Je ve svorce vhodná kombinace pevného vodiče a slaněného v jedné dutince?
Jan P:
Nejmenovaná větší firma nám v podniku zapojovala rozvaděč v přístavbě a koukal jsem, že používají kombinaci pevných vodičů a slaněných, na konci s nalisovanou dutinkou. Typicky N vodič - přívod je 5x10 - fázové vodiče jdou přímo na hlavní vypínač, PE vodič přímo na PE svorkovnici a N vodič jde na první chránič a odsud jde slaněný vodič na další chránič atd. Pominu, že by bylo možná lepší dvojdutinku a mít tak ve svorce pouze "jeden" vodič.
Rozvaděč má štítky, revize, plány ... nechci to nijak rozporovat nebo dělat chytrýho (to se u nás ani nenosí), zajímá mne to pro doplnění "vzdělání", jelikož mistr na škole nám vždy říkal, že jak jednou uvidí kombinaci slaněného a pevného vodiče pod jedním šroubkem, udělá nám z p..ele tunel pro euroexpres.
Je to takhle pro vás přijatelné, nebo lepší vodič přivést do svorkovnice a odtud na jednotlivé chrániče?
Jiří_Hrubý:
Dokud budou nejmenované firmy, tak se z toho marastu nedostaneme...
V dnešní době, kdy existuje nepřeberné množství připojovacích adaptérů, jističe a chrániče s dvoukomorovou svorkou, je to projevem amatérismu.
Profík by to alespoň prosmyčkoval bez přerušení, kdyby neměl v kapse vhodnou svorku.
Pavel Horský:
Hodně velký amatérismus.
V případě, který popisujete, by měla být svorkovnice N a z ní vyvést vodiče CYA k jednotlivým chráničům. Ty samozřejmě opatřit na koncích dutinkami.
A nebo CY ukončit ve zdvojené RSA a odsud vyvést CYA pro nasmyčkování chráničů dvojitou dutinkou.
Způsobů je několik.
Jiří Mudra:
Laněný a plný vodič pod jedním šroubem je dosti neodborné - nezle zajistit pro oba vodiče dostatečný přítlak.
Laněný a plný vodič v jedné dutince je to samé, možná řešení jsou:
1) vhodný výběr vodičů (použití dvojdutinky je u laněných samozřejmé)
2) prvky vhodné pro toto připojení (tuším Schneider má toto v nabídce)
3) vhodná doplňková svorka pro daný jistič nebo chránič
4) vhodná svorkovnice, která poslouží jako rozmezí pro druhy vodičů
Peter Lovacký:
A neslúži správne zvolená a správne osadená dutinka práve na to, aby mal lankovodič na konci v mieste svojho pripojenia také vlastnosti, ktoré sú čo najpodobnejšie plnému vodiču?
Kebyže nie, tak to máme ku plnému a lankovému vodiču ešte dajaký ďalší druh, napr. že poloplný, či lankotuhý?
Si nerobím srandu, ale aká výsledná vlastnosť ohybného vodiča sa má dosiahnuť práve dutinkou?
Podľa môjho sa má pomocou dutinky dosiahnuť pevné spojenie dvoch materiálov dovolených prierezov s podobnými mechanickými vlastnosťami, podobne jak je to napr. pri očku
Navigace