Může se spojit v zemním kabelovém souboru ayky 4x16 z novou cyky 4x10?

(1/2) > >>

Josef Fojtik:
Může se spojit v zemním kabelovém souboru ayky 4x16 z novou cyky 4x10 jedna se o kabel jištěný jističem J1K 25A 200m a prodloužený kabelem cyky 4x10. Nápoj by byl dlouhý 15m. (Viz)

Jiří_Hrubý:
Technicky to proveditelné je, být to větší průžez, doporučím ALU-KU-ZE spojovač. Prakticky je to u tak malého průřezu nesmysl znepřehledňují cí instalaci a vytvářející potenciálně problematické místo.
Jistota by byla nalisovat AYKY 16 na AYKY 16. Navíc je to výrazně ekonomičtější řešení.

Miroš Jan:
To je problém, napojit to kabelem AYKY 4 x 16 mm2?
Nechápu. (zle)

František Šohajda:
Pokud dodržíte max jištění 10 CY tak není problém.Jsou spojky které to technicky dovolují bez problémů!

Jan Franěk:
Citace: František Šohajda  10.05.2020, 14:44

Pokud dodržíte max jištění 10 CY tak není problém.Jsou spojky které to technicky dovolují bez problémů!


A proč ne dovolené jištění AYKY16mmm ?  ;)

Technologicky to možné je (za dodržení pár pravidel),  praktické už nikoliv. Je mnohem snažší a levnější napojit kabel AYKY stejným kabelem. Viz argumenty kolegů přede mnou.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana