Propojení vodičů jiných okruhů v zářivkovém svítidle.

(1/3) > >>

Čestmír Čepelka:
V podzemních garážich hotelu má být provedeno osvětlení. Z rozvaděče vede kabel CYKY 5x1,5. Na každou fázi bude připojen počet svítidel dle projektu. Firma, která montáž provádí, chce propojení vodičů provádět ve světlech. Svorkovnice ve světle však umožňuje napojení pouze 3 vodičů. Další 2 ( fázové) by bylo možno propojit Wago svorkami, ty však nepovažuji za zcela spolehlivé. Další možnost je použít některou ze šroubovacích typů ( čokoláda),  ta by se však musela již přichytit např. samořezným šroubkem do svítidla, což už je zásah a pravděpodobně konec záruky za svítidlo.
Prosím o názory účastníků tohoto fora ke zmíněné záležitosti.  (poklona)

Hynek Bureš:
Jestli ještě není pozdě,  objednejte svítidla s pětipólovými svorkovnicemi a doobjednejte i kabeláž pro průběžnou montáž. Běžně je dodává např. Trevos a rozdíl v ceně je cca. 20Kč (Profi 236AC) a 45Kč za kabeláž. Všechno je typové a nemusíte nic bastlit.

Petr Doležal:
Jen na doplnění:
Podobně jsme si kdysi u svítidel objednali průběžné svorkovnice a navíc pojistku pro odjištění každého jednoho svítidla. Jen připomínám, že to usnadní hledání poruch, jak už bylo v nějaké diskusi uvedeno.
Když už atyp, tak ve vší parádě.
Nezapomeňte též na velikost průchodek, pokud tam jsou.

Kamil Novák:
Jak píše pan Bureš,  na takovouhle akci rozhodně svítidla s průběžnými avorkovnicemi.
Tato konstrukce svítidel není doporučena v projektu?
A když už by nebyla jiná varianta a muselo se svorkovat, tak podle mé zkušenosti je Wago nejlepší řešení.  (jednicka)
Kam se hrabe stará,  dobrá čokoláda.  (plc)

Kamil Novák:
A vůbec, nedávno se tady objevil dotaz ohledně vnějších vlivů v podzemních garážích.
Můžete nám prozradit, jaké vlivy jsou stanoveny v tom vašem případě ?