Propojení vodičů jiných okruhů v zářivkovém svítidle.
sigut:
Citace: Čestmír Čepelka 15.02.2007, 22:24
V podzemních garážich hotelu má být provedeno osvětlení. Z rozvaděče vede kabel CYKY 5x1,5. Na každou fázi bude připojen počet svítidel dle projektu. Firma, která montáž provádí, chce propojení vodičů provádět ve světlech. Svorkovnice ve světle však umožňuje napojení pouze 3 vodičů. Další 2 ( fázové) by bylo možno propojit Wago svorkami, ty však nepovažuji za zcela spolehlivé. Další možnost je použít některou ze šroubovacích typů ( čokoláda), ta by se však musela již přichytit např. samořezným šroubkem do svítidla, což už je zásah a pravděpodobně konec záruky za svítidlo.
Prosím o názory účastníků tohoto fora ke zmíněné záležitosti. (poklona)
Svítidlo poškozené při montáži není schopno bezpečného provozu.
ČSN 332000-1 čl.132.1N1
Kamil Novák:
Citace: Václav Šigut 16.02.2007, 07:46
Svítidlo poškozené při montáži není schopno bezpečného provozu.
ČSN 332000-1 čl.132.1N1
Pane kolego, jestli uplatňujete svoje kategorické soudy i v praxi, tak z vás musí mít vaši zákazníci mimořádnou radost. :-[
Karas Jiří:
Pane Šigut doufám,že nejste RT.
sigut:
Citace: Kamil Novák 16.02.2007, 08:14
Pane kolego, jestli uplatňujete svoje kategorické soudy i v praxi, tak z vás musí mít vaši zákazníci mimořádnou radost. :-[
Elektrikáři, kteří montovali osvětlení na fotografii měli mimořádnou radost, že svítidlo instalovali bez dodatečných úprav, přesně podle návodu výrobce.
Při požáru vznikla škoda 1,6 mil.
Pojišťovna by naopak měla mimořádnou radost kdyby tomu tak nebylo.
Kamil Novák:
Mezi pojmy "poškození" a "úprava" je jistě nějaký rozdíl, nemyslíte ?
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana