Autor Téma: Podělí se někdo o závadovník?  (Přečteno 10873 krát)
Žvak Petr
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« kdy: 27.04.2020, 07:24 »


Přišel jsem o data v PC a jako na potvoru odešel i zálohový disk WD Elements.
Pomůže někdo za úplatu?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Hynek Čermák
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #1 kdy: 27.04.2020, 22:20 »

http://www.klimsa.cz/programy/revize/item/40-zavadovnik
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Žvak Petr
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 29.04.2020, 10:43 »


Měl jsem závadovník od Klimši. Dopisoval jsem ho - ne aktualizoval. Když ho nahraji znovu z CD
budu mít to samé jako v době koupě licence 2016.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Žvak Petr
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 29.04.2020, 15:07 »

Kdy už bude možné napsat do revize NEVYHOVUJE dle nových ČSN, namísto "vyhovuje" dle norem platných v době vzniku elektrické instalace.

Do kdy se to s námi poveze?

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdeněk Friedrich
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 29.04.2020, 15:38 »

V závěru revize se hodnotí schopnost provozu el. zařízení z hlediska bezpečnosti. Vy, na svoje triko, musíte vyhodnotit, zdali je zařízení bezpečné nebo není a na to máte kvalifikaci RT §9. Je úplně jedno na základě jakých podkladů jste k hodnocení dospěl.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #5 kdy: 29.04.2020, 15:39 »

Kdy už bude možné napsat do revize NEVYHOVUJE dle nových ČSN, namísto "vyhovuje" dle norem platných v době vzniku elektrické instalace.


Já doufám, že nikdy.
Jak byste pak chtěl revidovat starší elektroinstala ce?
To byste chtěl po 3/4 národu, aby si okamžitě předělal elektroinstala ci podle právě platných norem?
No, to by vás měli všichni rádi  Smích Smích Smích
K tomu z logiky věci nemůže nikdy dojít.
I když při pohledu na naše politiky...... ..kdo ví  Mrknutí Smích Smích Smích

Ale jako pokus o vtip.....dobrý ýýýýýýý  Smích Smích Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Online Online



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #6 kdy: 29.04.2020, 16:10 »

Vnímám to kolegové jinak. Kolega Žvak je v nouzi a potřebuje doplnit svůj závadovník po tom, co o ten svůj přišel, po kolapsu HDD v PC. Udělal chybu v tom, že záloha nebyla provedena dostatečně důkladně, ale kdo z nás občas o některá data podobnou chybou nepřišel.
Dokonce je ochoten nespoléhat jen na kolegiální výpomoc a nabízí za tuto pomoc úplatu. Za mne OK a pokusím se v dohledné době nějakým způsobem vyexportovat z mého sw alespoň pár článků norem se závadami a pomůžu. Velmi kladně vnímám už jen to, že se nespokojil se základem, ale snaží se doplnit co nejvíce toho jde. 
Navíc osobně chápu jeho povzdech, protože revidovat instalaci z 50-90 let lze, ale i při vší opatrnosti, je to pořád balancování na hraně pro každého RT. Sám se bojím podepsat (ale dělám to) pod instalaci, která je dle mého předaleko za hranicí morální i technické životnosti.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Online Online



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #7 kdy: 29.04.2020, 20:19 »

Jakou zkušenost máte se závadovníky od různých firem? Zatím zde byl zmíněn jen sw od pana Klimši. Znáte i další podobné sw a jak jste s nimi spokojeni? Kolik vás stojí pravidelná aktualizace?

Osobně používám DM revize. Závadovník byl v základu slušný, přesto jsem si tam za roky co ho používám zaznamenal už mnoho dalších závad a článků norem (je možné že už ho používám přes 10 let?  Šok ) . To vše přes pravidelné bezplatné aktualizace. TO je daň za to, že to "naplňuje" hlavně jeden RT. A taky jsem měl vlastní vinou problém s daty a před cca 3 lety začínal se závadami znovu. Pakárna.  Co si připravit sami svoji databázi, kde bychom se postarali o společné naplnění a pak ho mohli společně využívat? Je to špatná, nebo neproveditelná myšlenka?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 29.04.2020, 20:47 »

Jeden čas som skúšal používať závadovník, ale nedokázal som sa spriateliť s kľúčovými slovami.
Tak som sa naučil mať prehľad o tom, ktorá norma sa čomu venuje a hľadám v nich. Je to zdĺhavejšie, avšak má to vedľajší efekt - čas od času prelistujem kopec noriem a to aj také, ktoré bežne nepoužívam. :-)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #9 kdy: 29.04.2020, 20:57 »

Miroslave, souhlas. Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Online Online



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #10 kdy: 29.04.2020, 21:14 »

No, asi dobré. Ale když máš napsat několik revizí v omezeném čase a v každé cca 15-30 závad (rekord jsem měl 47) tak tě stojí opětovné vyhledání článku, který jsi už někdy použil, moc drahoceného času. Vnímám to jako neefektivní řešení. Můj zájem je většinu opakovaných činností co nejvíce zefektivnit, což znamená snadno dohledat závadu a článek, který jsem už někdy řešil a jen to do revize vložit. Ztráta času opakovaným dohledáváním článku ke konkrétní závadě je pro mne velký luxus.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 29.04.2020, 22:28 »

Podělí se někdo....je to také zajímavé téma "jak na to",  v institutu revizního technika
ustanoveného od roku 1962

Věřím tomu, že každý RT má určitou vyhrazenou oblast revizí. Pokud to dělá na "plný úvazek" to je tak cca 1000 RZ za rok, tak má vytvořenou databázi závad. Jsou tam uvedeny normy a články a také NV a zákony se svými §§.

Je jen otázkou, jaké si udělá knihovnu a rejstříky, nebo konkordance, aby to rychle našel.
Občas se objeví problémy, který je nutno nastudovat a vytvořit srozumitelný text na popsání nové závady. Závady je nutno uvést srozumitelně tak, aby další znalá osoba tomu rozuměla, jak ji má odstranit.

Proto si myslím, že závadovnovník" pouze s citaci článku je sice zajímavý, ale moc nepoužitelný. Hlavně když se dělá ctrl C/ ctrl V. Proto každá databáze je osobní a nepřenositelná . Navíc každá databaze je dynamická a musí se stále doplňovat, protože stále jsou nové a nové edice norem. Nejde jen revidovat podle norem v době vzniku EI.

Vyzkoušeli jsem samozřejmě spoustu databazí, také od Klimše máme snad veškeré SW a její up grade..
Jako základ to je dobré. Myslím, že na tomto základě lze stavět a také se rychle orientovat ve starých RZ. A takto doplnit zase svoji databazi se svým originálním
přístupem. Za celých 40 roků revizní činnosti jsem se nejlépe vyznal v databazi, kterou jsem si vytvořil sám.

Ale abych nevedl jen akademické řeči, tak v příloze připojuji formulář pro SZ, který před deseti léty vytvořil ing. Jiří Sluka, známý to inspektor. Protokol jsem používal hlavně při VRZ, abych na nic nezapomněl. Také při asistenční práci jsem to dával asistujícím elektrikářům i výrobním firmám. To proto, aby nebyly problémy při VRZ. Ale také z toho vznikla podstatná část závad tykající se normy živitelky.

Tím neříkám, že i po desítkách roků nestojíme před problémem hlavně v oblasti B, kde je to zapotřebí velice přesně definovat, kterému článku normy to odporuje. Někde lze použít jen porušení zákona. To někdy platí více než porušení článku normy. Na příklad není zajištění proti samovolnému spuštění. Na to mi stačí V 48/82 čl. 198

* Vzor formuláře Sluka plně.pdf (352.94 KB - staženo 361 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 29.04.2020, 22:41 »

Můj zájem je většinu opakovaných činností co nejvíce zefektivnit, což znamená snadno dohledat závadu a článek, který jsem už někdy řešil a jen to do revize vložil. Ztráta času opakovaným dohledáváním článku ke konkrétní závadě je pro mne velký luxus.

Počátek moudrosti je vážit si sám sebe a své práce ......a celý život se učit hospodařit s časem. Není nekonečný.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Žvak Petr
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 30.04.2020, 07:17 »

Nejde o to jsi vytvořit odkaz z normy na určitou závadu ale i znát přibližný datum (rok) vytvoření
elektroinstala ce, abych nepoužíval již neplatné normy na nové instalace a naopak.
Pokud chybí kryty svítidel u nové instalace je do očí bijící odkaz na už neplatnou normu, ALE
při staré instalace lze použít na tuto závadu klidně i novou ČSN a je to o.k.

Nejlepší je asi využít hotový závadovník s odkazy na normy, články a pasáže s popisy závad a zařazení do kategorie i podle data platnosti si vytvořit sám.
Chce to JEN čas, jak zde bylo už napsáno, nebo vyhledávat a doplňovat vždy při psaní nové revize a doplňovat z norem zjištěné odkazy - bohužel nových, starších ........ČSN.
Ztráta zaběhlé a funkční věci vždy trochu zabolí.
Záloha na WD ELEMENTS zklamala.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 30.04.2020, 08:39 »

Který předpis nařizuje do závad uvádět čísla norem?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #15 kdy: 30.04.2020, 08:53 »

Který předpis nařizuje do závad uvádět čísla norem?

Milane?  Šok
ČSN 33 1500 čl. 6.1.2.


* 1500_6_1_2.JPG (63.11 KB, 1142x188 - prohlédnuto 424 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 30.04.2020, 09:05 »

Který předpis nařizuje do závad uvádět čísla norem?


Zajímavá otázka.
V ČSN 33 1500 v části 6.1.2 nic takového není uvedeno a ve V 73/2010 Sb. v příloze 2 části 6 je uvedeno, že jen soupis závad nebo neshod

Aby nedošlo k nedorozumění:
..."musí být v RZ uvedeno, s jakým ustanovením normy nebo jiného předpisu jsou v rozporu"

Norma platí od roku 1991. To byla novost proti staré normě 34 3800/67. Ustanovení, která se předtím v části 6 nevyskytovala. Jestliže mám napsat záporný závěr v RZ, tak je třeba se o něco opřít. A neuvést číslo normy a článek bude tak trochu na vodě. To, že to tam není napsáno polopaticky, přece neznamená, že to z logiky věcí nevyplývá. 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 30.04.2020, 09:34 »

Milane?  Šok
ČSN 33 1500 čl. 6.1.2.
Jasně, o tomto vím....
Nicméně jedná se o normu pro revize jakých zařízení?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jak nejrychleji detekovat závadu na osvětlení?
 Netušíte, proč ty jističe padají?
 Mám se jako revizák pustit do odstraňování závad?
 Jak zjistit příčinu vybavování proudové ochrany?
 Smí revizní technik psát závadu do revizní zprávy?
 Musí provozovatel el.zařízení odstraňovat závady z revizní zprávy?
 Ako oficiálne nazvať kontrola odstránených závad?
 Nesprávně provedená instalace před výbuchem
 Neoznačená zásuvka na rozvaděči stroje, která je pod napětím i při vypnutém hlavním vypínači
 Požár způsobila pravděpodobně závada na elektrospotřebiči.
 Znáte sborník závad pro revizní techniky?
 Proč má spotřebič 50% výkonu při plném napětí a správné impedanci vedení?
 Je rozvaděč bez štítku výrobce hrubá závada v el. instalaci?
 Môže elektroinštalácia ovplyvniť životnosť tlakovej expanzky kúrenia?
 Jakou napsat do RZ závadu při jištění 3f zásuvky 32A deonem 40A?
 Jak najit misto zkratu mezi jednou fazi a N na kabelu CYKY 5x2,5?
 Dle jaké normy se posuzuje závada zásuvky 230V?
 Jak řešíte standardní nedostatky elektroinstalace?
 Jak se zachovat když se setkáte se starým, již nevyhovujícím spotřebičem?
 Přidáte také svůj letní úlovek elektrotechnické prasárničky?
 Mohu poprosit o vyjadreni k zavadam na elektroinstalaci?
 Jak se vám zamlouvá takovéto odstranění revizní závady?
 Existuje nějaká databáze závad pro pravidelné revize?
 Je třeba informovat distributora při závadě v HDS zjištěné při revizi?
 Může vyhovět při revizi poškozená lišta na přívodu do bytového rozvaděče?
 Je demontáž FI ve stávajícím zařízení, je hrubá závada?
 V jakém dokumentu je vyžadováno třídění závad při revizích na C1, C2, C3 ?