Jak se měří impedanční smyčka ještě před připojení přípojky k objektu?

(1/6) > >>

dasty:

V revízii treba uviesť okrem iného aj impedanciu vypínacej slučky.
Ale ako ju namerať keď je prípojka ešte nie pripojená na distribučnú sieť ale bez revízie vás nepripoja?

Revízny technik to tam len napíše?

Jiří_Hrubý:
Se mi zdá, že tu poněkud hapruje terminologie, nebo je dotaz zmatečný.
Vyjádření k připojení dodá distributor na základě parametrů sítě, přípojku zajistí rovněž distributor, jediná věc k revizi je HDV a RM.
Přípojka - HDV - RM. Kterou část chcete revidovat?
Přípojka se měří v HDS, HDV na jističi a tato hodnota se uvádí v RZ OM v žádosti o osazení měření.

Jirka Š. Svejkovský:
Ověřím spojitost ochranného vodiče a do revize přiznám, že jsem neměřil a proč.
mohu použít i náhradní metodu podle 6ky.

František Šohajda:
Lze to udělat výpočtem!
A po připojení k distribuční síťi, doporučím první měření před uvedením do provozu.
(Ověření vypnutí hl. jističe...)
Jinak to co píše kolega Svejkovský.

PS: z 98% se dělá revize elměrového rozvaděče bez připojení k síťi.SíŤ nebývá k dispozici,
pokud chcete připojit pro účely revize, musíte požádat distribuci o vložení pojistek a změření....A to je na dlouhé lokte......(Třeba u RD)

Miroš Jan:
Tak pokud se jedná opravdu o kabel mezi pojistkovou skříní a elektroměrovým rozvaděčem, tak není nic jednoduššího, než že se domluvím z technikem od ČEZu, že si z důvodu VRZ přípojky, osadím na dobu revize pojistky.
Jak jednoduché. ;)
Je to vše o komunikaci a o lidech. V rajónu ČEZu, s tímto nebyl nikdy problém.
Pokud ale není kabel připojen v pojistkové skříni, revizi prostě nedělám. Není co revidovat.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana