eDEHN#24: Ochrana vývodu uzemnění, ochranný úhelník, trubka, nebo zaváděcí tyč?
Tým Elektrika:
eDEHN#24: Ochrana vývodu uzemnění, ochranný úhelník, trubka, nebo zaváděcí tyč? DNES ŽIVĚ v 11:00 hodin!
Vývody uzemnění jsou součástí ochrany před bleskem a zajišťují bezpečné propojení nadzemní části jímací soustavy a uzemňovací soustavy. Tato část hromosvodu je vystavená extrémním podmínkám nejenom ze strany přírodních podmínek, ale i od lidí, kteří mohou tomuto spoji mechanicky vědomě nebo nevědomě škodit. Při návrhu a instalaci hrají pro celkovou životnost a odolnost této části instalace detaily, které pokud se zanedbají..
Zdroj: zde...
Co pozitivního a konstruktivníh o byste doplnili k této informaci?
eDEHN#24: Ochrana vývodu uzemnění, ochranný úhelník, trubka, nebo zaváděcí tyč? DNES ŽIVĚ v 11:00 hodin!
Alena Minaříková:
Podklady k dnešnímu webcastu
Milan Hudec:
Svod jakkoli vzdálen od stěny taknějak k vandalismu svádí ať je proveden z jakéhokoli mat.
V takových objektech doporučuji provedení antivandal spočívající v nerezovém pásku přímo na stěně do nedosáhnutelné výšky.
Tým Elektrika:
eDEHN#24: Ochrana vývodu uzemnění, ochranný úhelník, trubka, nebo zaváděcí tyč?
Zdroj: zde...
REPRÍZA ...
Jak byste reagovali na tuto související otázku vy?
eDEHN#24: Ochrana vývodu uzemnění, ochranný úhelník, trubka, nebo zaváděcí tyč?
Jan Hájek:
Odpovědi na dotazy:
Je nutné striktně dodržet deklarované rozestupy svodů dle třídy LPS ? Např. 15 m. Mohou být svody např. 18 m ? Valasek (edited)
V drtivé většině případů je hromosvod izolovaný a tak se ho tabulka č.4. z kapitoly 5.3.3 Umístění neizolovaného (neoddáleného) LPS z ČSN EN 62305-3 netýká.
V případě izolovaných hromosvodů je alfa a omega dostatečná vzdálenost a ta určuje počet nutných svodů
Popíšete provedení zemnící soustavy v rodinném domě ? Zalití pásky v betonových pasech domu. Napojení svodů a HOP. (edited)
Nejlepší je se mrknout sem:
Proč pan Hájek stále vzpomíná staré poválečné normy, když je podle něj brak již ČSN EN 34 1390? Rambousek Jičín
Protože většina revizí na domech se na ně stále odvolává.
Zajímalo by mne proč nejsou takto rozebrány detaily svodů použitých v případě jaderných hlavic aktivních jímačů? Nebo pořádají také podobná školení? Bureš
Oni přednášky nemají, ale já jsem jednu měl:
Podle toho, co říkáte je celá republika na vytrhání hromosvodů! To nemyslíte vážně!
Myslím a předpokládám, že v ostatních oborech to není zas tak moc odlišné.