Rozvodak
Offline
|
|
« Odpověď #3 kdy: 13.05.2020, 16:41 » |
|
Má smysl tahat odbočku od HDS v CYKY 4x10 (případně CYKY 4x16), když je stejně elektroměrový rozvaděč vydrátovananý CY 6? Pokud se jedná o delší vzdálenost, tak vzhledem k úbytku napětí asi jo, ale kde je ta hranice? Proudově zvládne CYKY 4x6 43 A ve vzduchu a 57 A v zemi ...
PS: Automaticky dávám na odbočky minimálně CYKY 4x10.
Výjímka na PEN vodič CY 6 se váže k odbočce k elektroměru, nikoliv k HDV. Ta vyjímka má svá specifika (délka vedení a elektrifikace bytu).
|
Montér ve službách rozvodných závodů.
|
|
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #7 kdy: 14.05.2020, 16:50 » |
|
K původnímu dotazu: Má i nemá smysl tahat z HDS do RE CYKY 4x6; V mnoha případech vyhoví CYKY 4x6 a potom je zbytečné tahat průřez větší. CYKY 5x v tomto případě je nesmysl.
Zde jste na odborném fóru. PEN průřezu 6mm2........ne zdá se vám to divné?
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|
David Hruda
Offline
|
|
« Odpověď #9 kdy: 14.05.2020, 17:56 » |
|
Nevím jak ČEZ nebo PRE, ale EON má v PP striktně HDV minimálně Cu 4x10 / Al 4x16. Jednou mě na tom vyškolili u připojení garáže s hlavním jističem 10A/1. Věřil jsem, že 4x6 na dvou metrech vyhoví...
|
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy... Smluvní partner společnosti EG.D Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika Jih ČR www.elektro-hruda.cz
|
|
|
|
Rozvodak
Offline
|
|
« Odpověď #11 kdy: 14.05.2020, 19:28 » |
|
Nevím jak ČEZ nebo PRE, ale EON má v PP striktně HDV minimálně Cu 4x10 / Al 4x16. Jednou mě na tom vyškolili u připojení garáže s hlavním jističem 10A/1. Věřil jsem, že 4x6 na dvou metrech vyhoví...
U PRE vyhoví PEN CY 6 pouze pro odbočku do 15ti metrů vedení, elektrifikace B s hlavním jističem do 3x25A. To se týká odbočky k jednomu elektroměru. HDV začíná na CY 10, to se týká více odběrných míst.
|
Montér ve službách rozvodných závodů.
|
|
|
|
David Hruda
Offline
|
|
« Odpověď #13 kdy: 14.05.2020, 20:28 » |
|
EON tam má větu "Odbočku je možné realizovat pouze u bytových domů, a to ze stoupacího vedení HDV).", takže u nás smůla.
|
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy... Smluvní partner společnosti EG.D Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika Jih ČR www.elektro-hruda.cz
|
|
|
|
Jan Bocek
Offline
|
|
« Odpověď #15 kdy: 15.05.2020, 07:33 » |
|
Má smysl tahat odbočku od HDS v CYKY 4x10 (případně CYKY 4x16), když je stejně elektroměrový rozvaděč vydrátovananý CY 6? Pokud se jedná o delší vzdálenost, tak vzhledem k úbytku napětí asi jo, ale kde je ta hranice? Proudově zvládne CYKY 4x6 43 A ve vzduchu a 57 A v zemi ...
PS: Automaticky dávám na odbočky minimálně CYKY 4x10.
Bavit se o smyslu a o zákonech pána Ohma je zde zcela zbytečné.Na rozhraní 60.-70. let, kdy se upravovaly el. rozvody rušením pojistek na sloupech a budováním HDS na barácích, tak se k této činnosti dávaly "přihlášky" od rozvodných závodu. Již tehdy "ředitel" RZ rozhodl, že od HDS k hlavnímu jističi před elektroměrem budou kabely nebo vodiče o kvadrátu AL 16 mm. Tehdy nebyly žádné PP. Ale Slovo rozvoďáka byl zákon.
Také jsem se jej tehdy ptal jako mladý technik teoretik, proč? Odpověď byly jednoduchá. Přípojka se dělá na dalších 50. roků a potom, aby se lidí nehádali. Rovněž u každého domu bude zbudováno uzemnění s velkou deskou FeZn. Pro neznalé tehdy "přihláška" nahrazovala revizní zprávu. Rozvoďáci na to dávali kulaté skleněné razítko.
|
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů revize elektrického zařízení E1B telefon: 777 273 732 email: jan.bocek@safeb.cz
|
|
|
|
|