Musí se provádět elektro revize na dieselagregát?

(1/2) > >>

Romann Černý:


Musí se provádět elektro revize na dieselagregát, případně podle jaké normy? Jedná se mi o revizi na samotný záložní zdroj elektrické energie.

Jirka Š. Svejkovský:
Ne. Je to strojní zařízení a má se postupovat podle pokynů výrobce.

Tomáš Kolek:
ČSN ISO 8528-8 - Zdrojová soustrojí střídavého proudu poháněná pístovými spalovacími motory - Část 8: Požadavky a zkoušky pro zdrojová soustrojí malého výkonu

Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Tomáš Kolek  23.06.2020, 12:24

ČSN ISO 8528-8 - Zdrojová soustrojí střídavého proudu poháněná pístovými spalovacími motory - Část 8: Požadavky a zkoušky pro zdrojová soustrojí malého výkonu


Myslím, že pan Černý nehodlá na agregátu provádět typovou zkoušku.

Petr Matuška:
Pokud se ten agregát bude kontrolovat podle normy ČSN EN 60204 ed ..  (2 nebo 3)  provede se zkouška podle části 18 této normy.

tj. aspoň ověření že odpovídá tech. dokomentaci, zkouška spojitosti ochranného obvodu, příp. podmínky aut. odpojení od zdroje,zkouška izolačního odporu a funkční zkoušky.

 Ale dieselagregáty nejsou stroje ve smyslu této normy ... 

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana