Jak se měří impedanční smyčka ještě před připojení přípojky k objektu?
Peter Lovacký:
Citace: Miroš Jan 14.06.2020, 15:18
Pokud ale není kabel připojen v pojistkové skříni, revizi prostě nedělám. Není co revidovat.
Tak to máte u vás celkom inakšie..
U nás by OM bez revízie kde "akože nie je čo revidovať" ani nepripojili
Citace: dasty 13.06.2020, 21:15
V revízii treba uviesť okrem iného aj impedanciu vypínacej slučky.
Ale ako ju namerať keď je prípojka ešte nie pripojená na distribučnú sieť ale bez revízie vás nepripoja?
Revízny technik to tam len napíše?
Netreba namerať nijakú impedanciu, distribútor si vie spočítať aj sám že jaká tam bude
Revíziou len potvrdíte že prípojka v majetku odberateľa (odberné el. zar. - OEZ) je zriadená v súlade s PP, resp. s PD keď ju požadujú
Jak píšem, oni už svoju impedanciu v mieste pripojenia poznajú, tiež dobre vedia že jaký istič schválili, a teda vedia že po elektromer bude impedancia v poriadku, takže im vlastne dajakú hodnotu od revizáka ani netreba keď majú svoju
A od elektromeru už nech si potom poradí projektant
Ten nech si slučku pre svoj návrh zmeria, ale až po zriadení prípojky v majetku distribúcie (kábel zo vzduš. vedenia do RIS), ktorú zas oni zriadia aj s osadením elektromera až po revízií a uzavretí zmluvy o dodávke elektriky
Aspoň tak to funguje u nás, a to píšem o prípojke zo vzdušného vedenia
Vlado Konrád:
Citace: dasty 13.06.2020, 21:15
V revízii treba uviesť okrem iného aj impedanciu vypínacej slučky.
Ale ako ju namerať keď je prípojka ešte nie pripojená na distribučnú sieť ale bez revízie vás nepripoja?
Revízny technik to tam len napíše?
Prípojku zriaďuje distribútor a je jej majetkom a reviduje si to sám . Zrejme ide o odberné zariadenie , teda o kábel za poistkami poistkovej skrine + ER. Zmeriate Riz a dopíšete, že Zs bude zmeraná po pripojení na sieť
František Šohajda:
Citace
Pokud ale není kabel připojen v pojistkové skříni, revizi prostě nedělám. Není co revidovat.
To je právě to, proč to tu píšeme.
Bez revize nepřipojí kabel do poj. skříně a nedají pod napětí!!
Dříve se mohl kabel zapojit pro potřeby revize. A zase odpojit.
Nyní až dodáte revizi! Chtějí mít zkontrolovanou izolaci toho kabelu! (dance)
Jirka Š. Svejkovský:
Impedance není žádná revizní mantra a dá se takto jednoduchá část posoudit i bez ní. Minimálně podle 6.4.3.7.1
Miroš Jan:
Citace: František Šohajda 15.06.2020, 06:13
Bez revize nepřipojí kabel do poj. skříně a nedají pod napětí!!
Dříve se mohl kabel zapojit pro potřeby revize. A zase odpojit.
Nyní až dodáte revizi! Chtějí mít zkontrolovanou izolaci toho kabelu! (dance)
Tak to sem doposud nezaregistrova l. ??
To platí od kdy?
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana