Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #18 kdy: 28.05.2020, 12:53 »

Jenže on Penem bude ať chceš nebo nebo ne.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #19 kdy: 28.05.2020, 12:57 »

Od kdy se ze svorkovnice hlavního pospojování, tahá PEN?   Nerozhodný
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #20 kdy: 28.05.2020, 13:14 »

Od kdy se ze svorkovnice hlavního pospojování, tahá PEN?   Nerozhodný
Pokud z této svorkovnice vytáhnu vodič, který někde dále spojím s PEN vodičem, stane se tento Penem (je instalován sice pro funkci ochranou, ale poteče jím většinou s ohledem na jeho větší průřez větší pracovní proud nežli jeho slabším kamarádem),  byť dejme tomu nechtěným bráškou k zamýšlenému PEN.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #21 kdy: 28.05.2020, 13:37 »

Pokud z této svorkovnice vytáhnu vodič, který někde dále spojím s PEN vodičem, stane se tento Penem

Toto prohlášení považuji za kravinu, nebo přinejmenším za silně závadějící. Já ho připojíl do svorky zemnění na svodiči přepětí (SPN900) v jednom z bytů. (opět dle projektu) Sice vypadá stejně, přesto ho jako PEN nevidím a nevnímám. Ano, pokud někde nemají MET svorkovnici, nebo svodič, mohou ho jako PEN pravděpodobně vnímat.

....je instalován sice pro funkci ochranou, ale poteče jím většinou s ohledem na jeho větší průřez větší pracovní proud nežli jeho slabším kamarádem, ...

Ano, s tím souhlasím. Přesto vnímám toto řešení, navíc projektové, jako mnohem bezpečnější, než dablPEN z jedné svorky.

Stále považuji řešení z fotky za neprofesionáln í a špatné, které bych v revizi napadnul. Nebo ty ne Milane?


* svorky svodiče.JPG (11.55 KB, 293x136 - prohlédnuto 266 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #22 kdy: 28.05.2020, 13:57 »

Stále považuji řešení z fotky za neprofesionáln í a špatné, které bych v revizi napadnul. Nebo ty ne Milane?
Tak teď, když už víme, že jsou to vodiče určené pro připojení k HOP, tak to vidím také tak, že je to špatně. Samotná fotka ale ukazuje jen půlku skutečného zapojení.

Pokud z této svorkovnice vytáhnu vodič, který někde dále spojím s PEN vodičem, stane se tento Penem (je instalován sice pro funkci ochranou, ale poteče jím většinou s ohledem na jeho větší průřez větší pracovní proud nežli jeho slabším kamarádem),  byť dejme tomu nechtěným bráškou k zamýšlenému PEN.
S tím nesouhlasím. Jestli je vodič takový nebo makový je určeno záměrem konstruktéra a ne tím, co se s ním stane shodou okolností při technickém řešení. Jestli budu mít dvě přípojnice PEN a natáhnu mezi ně pospojování, tak tam natáhnu pořád jen a pouze vodič PE, zeleno/žlutý, bez žádné modré návlečky. To, že tím vodičem teče zpětný proud a že je tu nějaká obdoba vodiče PEN je shoda okolností a má se tento vodič PE řešit podle poznámky N čl. 544.1 ČSN 33 2000-5-54 ed. 3.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #23 kdy: 28.05.2020, 14:20 »

Toto prohlášení považuji za kravinu.

Ano, s tím souhlasím. Přesto vnímám toto řešení, navíc projektové, jako mnohem bezpečnější, než dablPEN z jedné svorky.

Stále považuji řešení z fotky za neprofesionáln í a špatné, které bych v revizi napadnul. Nebo ty ne Milane?
Můžeš to považovat za co jen libo, leč proud si vybírá cestu sám bez ohledu na konvenční názvosloví.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #24 kdy: 28.05.2020, 14:28 »

Řekl bych, že má Honza pravdu.
Vést vodič přizemnění bodu rozdělení ze svorkovnice ER mi přijde dost nešťastné viz možné poruchy na přiložené malůvce....... ..........

* Příklad 1.pdf (13.49 KB - staženo 190 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #25 kdy: 28.05.2020, 14:58 »

Můžeš to považovat za co jen libo, leč proud si vybírá cestu sám bez ohledu na konvenční názvosloví.


Tedy by ti toto provedené zapojení z přiložené fotky během revize nevadilo a vystavil by jsi na to kladnou revizní zprávu? Na to jsi neodpověděl

Vést vodič přizemnění bodu rozdělení ze svorkovnice ER mi přijde dost nešťastné viz možné poruchy na přiložené malůvce....... ..........

Jo, to jsem myslel.

Nicméně primární funkce paralerního vodiče CYA16mm je jiná, než dablovat vodič PEN. Třeba i z pohledu cesty napětí a proudu v případě zavlečení bleskového potenciálu do instalace. Jedná se o podkrovní byt s terasou na které jsou zásuvky a světla, na střeše pak meteostanice KNX  a klimajednotka.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #26 kdy: 28.05.2020, 22:10 »

Toto prohlášení považuji za kravinu, nebo přinejmenším za silně závadějící. Já ho připojíl do svorky zemnění na svodiči přepětí (SPN900) v jednom z bytů. (opět dle projektu) Sice vypadá stejně, přesto ho jako PEN nevidím a nevnímám. Ano, pokud někde nemají MET svorkovnici, nebo svodič, mohou ho jako PEN pravděpodobně vnímat.

Ano, s tím souhlasím. Přesto vnímám toto řešení, navíc projektové, jako mnohem bezpečnější, než dablPEN z jedné svorky.

Stále považuji řešení z fotky za neprofesionáln í a špatné, které bych v revizi napadnul. Nebo ty ne Milane?
Vůbec jsi nepochopil, takže znovu:
PEN vodiče přívodu na řadovky bereš předpokládám z nadřazeného rozvaděče, jehož přívodní PEN je spojen s MET.
Z MET budou odcházet ony slaněné vodiče momentálně do modré řadovky, která je propojena propojkou s přívody PEN (jak jsem uvedl modrou svorku bych navíc vyměnil za svorku PE s kontaktem na lištu.
Tj.z jedné paralelní svorky pokračuje vodič PEN do bytového rozvaděče na můstek PEN, který je předpokládám spojen se svodičem, přičemž druhý vodič z řadovek vede do svodiče také.
Tj mezi bytem a řadovkama máš PEN tuplovaný, a mezi řadovkama a dále k přívodu do objektu máš PENŮ při čtyřech bytech osm.
Vodičům říkejme třebas Omega, prostě budou všechny jak chránit, tak pracovat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #27 kdy: 29.05.2020, 05:59 »

Podľa môjho on hlavne hocijaký bod rozdelenia pri rekonštrukcii nie je to isté jak METka podľa normy

Je do toho domu privedený dajaký vodič z dajakého skutočného zemniča (nie PEN na bod rozdelenia),  ktorého koniec je označený jak MET?

Keď normálna METka dolu v dome existuje,  tak zo zvodiča v byte sa až tam dolu na na tú METku má natiahnuť vodič uzemnenia zo svorky označenej jak "zem"
To je ale potom slušne povedané dosť čudne umiestnený zvodič tak ďaleko od METky...

Keď ale METka v dome neexistuje,  potom je zle vybratý zvodič (resp. jeho svorka PEN/zem)
No a potom tú svorku "zem" jednoducho nie je kde pripojiť
A tak sa stane to čo sa stalo, že do nej dakto dajaký zž drôt zapojí, potom nevie čo s jeho druhým koncom, pripojí ho kde sa mu hodí a ostatní sa čudujú

Podľa môjho je to len nesprávny postup a nesprávny výber materiálu pri čiastkovej rekonštrukcii, a škoda sa dohadovať či PEN či PE
Ani jedno ani druhé, je to len nesprávne zapojený vodič uzemnenia





Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #28 kdy: 29.05.2020, 06:33 »

.............. .............. . je to len nesprávne zapojený vodič uzemnenia

Přesně tak.
A ten se pak v případě poruchy na vodiči PEN stane jeho záskokem.
Smutné je, že se pak na to ve většině nerevidovaných objektů už nikdy nepřijde....te dy do doby, než v zemi zemnič shnije, což při dnešní kvalitě práce nebude trvat zase až tak dlouho.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #29 kdy: 29.05.2020, 18:16 »

Od kdy se ze svorkovnice hlavního pospojování, tahá PEN?   Nerozhodný

Vyjděme z toho "velmi běžného",  tedy budova bez nějakého speciálního vybavení, napájená ze sítě TN

Jakýkoliv ochranný vodič, který vede ze středu TN sítě na místní zem, ač se nám to nelíbí, se stává i pracovním vodičem, protože nějaké zbytky pracovního proudu středního vodiče PEN si tam nějakou cestu přes zem ke zdroji najdou
A pokud je to více než 10mA, podle "5-54" je 6mm2 Cu málo
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #30 kdy: 29.05.2020, 20:52 »

Jakýkoliv ochranný vodič, který vede ze středu TN sítě na místní zem, ač se nám to nelíbí, se stává i pracovním vodičem, protože nějaké zbytky pracovního proudu středního vodiče PEN si tam nějakou cestu přes zem ke zdroji najdou

Souhlasím a již jsem to zde psal. Viz má reakce #21

.....
A pokud je to více než 10mA, podle "5-54" je 6mm2 Cu málo

.....Nicméně primární funkce paralerního vodiče CYA16mm je jiná, než dablovat vodič PEN. .....



PEN vodiče přívodu na řadovky bereš předpokládám z nadřazeného rozvaděče, jehož přívodní PEN je spojen s MET.

Toto je svorkovnice v měřené části elektroměrovéh o rozvaděče v bytovém domě. PEN je 10mm2 a fázové vodiče 6mm2 (přes elektroměr). Zapojení pod plombami jsem neukoumal. Měl jsem za úkol jen provizorně napojit jeden z bytů pod svorky, ze kterých je napojen staveništní rozvaděč, aby bylo možné oživit tento byt.

Nejsem si jist tím, že ta DIN lišta by odpovídala potřebnému průřezu, abych s ní mohl počítat. Nezkoumal jsem podklady od rozvaděče, to bylo mimo moje zadání. NIcméně samotný rozvaděč je svařencem nějaké firmy (pak mohu vyfotit štítek) a na první pohled je z celkem slabého plechu. Velká hrachovina  Jsem v rozpacích . ALe jina provedení na první pohled celkem OK.

Vůbec jsi nepochopil, takže znovu:

Já to chápu.

ALe ptám se znovu a čekám na tvou odpověď. Zrevidoval by jsi ten rozvaděč v tomto stavu, když ti to nevadí? Prosím bez vytáček a dalšího popisování zřejmých věcí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #31 kdy: 30.05.2020, 00:46 »

Nerozumím, nevadí co.....?
Svůj návrh na řešení, které bude téměř dokonalé jsem tu uvedl.
V zásadě tvůj dotaz směřuje k situaci, kdy mám posoudit instalaci, která je zjevně bezpečná dle nejnižšího požadavku norem, ale neodpovídá zadání dle projektu.
Bohužel bude potřeba tak nebo tak použít výraz "z hlediska bezpečnosti",  ať již v kladném či záporném významu.
Tento výraz je právně poněkud neuchopitelný a umožňuje celou plejádu výkladů křížových.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #32 kdy: 30.05.2020, 10:56 »

...
ALe ptám se znovu a čekám na tvou odpověď. Zrevidoval by jsi ten rozvaděč v tomto stavu, když ti to nevadí? Prosím bez vytáček a dalšího popisování zřejmých věcí.
Nedělejte, že ten rozvaděč z vašeho obrázku nejde zrevidovat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #33 kdy: 30.05.2020, 20:33 »

Nedělejte, že ten rozvaděč z vašeho obrázku nejde zrevidovat.

Nechápu.  Nerozhodný  Zrevidovat lze všechno. Jediný rozdíl pak může být ve výsledném hodnocení. Kdyby tato revize byla na mě, nebyla by kladná. Viz všechny moje příspěvky, kde jsem popisoval stav.

Nerozumím, nevadí co.....?
Svůj návrh na řešení, které bude téměř dokonalé jsem tu uvedl.
V zásadě tvůj dotaz směřuje k situaci, kdy mám posoudit instalaci, která je zjevně bezpečná dle nejnižšího požadavku norem, ale neodpovídá zadání dle projektu.
Bohužel bude potřeba tak nebo tak použít výraz "z hlediska bezpečnosti",  ať již v kladném či záporném významu.
Tento výraz je právně poněkud neuchopitelný a umožňuje celou plejádu výkladů křížových.


Tak nic.  Neřeknu Zase jsi se odpovědi vyhnul. Tolik textu abych četl, že možná jo, nebo možná ne. V pohodě. Beru to taky jako odpověď. Vidím že nemá smysl v té diskusi dál pokračovat.  Nerozhodný
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #34 kdy: 30.05.2020, 21:22 »

Nechápu.  Nerozhodný  Zrevidovat lze všechno. Jediný rozdíl pak může být ve výsledném hodnocení. Kdyby tato revize byla na mě, nebyla by kladná. Viz všechny moje příspěvky, kde jsem popisoval stav.
...
Tj. není z hlediska bezpečnosti schopný provozu?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #35 kdy: 31.05.2020, 08:47 »

Nechápu.  Nerozhodný  

Tak nic.  Neřeknu Zase jsi se odpovědi vyhnul. Tolik textu abych četl, že možná jo, nebo možná ne. V pohodě. Beru to taky jako odpověď. Vidím že nemá smysl v té diskusi dál pokračovat.  Nerozhodný
Dobrá za sebe:
Nevydal bych zprávu žádnou do napravení zapojení, přičemž jak jsem uvedl, chyba která dle fotky vznikla vlastně úžasně napomůže provést instalaci na vyšší úrovni bezpečnosti, nežli zapojení dle projektu.
Tohle není typ.případ černá/bílá, situace je momentálně taková  zašedlá.

Zažil jsem případ, kdy v projektu byli zásuvkové obvody navrženy 4mm (proč nevím, projektant se k tomu nikdy pořádně nevyjádřil).
Přičemž parametricky s použitím Sichru by stačila i 1,5mm.
Dílo bylo provedeno standardně  2,5mm.
Co s takovou situací?.
Ano,  neodpovídalo projektu, ale dalo se uvést, že "není z hlediska bezpečnosti... .?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 [2] 3 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 V kterém rozvaděči přizemnit bod rozdělení?
 Je v případě rozdělení PEN opravdu nutné řešit dodatečné zemnění?
 Kam přizemnit bod rozdělení PEN pokud chybí MET?
 Jak se správně provedené rozdělení TN-C a TN-C-S ?
 Je z hlediska rozdělení TNC vhodnější přívod z ER do HDR 4x10 nebo 5x6 CYKY?
 Mohu provést bod rozdělení u sporáku ještě před svorkovnicí?
 Mohu z TN-C-S udělat přívod jako TN-C, uzemnit a znovu rozdělit?
 Jak v praxi vypadá přizemnění bodu rozdělení?
 Jak přizemnit bod rozdělení TN-C pokud dům nemá zemnič?
 Lze v novostavbě odůvodnit jednu PEN lištu místo dvou PE a N?
 Jak nejlépe v zemní svorkovnici typu HLAK rozdělit vodič PEN?
 Vytvoří bod rozdělení PEN vodiče síť TN-C-S?
 Kde a jakým způsobem smí být v paneláku převeden TN-C na TN-C-S?
 Lze bod rozdělení PEN uzemnit na zemnění hromosvodu v domě?
 Můžeme ve staré instalaci vytvořit síť TN-C spolu TN-C-S?
 Bod rozdělení PEN v RE?
 Musí být domovní rozvaděč v místě rozdělení TN-C-S přizemněn a odkud?
 Má smysl předělat obvod TN-C na TN-S bez přizemnění bodu rozdělení?
 Jak uzemnit bod rozdělení ve 2. patře cihlového bytového domu?
 Kde provézt bod rozdělení?
 Kde má být u mobilního domu proveden bod rozdělení PEN?
 Jak se řeší rozdělení/zapojení PEN v TN-C-S?
 Jak pomoci svorkovnice typu cokolada prakticky splnit PE-PEN a PE-N?
 Mám propojit můstky PE+N, když už jsou taženy od elektroměru každý zvlášť?
 Lze se dívat na přívod do rozvaděče TN-C jako na sdružený obvod?
 Jak reálně tečou paralelní proudy přes N a PE?
 Jak pochopit přizemnění bodu rozdělení, MET a doplňkovou ochranu pospojováním?
 Lze napojit bod rozděleni na svod hromosvodu?
 Je k doplnění přizemnění k bodu rozdělení vhodná zemnící tyč?