 14.07.2020, 17:51
...a druhak se mnohdy zabrání přirozené ventilaci ...
Dokáže někdo odhadnout jak se přidaná druhá dvířka projeví na chlazení rozvaděče?
Ono to asi pro běžný obytný dům nebude tak kritické, ale není to tak trochu nabourání výrobních podkladů rozvaděče?
Jiří_Hrubý:
Pokud to větralo, je to v pořádku. Skříň na bytovce, kterou olepili polystyrenem a skříň byla pod velmi vkusným, avšak na h.... krytem se začla výrazně potit. Příčina byla právě v těch plechových dvířkách, na kterých docházelo k vydatné kondenzaci a voda stékala po polystyrenu směrem ke skříni. Čili neustálá vlhkost.
Další problém podobných úprav je, že plechové kryty nejsou nijak pospojeny, nebo svou konstrukcí zasahují do manipulačního prostoru.
Je to obecně úprava v rozporu s montážním návodem a znesnadnění přístupu pro údržbu distributora.
V případě tazatele je rozhodnutí čistě na něm, protože dle jeho tvrzení, je přípojka jeho se všemi důsledky a povinnostmi, jako údržba, revize...
Jinak zrovna na tenhle model se nerezová dvířka prodávají originál od výrobce.
Rozpojovačky mají tak velkou rezervu, že ani překrytí druhými dvířky technicky nezpůsobí přehřátí. Na pojistkách jsou za běžného stavu mimimální ztrátové výkony.