Autor Téma: Co způsobí moc velká kapacita rozběhového kondenzátoru?  (Přečteno 12164 krát)
petr33petr
« kdy: 29.05.2020, 11:17 »


Co se stane, když u jednofázového motoru použiji větší kapacitu rozběhového kondenzátoru.
Poteče asi zbytečně větší proud.
Ale ještě něco hrozí?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 29.05.2020, 18:07 »

Takže teď je třeba rozlišit rozběhový a běhový
Pokud zůstává připojen po celou dobu běhu motoru, měli byvchom to označit za běhový, je dobré moc jeho hodnotu nezvyšovat.
On ten motor má při rozběhu "větší záběr",  ale jak se blíží ke jmenovitým otáčkám, začíná to naopak motor tak trochu brzdit, zvyšuje jeho ztráty...
Proto se "správný rozběhový" při určitých otáčkách odpojuje
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 29.05.2020, 18:40 »

Běhový kondenzátor by měl být použit vždy v hodnotě předepsané výrobcem motoru. Pracuje po celou dobu chodu motoru a při vyšší kapacitě dochází k přetěžování vinutí a zvýšenému oteplení celého motoru.

Pokud je kondenzátor skutečně pouze rozběhový, má motor rozběhové relé nebo odstředivý kontakt na hřídeli a při dosažení pracovních otáček motoru dochází k rozpojení kontaktů a kondenzátor je vyřazen z obvodu. V tomto případě je také nejlepší použití předepsané hodnoty kondenzátoru, ovšem hodnota mírně vyšší nemůže díky krátké době provozu uškodit.

Existují i motory, které mají dva kondenzátory - běhový a rozběhový kondenzátor. V tomto případě platí pro každý kondenzátor podle jeho funkce to, co bylo již řečeno výše.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Kastner Lubomír
*
Offline Offline



Kastner Lubomír - specialista na elektromotory


WWW
« Odpověď #3 kdy: 30.05.2020, 05:30 »

Tady není co dodat. Kolegové to popsali výstižně.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Servisní technik specialista v oblasti elektromotorů, jejich zkoušení, defektoskopie, vibrací, navíjení, vyvažování. usazení apod.
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #4 kdy: 30.05.2020, 11:15 »

Moc velká kapacita běhového kondenzátoru může způsobit nadměrné zahřívání motoru.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #5 kdy: 30.05.2020, 16:27 »

... dochází k přetěžování vinutí a zvýšenému oteplení celého motoru.
... může způsobit nadměrné zahřívání motoru.
?
Repetitio mater studiorum.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #6 kdy: 30.05.2020, 17:19 »

... začíná to naopak motor tak trochu brzdit, ...
+
... dochází k přetěžování vinutí a zvýšenému oteplení celého motoru.
...
=
Moc velká kapacita běhového kondenzátoru může způsobit nadměrné zahřívání motoru.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #7 kdy: 30.05.2020, 17:35 »

+=
Nesouhlasím.
K příspěvku Václava Třetího není potřeba nic dodávat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #8 kdy: 30.05.2020, 19:07 »

Já se Vam omlouvám za své zjednodušené vyjádření, ale podle mého názoru, jestliže byl citován
Václav Třetí, pak je potřeba citovat i kolegu Schwarze.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 30.05.2020, 19:33 »

Učíme se všichni!
V podstatě by mohlo postačit měřit proud motoru a srovnat naměřenou hodnotu se štítkovými údaji...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #10 kdy: 31.05.2020, 00:53 »

Učitel na střední škole nám to vysvětlil polopatisticky:

Hele kluci, jednofázový motor s pomocnou fází se chová stejně jako podkova na dvoumetrovém špagátě, když ji chcete roztočit nad hlavou.
Aby se rozjela, stačí rukou při první otáčce co nejlépe opsat kruh. Pak ten kruh zplošťujete na elipsu a nakonec vám stačí kmitat jen zápěstím před sebe a za sebe.
No a u motoru je směr kmitání před sebe a za sebe hlavní vinutí, a doleva a doprava pomocné vinutí kondíkem, co posouvá fázi. Zpočátku musíte vytvořit kruh složením pohybu ruky vlevo-vpravo a dopředu-dozadu to je u motoru stejné - proudem hlavního a pomocného vinutí vytvoří pole v motoru co nejlépe vytvarovaný kruh a pak přejdete ke kmitání dopředu dozadu, to znamená, že můžete to pomocné vinutí vypnout a jen hlavní vinutí stačí kmitáním vpřed vzad točit motorem.
Ale kdyby vám podkova škrtla o nějakou překážku, tak tou rukou musíte jít i malinko do leva či doprava, protože  musíte udělat malinkou elipsu, stačí úzkou, aby se výkyv otáček srovnal. U motoru k tomu slouží malý běhový kondík, který vytváří úzké eliptické pole. A ten se po rozběhu neodpojuje, je tam furt a dělá otáčení stabilnější při kyvu zátěže.
Ale když ten hodně velký rozběhový kondík neodpojíte, je to jako když tou rukou i po roztočení pořád kmitáte hodně doleva a doprava  hodně do šířky a tím si otáčení podkovy hodně zbrzdíte. Stejně jako když zůstane velký proud pomocným vinutím skrz velký rozběhový kondík, to pole už není kruhové, ale eliptické a to hodně do šířky. A pomocné vinutí není na tak velký tvalý proud dělané a může se spálit.
Také si uvědomte, že při roztáčení podkovy musíte hodně zabrat, motor v obou fázích taky. Takže pro kruhové pole i v pomocné fázi zpočátku musí téci velký proud. Ruku do boku při roztočení taky dáte daleko od sebe. Ale kdybyste ji tak daleko dávali při běhu a málo dopředu a dozadu, tak točení zbrzdíte, nebo zastavíte. Jako velký proud pomocnou fází při běhu a už menší hlavní fází.
Jasné?

Tak jsme si to v pauze zkusili s velkou matkou a drátem na školním dvoře, okna to přežila  a bylo nám to do konce života jasné.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Petr333Petr
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 31.05.2020, 10:25 »

Díky za vysvětlení. Nečekal jsem ani tolik odpovědí. Ptal jsem se na ten kondík, protože jsem řešil objehové čerpadlo myčky. Netočilo se, jen když se do něj šťouchlo. Opravář říkal, že výměna za 4,5 tis. Nová myčka 11 tis. Tak mu říkám, že tam musí být nějaký rozběhový kondenzátor, ať ho vymění. On, že tam kondenzátor není. Zbývalo tedy 4 roky starou myčku vyhodit nebo něco zkusit sám. Blok s čerpadlem jsem rozebral. Kondík fakt žádný. Jen nějaký integrovaný malinký bloček, který jsem nepochopil. Snad bimetal nebo co. Na motoru ale dvě vinutí, tak jsem si řekl, že není co ztratit. Bloček jsem ucvaknul a šel koupit kondenzátor. Nejmenší, který jsem sehnal, byl jedno mikro. Motorek je docela malý 70 W. Nebyl čas schánět jiný kondenzátor, žena šílela, že pro 5 lidí nádobí v ruce mýt nebude. Nakonec vše šťastně dopadlo. Myčka už dva dny funguje. Kondenzátor stál 45 korun.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jak správně umístit kondenzátory ke kompenzaci trafa?
 Poradíte mi prosím vzoreček k výpočtu kapacity rozběhového kondenzátoru?
 Jakou mám prosím použít tlumivku a kondenzátor k 15W UVC trubici?
 Jaký je rozdíl mezi elektrolyt hlinikovým a elektrolyt tantalovým kondikem?
 Jak zjistit funkčnost rozběhového kondenzátoru?
 Jak funguje rozběhový kondenzátor u jednofázových točivých strojů?
 Existuje nějaký vzorec na výpočet doby vybíjení kondenzátoru?
 Je možné jednofázový motor s rozb. kondenzátorem rozběhnout?
 Lze zapojit motor Siemens 100L IM B3 přes rozběhový kondenzátor?
 Jaký velký kondenzátor musím použít na zapojení 3 zářivek?
 Jakou velikost rozběhového kondenzátoru zvolit pro třífázový motor?
 Jaký kondenzátor mám použít pro motor DNK132/2-F3/316 2835ot/min 300W?
 Jak poznám polaritu u motorového kondenzátoru
 Najdu někde hodnoty kondenzátorů pro připojení k 3f motorům?
 Číslicové měření impedance, kapacity a indukčnosti
 ELEKTROKOMPONENTY: Ducati Energia vstupuje na český trh
 Jak změřit kapacitu motorového kondenzátoru?
 Jak vypočítat kapacitu filtračního kondenzátoru?
 ZEZ SILKO: Kondenzátory pro indukční zařízení
 Co musí obsahovat instalace obsahující kondenzátory?
 Jaké napětí použít pro rozběhový kondenzátor 1f motoru nn?
 Mohu použít rozběhový kondezátor, který je na vyšší napětí než ten původní?
 Proč má motor pračky malý výkon?
 Kdo kromě Rajmont s.r.o. používá kondenzátory ZEZ Silko?
 Jak zapojit rozběhový kondenzátor bez označení kontaktů?
 Jaká je možná náhrada kondenzátoru CBB61?
 Je kondenzátor ve výbojkovém reflektoru 400W kompenzační nebo odrušovací?
 Co mohlo způsobit roztržení kondenzátoru v reflektoru 400 W?
 Ako vypadá vzorec na výpočet kondenzátora?
 Aký kondenzátor by som mal použiť na daný motor?
 Proč vytekl kondenzátor v kompenzaci?
 Jaký je princip nabíjení kondenzátoru v obvodu?
 TIP na kondenzátory pro lékařské účely
 LS superkapacitory jako úložiště energie jsou na rozhraní mezi klasickými elektrolytickými kondenzátory a akumulátory
 Je normální aby rozběhový kondenzátor zapálil celé zařízení?
 Kde nacházíte uplatnění pro nový hybridní model kondenzátoru?
 Kde naleznu schéma rozběhu YD a reverzace?
 Jaký je rozběhový proud motoru MEZ Mohelnice AF444/4A při zapojení do Y?
 Jak ušetřit abych nemusel použít rozběh motoru pomocí D-Y?
 Jaký je rozdíl mezi rozběhem motoru s kondenzátorem a odstředivého vypínače?
 Jak ohadnout rozbèhovy proud motoru HP3, AMPS20, KVA CODE L, PH 1, 220V?
 Je jmenovitý proud rozběhový proud?
 Jak omezit proudovou zátěž při náběhu stejnosměrných motorů?