Autor Téma: Má smysl tahat odbočku od HDS v CYKY 4x10?  (Přečteno 17360 krát)
ProjektanD
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« kdy: 13.05.2020, 13:28 »

Má smysl tahat odbočku od HDS v CYKY 4x10 (případně CYKY 4x16),  když je stejně elektroměrový rozvaděč vydrátovananý CY 6? Pokud se jedná o delší vzdálenost, tak vzhledem k úbytku napětí asi jo, ale kde je ta hranice? Proudově zvládne CYKY 4x6 43 A ve vzduchu a 57 A v zemi ...

PS: Automaticky dávám na odbočky minimálně CYKY 4x10.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdenek Skotnica
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 13.05.2020, 16:32 »

Protože máte v kabelu vodič PEN a ne PE a N ,  tak ten kabel musí být 4x10 cu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 13.05.2020, 16:37 »

Co je odbočka od HDS? Jakože HDV, nebo?
Což o to, 25A zvládne i 2,5mm2, ale kde je mechanická odolnost, ztráty převedené na teplo a jím degenerující izolace a spoje.
Jinak doporučuji prostudovat PP a PPDS, kdy 6 cu ano a kdy už 10.
Jako projektant si jistě takovou triviální věc jako dovolený úbytek a ztráty ve vedení spočítáte, učí se to v 1. ročníku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 13.05.2020, 16:41 »

Má smysl tahat odbočku od HDS v CYKY 4x10 (případně CYKY 4x16),  když je stejně elektroměrový rozvaděč vydrátovananý CY 6? Pokud se jedná o delší vzdálenost, tak vzhledem k úbytku napětí asi jo, ale kde je ta hranice? Proudově zvládne CYKY 4x6 43 A ve vzduchu a 57 A v zemi ...

PS: Automaticky dávám na odbočky minimálně CYKY 4x10.

Výjímka na PEN vodič CY 6 se váže k odbočce k elektroměru, nikoliv k HDV. Ta vyjímka má svá specifika (délka vedení a elektrifikace bytu).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
ProjektanD
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 14.05.2020, 12:54 »

Do prvního příspěvku jsem napsal CYKY 4x6, původně jsem ale na mysli měl CYKY 5x6, právě kvůli průřezu PEN vodiče...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdeněk Friedrich
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 14.05.2020, 13:53 »

Spočítejte si několik modelových příkladů s oběma kabely v různých délkách a zjistíte, kde je hranice v délce kabelu vztažené k průřezu a potřebné impedanci.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Jonáš
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 14.05.2020, 15:21 »

K původnímu dotazu: Má i nemá smysl tahat z HDS do RE CYKY 4x6; V mnoha případech vyhoví CYKY 4x6 a potom je zbytečné tahat průřez větší. CYKY 5x v tomto případě je nesmysl.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #7 kdy: 14.05.2020, 16:50 »

K původnímu dotazu: Má i nemá smysl tahat z HDS do RE CYKY 4x6; V mnoha případech vyhoví CYKY 4x6 a potom je zbytečné tahat průřez větší. CYKY 5x v tomto případě je nesmysl.

Zde jste na odborném fóru.
PEN průřezu 6mm2........ne zdá se vám to divné?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 14.05.2020, 17:34 »

Mně se to divné nezdá, je to odpověď v souladu s PP a kvalifikovaný montér rozhodne v souladu s PP, zda 6 nebo 10mm2.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #9 kdy: 14.05.2020, 17:56 »

Nevím jak ČEZ nebo PRE, ale EON má v PP striktně HDV minimálně Cu 4x10 / Al 4x16.
Jednou mě na tom vyškolili u připojení garáže s hlavním jističem 10A/1. Věřil jsem, že 4x6 na dvou metrech vyhoví...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 14.05.2020, 19:25 »

V tom případě jste jim měl vysvětlit, že se jedná jednak o odběr kategorie A a druhak že jste provedl pouze odbočku k elektroměru.
Osobně jsem zastáncem 10mm2 protože PEN a protože je to alespoň kus drátu, nicméně jsou situace, kdy je třeba ukázat jim jejich pravidla. V případě že nepochopí, je namístě stížnost pro neschopnost a neznalost vlastních pravidel.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #11 kdy: 14.05.2020, 19:28 »

Nevím jak ČEZ nebo PRE, ale EON má v PP striktně HDV minimálně Cu 4x10 / Al 4x16.
Jednou mě na tom vyškolili u připojení garáže s hlavním jističem 10A/1. Věřil jsem, že 4x6 na dvou metrech vyhoví...

U PRE vyhoví PEN CY 6 pouze pro odbočku do 15ti metrů vedení, elektrifikace B s hlavním jističem do 3x25A. To se týká odbočky k jednomu elektroměru.

HDV začíná na CY 10, to se týká více odběrných míst.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
Jaroslav Jonáš
*
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 14.05.2020, 20:17 »

ČEZ má také v PP HDV min. CYKY 4x10; Pokud je tento kabel pro jednoho odběratele, nejedná se o HDV ale o odbočení k elektroměru a může být min. CYKY 4x6;
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #13 kdy: 14.05.2020, 20:28 »

EON tam má větu
"Odbočku je možné realizovat pouze u bytových domů, a to ze stoupacího vedení HDV).",  takže u nás smůla.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 14.05.2020, 20:57 »

Přiznám, že neznám lokalitu eonu, ale v PP vidím v 3.1 definici HDV a v 3.4 definici a provedení odbočky.
Vzhledem k tomu, že HDV začíná na svorce včetně, tak ta šestka je odbočkou z HDV a HDS není problém zaplombovat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 15.05.2020, 07:33 »

Má smysl tahat odbočku od HDS v CYKY 4x10 (případně CYKY 4x16),  když je stejně elektroměrový rozvaděč vydrátovananý CY 6? Pokud se jedná o delší vzdálenost, tak vzhledem k úbytku napětí asi jo, ale kde je ta hranice? Proudově zvládne CYKY 4x6 43 A ve vzduchu a 57 A v zemi ...

PS: Automaticky dávám na odbočky minimálně CYKY 4x10.

Bavit se o smyslu a o zákonech pána Ohma je zde zcela zbytečné.

Na rozhraní 60.-70. let, kdy se upravovaly el. rozvody rušením pojistek na sloupech a budováním HDS na barácích, tak se k této činnosti dávaly "přihlášky" od rozvodných závodu. Již tehdy "ředitel" RZ rozhodl, že od HDS k hlavnímu jističi před elektroměrem budou kabely nebo vodiče o kvadrátu AL 16 mm. Tehdy nebyly žádné PP. Ale Slovo rozvoďáka byl zákon.

Také jsem se jej tehdy ptal jako mladý technik teoretik, proč?
Odpověď byly jednoduchá. Přípojka se dělá na dalších 50. roků a potom, aby se lidí nehádali. Rovněž u každého domu bude zbudováno uzemnění s velkou deskou FeZn.
Pro neznalé tehdy "přihláška" nahrazovala revizní zprávu. Rozvoďáci na to dávali kulaté skleněné razítko.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #16 kdy: 15.05.2020, 08:00 »

Do prvního příspěvku jsem napsal CYKY 4x6, původně jsem ale na mysli měl CYKY 5x6, právě kvůli průřezu PEN vodiče...
K čemu je taková úvaha, když musíte být v TN-C?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
ProjektanD
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 15.05.2020, 08:57 »

Já nezpochybňuji PP, PPDS ani ČSN. Jen jsem se zamyslel nad tím, proč když do ER dovedu např. CYKY 4x16 a odvedu z něj zase např. CYKY 4x16,  tak proč nám nevadí zeslabení průřezu vodiče vydrátováním elektroměru CY 6. Jasně s CY 6 je poddajnější než CY 16, délka je sotva 50 cm... Toť vše.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 3 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Bude mi stačit průřez přívodního kabelu 4x4?
 Je mozne zvysit prurez zapojenim vice paralelnich vodicu v jednom kabelu?
 Jaký zvolit průřez jednofázového kabelu na 800 m?
 Jaké použít vodiče na stoupací vedení v paneláku?
 Jaký vn kabel (Al, Cu) byste zvolili vy? Al 400A/500 nebo mm2 spíše Cu menšího průřezu?
 Jaký průřez kabelu použít k připojení rozvaděče z pojistkové skříňky?
 Je mozné provést el.instalaci drátem 1,5 pro zásuvky a jistit to 16A jisticem?
 Která norma umožňuje používání kabelů s Al jádry od 16mm2?
 Kde mám sehnat tabulku, pro jištění průřezů kabelu?
 Jak zvolit průřez paralelních vodičů?
 Jakým způsobem zohlednit různé uložení kabelu při výpočtu dimenzování?
 Kde sehnat měrku na kabely ?
 Jaký může být důvod oteplení kabelu od boileru?
 Jaký je nejnižší průřez silových vodičů v nn rozváděči?
 Je dimenze kabelu 5Cx4mm2 na 51m pro 15kW dostatečná?
 Mohu snížit průřez vodiče v rozvaděči sloužící k propojení jednotlivých jističů?
 Kabel se dimenzuje se podle podle max výkonu nebo soudobosti?
 Jaký zvolit průřez kabelu ve vzduchu pro 2x2,2kW?
 Pokud dám dva dráty o průřezu 1,5mm2 měď, zvětším tím průřez na dvojnásobek?
 Jak vypočítat průřez vodiče k elektromotoru?
 Jak velký průřez potřebuji pro 350 metrů kabelu na jehož konci bude zátěž 8kW?
 Mám uvažovat pro zásuvky Cu 2,5, když je nyní dostačující Cu 1,5?
 Jaký má být správný průřez vodiče od hodin k jističům a klemy mezi jističi?
 Proč je doporučený jiný průřez pro pevné a laněné vodiče?
 Jaký má být spravný průřez vodiče v RE 10 nebo 16 mm2?
 Co je myšleno průřezem kabelu cyky 3x2,5/5x2,5 ?
 Jak zvolit průřez kabelu pro připojení troleje zařízení se zatěžovatelem S3-60%?
 Proč má pevný zásuvkový obvod průřez 2,5mm a pohyblivý přívod jen 1,5mm?
 Jaké proudové (nebo výkonové) zatížení lze použít pro vodiče 0,5, 1 a 1,5 mm2?
 Používáte a používáte často měrky vodičů?
 Jaký průřez drátu na 12V/5A na cca 17m?
 Podľa čoho dimenzovať prierezy vodičov v rozvádzačoch?
 Jak dimenzovat vodič při 12V, 3.5A DC?
 Jaký průřez vodiče v elektroměrovým rozvaděči s jističem 80A?
 Jaký průřez vodičů zvolit k 6ks reflektorům 300W/12V?
 Mohu použít kabel 4x1 v pevné instalaci?
 Jaký průřez vodiče zvolit na 12VDC/10,5A a délce kolem 4-5m?
 Lze spojit vodiče a získat tak větší průřez?
 Průřezy vodičů v bytech a jejich jištění
 Jednoduché určení jištění
 Ako sa počíta prierez vodičov pre ventilátor s dlhšou rozbehovou rampou.. ?
 Jaký je vztah mezi průměrem žil a průřezem kabelu?
 Jaký byste doporučili průřez vodiče v závislosti na proudu?
 Podle čeho se určuje průřez vodiče z rozvaděče do MET?
 Jaký význam má používání menších průřezů u vodičů N, PE než u vodiče L?
 Jaká je tolerance průřezu žil silových kabelů?
 Jak vypočítat minimální průřez vodičů pro svodič přepětové ochrany FVE?
 Za jakých okoností je možná změna průřezu vodiče bez jištění?
 Jaký má být průřez nulového vodiče k elektroměru?
 Jaké průřezy vodičů zvolit pro napájení technologie s jmenovitým odběrem 220A?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.043 sekund, 23 dotazů.