Kdo potvrdí správnosť vyhotovenia bleskozvodu?
Jan Franěk:
Citace: Vladimír Mak 15.05.2020, 20:25
Montáž bleskozvodu bude robiť spoľahlivý elektrikár.
Opět bez projektu :D Tak že za rok, budou další dotazy na to, jestli je to spávně vyhotovené. Nejdřív byl můdry a teď spolahlivý elektrikár ;D ;D ;D ;D Hádám že to dopadne podobně. Co bude příště? ;D ;D ;D ;D
Komu není rady, tomu není pomoci.
Jiří Schwarz:
Citace: Jan Franěk 15.05.2020, 23:13
Opět bez projektu :D ...
Tak mu kousek poradíme:
- vyhodnotit rizika, podle toho zařadit objekt do příslušné LPS
- podle třídy LPS navrhnout počet svodů.
- podle počtu svodů navrhnout okružní zemnič, jeho spojení se stávajícími částmi použitelnými jako zemniče, v místech připojení svodů přidat k okružnímu zemniči nějaké tyče...
- připravit vývod pro připojení k HOP
Problém s rtakovým řešením? Tak ať si to vymyslí ten, kdo to zpackal na začátku
Peter Lovacký:
Citace: Vladimír Mak 15.05.2020, 20:25
To že nieje zakladovy zemnic, proste stalo sa,s tým sa uz nič nedá spraviť.
Podľa fotiek čo ste tu dal buď toho o základovom zemniči viete naozaj veľmi málo, alebo viete dosť a tie fotky sú potom z iného základu
A možno sa tu len potajomky pýta spoľahlivý elektrikár... ale šak prečo nie, veď len hlupák vie všetko
Peter Lovacký:
Citace: Jiří Schwarz 15.05.2020, 23:26
Tak mu kousek poradíme:
To by sa dalo oveľa ľahšie keby si netrebalo toľko domýšľať a keby sa panu Makovi chcelo viacej nafotiť a prezradiť :)
Ja tam napriklad vidím v základoch dosť železa a aj dajaké zvary na tie tyče... teda možno, slabé fotky
Mám dosť kamarátov, čo si nevedia predstaviť základový zemnič inakšie, len jak pásik FeZn zaliatý v betóne 5cm od jeho spodku
Peter Lovacký:
Pred mesiacom som na úseku 7m s 3tyčami prepojenými s pásikom všetko len v zemine nameral do 5 ohm
Ono ale hodnoty a ich trvácnosť sú dve dosť rozdielne veci hlavne v čase