Jak se jistí trafo pro řidící obvody?
Tomáš Pepíček:
Instalaci pro řízení stroje podle 60204-1 ed.3 se píše, že veškerá koncová připojená zařízení se musí jistit, tj. motorové spouštěče apod.
Řídící obvody, kde je ovládané víc než jeden spouštěč motoru nebo dva řidící přístroje se musí použít oddělovací transformátor.
Mám v plánu zakoupit trafo na DIN lištu s pojistkou. Má se jistit samotné trafo nebo stačí ta pojistka v něm? Pak předpokládám, že samotné cívky stykačů se již nejistí, protože v případě poruchy cívky nebo izolace trafo nepustí větší proud, než na kolik je stavěné anebo se odpálí pojistka.
Rozumím tomu správně?
Miroš Jan:
Ta pojistka je kde umístěna?
Naprimáru, nebo na sekundáru toho trafa?
Jinak platí, že řídící obvody musí být vybaveny nadproudovou ochranou podle čl. 7.2.4 a 7.2.10, ČSN EN 60 204-1 ed 3 z ledna 2019. :)
Osobně používáme pro napájení řídících obvodů 24 V DC. A jištění používáme vždy.
Jan Bocek:
Citace: Tomáš Pepíček 06.06.2020, 11:47
Rozumím tomu správně?
Nerozumíte tomu správně.
A poslední vaše věta je velký blábol.
Tato problematika je zde na Elektrice několikrát probírána. Použijte vyhledávač.
Jan Bocek:
Ještě poznámka.
Nakreslete schéma zapojení ovládání s trafem a porovnejte jej s obrázky v normě. Také je zde přiložte k posouzení.
Jiří Schwarz:
Vypadá to, že se stáváte konstruktérem, který navrhuje stroj nebo nějakou jeho část.
A svým dotazem naznačujete, že strkáte hlavu do oprátky
Jištění ovládacích obvodů může být někdy i z důvodu bezpečné funkce, aby při zemním svodu nedošlo k chybnému spuštění nebezpečné činnosti, ale aby došlo k "vypnutí" ovládacího okruhu. Ale to se musí hodně důsledně zkoumat zapojení, aby se tohle dalo zodpovědně posoudit.