Může být v koupelně v paneláku infrazářič tř. I bez vodiče PE?
Jiří Šusta:
Citace: Radim Strycharski 07.07.2020, 16:19
To jako znamená, že když chránič v TN-S použit je, tak nemusí?? :o
To není pravda. Pospojují se dva druhy zařízení. Zaprvé neživé části a za druhé cizí vodivé části. Obě skupiny už samy o sobě mohou být uvnitř pospojovány svou konstrukcí. Neživé části různých spotřebičů jsou pospojovány prakticky vždy vodičem PE nebo PEN v napájecích kabelech. Cizí vodivé části často taky, například dva radiátory spojovacím kovovým potrubím. Prakticky to znamená, že se propojí v jednom bodě elektroinstala ce a v jednom bodě kovoinstalace. To, co popisujete, by platilo pro velmi speciální případ koupelny vzdálené od bytového rozvaděče řekněme 100 metrů. Na danou instalaci se vztahuje ještě ČSN 33 2135 a tam je to srozumitelně popsáno.
Dále připojením přístupné kovové části spotřebiče tř.ochrany II k vodiči PE nebo PEN by došlo k zavlečení cizího nedefinovaného potenciálu na tuto část a to není přípustné. Co je jednou dvojitě izolováno, nesmí být záměrně zdegradováno na jednoduchou izolaci.
Jinak k tématu:
Výměna infrazářiče za jiný stejného nebo menšího příkonu je zajisté pouhá oprava, tak se prostě ve stávající instalaci vymění. Je pak už jen na zvážení na místě, jestli se stařičké hliníkové vodiče mohou při nebo po manipulaci rozpadnout nebo ne.
Řeším nyní něco podobného - v koupelně je instalován infrazářič ETA 518-2, je umístěn dle návodu a mimo zakázané zóny koupelny. Je to spotřebič třídy II a je k němu přívod 3Jx2,5, zapojeno je L a N, PE je nezapojeno, protože samozřejmě není uzemňovací svorka. V rozvaděči je tento obvod zapojen L na jistič 10A, N na svorkovnici PEN, PE na svorkovnici PEN.
Otázka: rozvaděč nyní částečně předělávám, mám tento obvod ponechat zapojený takto, nebo připojit L a N k proudovému chrániči ? PE vodič u spotřebiče by zůstal nezapojený, bylo by to připravené na případné připojení spotřebiče, který bude mít i svorku PE někdy v budoucnosti. Připojovat PE vodič někam na kovový kryt stávajícího infrazářiče podle mě není správné.
Václav Třetí:
Vodič PE se nesmí připojovat ke kovovému krytu spotřebiče (infrazářič) třídy II, tím by byla jeho ochrana degradována. To platí vždy.
Zapojit přívodní vodiče L a N za proudový chránič je dle dnešních požadavků nezbytné.
P.S. Přívodní vedení k infrazářiči je CYKY J 3x2,5?
Radim Strycharski:
Citace: Jiří Šusta 11.01.2025, 09:33
Otázka: rozvaděč nyní částečně předělávám, mám tento obvod ponechat zapojený takto, nebo připojit L a N k proudovému chrániči ?
Pokud tam vede 3Jx2,5 a předěláváte rozvaděč, tak určitě chránič doplnit.
Jiří Šusta:
Citace: Radim Strycharski 11.01.2025, 13:02
Pokud tam vede 3Jx2,5 a předěláváte rozvaděč, tak určitě chránič doplnit.
A Václav Třetí - ano vede tam 3Jx2,5. Tak to L a N zapojím na jistič za chráničem a PE u infrazářiče nechám nezapojené.
(poklona) pánové za pomoc O0
Václav Třetí:
Jen pro doplnění: Všechny obvody v koupelně by měly být provedeny plným počtem vodičů a chráněny chráničem.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana