| | |-+  Jaký je důvod požadavku na průřez PEN ≥10 mm² pro 4p zásuvku v TNC síti?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: 1 2 [3] 4 5 6 7 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jaký je důvod požadavku na průřez PEN ≥10 mm² pro 4p zásuvku v TNC síti?  (Přečteno 29333 krát)
PetrPijacek
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #36 kdy: 15.04.2020, 16:02 »

Nemůžete přece nově tahat Cu 4 mm2 ve funkci PEN.
Souhlasím, akorát se to blbě vysvětluje Frantovi, který vás požádá o přidání 4-p zásuvky do dílny. Vždyť už tu jednu má ,  připojenou 4-kou hliníkem a když před 40-lety kolaudoval, revizí to prošlo bez problémů a já mu teď předhazuji desítku v mědi.
CYKY 4x4 lze natáhnout jen k zásuvce L1/L2/L3/PE. Nedívejte se na to tak, že si mermomocí musíte vybrat nějaký z obrázků v ČSN 33 2000-4-46. Kde je psáno, že varianty uvedené v normě jsou jediné možné? Berte to tak, že tam holt chybí obrázek vedení L1/L2/L3/PE k 4-pólové zásuvce.
Tím si právě nejsem jistý, jestli je to "normativně" správné, byť funkční to samozřejmě bude a je to ta nejschůdnější cesta.  Takže v rozvaděči připojím ZŽ na PEN svorkovnici, tím, že jej na konci neoznačím modře  Úsměv z něj udělám čistý PE a na druhé straně připojím do zásuvky L1/L2/L3/PE. Co když mi tam ale Franta připojí spotřebič zapojený podle stále povoleného "B" a přes PE půjde pracovní proud ? Abych to vyloučil, měl bych asi konkrétní spotřebič připojit přes přechod. krabici nebo vypínač. To samé, pokud půjdu cestou TN-C-S s chráničem. Ano, Franta sice poruší normu tím, že připojí spotřebič v TN-C do TN-C-S a správně mu bude vybavovat chránič, ale vy budete za toho, kdo to musel špatně zapojit, vždyť na stejné staré zásuvce na protější stěně mu to funguje, takže chyba nemůže být ve spotřebiči...(dokud bude platné "B" možnost zapojení, tak má v podstatě pravdu) a vy jste ten, kdo ani neumí zapojit 4-p zásuvku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
PetrPijacek
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #37 kdy: 15.04.2020, 16:04 »

Chránič v sieti TN-C môže byť iba v jedinom prípade: keď je zaradený vo vývode pre spotrebič bez potreby N vodiča. Typicky je to asynchrónny trojfázový motor, pretože jeho Ž/Z vodič je vo funkcii PE.

Na Slovensku to tak ale skutečně mají napsané v normě STN 33 2000-4-41/2007.
Čl. 411.4.5 uvádza:
Prúdový chránič (RCD) sa nesmie použiť v systéme TN-C.
NÁRODNÁ POZNÁMKA. – Výnimkou môže byť použitie prúdového chrániča v obvode trojfázového spotrebiča, ktorého pracovnými vodičmi sú iba krajné vodiče a vodič PEN plní len ochrannú funkciu (napr. asynchrónny motor s vinutím statora v zapojení do trojuholníka).


Přes chránič musí jít všechny pracovní vodiče a nesmí přes něj jít vodič PEN. Takže síť TN-C za chráničem je logicky neřešitelná.
Vycházel jsem z obrázku od pana M. Kůrky ze starší diskuze, snad nebude vadit, když ho sem znovu vložím.
Nechci aby to vyznělo, že jsem zastáncem používání 4-p zásuvek nebo TNC instalací, v novém skutečně nemají co dělat, ale  stále nějak nemůžu zkousnout, že zatímco distribuci projde v neměřené části i 6 mm² PEN ,  mně norma nařizuje třeba i pro jedinou zásuvku 4-p/16 A 10 mm². To ať raději zruší možnost B (přesunout do A) a D přidají k C (bylo přípustné dříve) .


* 4pol_prodluzky.gif (265.7 KB, 1748x1236 - prohlédnuto 204 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #38 kdy: 15.04.2020, 17:31 »

Souhlasím, akorát se to blbě vysvětluje Frantovi, který vás požádá o přidání 4-p zásuvky do dílny. Vždyť už tu jednu má ,  připojenou 4-kou hliníkem a když před 40-lety kolaudoval, revizí to prošlo bez problémů a já mu teď předhazuji desítku v mědi.Tím si právě nejsem jistý, jestli je to "normativně" správné, byť funkční to samozřejmě bude a je to ta nejschůdnější cesta.  Takže v rozvaděči připojím ZŽ na PEN svorkovnici, tím, že jej na konci neoznačím modře  Úsměv z něj udělám čistý PE a na druhé straně připojím do zásuvky L1/L2/L3/PE. Co když mi tam ale Franta připojí spotřebič zapojený podle stále povoleného "B" a přes PE půjde pracovní proud ? Abych to vyloučil, měl bych asi konkrétní spotřebič připojit přes přechod. krabici nebo vypínač.


S Frantom je potrebné prediskutovať, čo chce do tej zásuvky pripájať. Podľa toho je nutné navrhnúť zásuvkový vývod a presvedčiť ho, že chránič je štandard (pre prípad 4P zásuvky).

Ak je Franta rozumný a tú zásuvku potrebuje, určite ho ukecáte minimálne na zrušenie starej 4P zásuvky a natiahnutie nových 4/5P zásuviek (4P na cirkulár, 5P na spotrebiče s N vodičom) s medenými káblami, chráničom a novým ističom. Chránič proste do dielne patrí.

Ak je "vůl",  ktorý chce všetko lacno, najlepšie zdarma, tak sa treba odporúčať so slovami "nemôžem riskovať, že vyhoríš mojím pričinením" a odísť.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #39 kdy: 15.04.2020, 17:51 »


Ak je "vůl",  ktorý chce všetko lacno, najlepšie zdarma, tak sa treba odporúčať so slovami "nemôžem riskovať, že vyhoríš mojím pričinením" a odísť.


Moje řeč Miroslave. Jediné správné řešení. Mrknutí
Prostě s takovejma de...lama, je třeba se nesrat. Hněv
Prostě když nechce chápat, tak nedělám. Škleb
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #40 kdy: 16.04.2020, 12:05 »

Dobře děláš.
https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,42804.msg337090.html#msg337090
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #41 kdy: 16.04.2020, 14:59 »

Ano, je to v podstatě tak. Je to regulováno požadavkem na jedno opatření pro všechno v daném obvodu a v případech, kdy je provoz instalace nějak "odborně ošetřen",  čili typicky se to netýká domácností (čl. 412.1.3 ČSN 33 2000-4-41 ed. 2). To bude nejspíš stejné v ČR i SR.

V 4-41 z 3/2019 máme pre obvod bez PE ako príklad požiadavku na "primeraný dozor" a to tak, aby v takom obvode nedošlo k žiadnej zmene..
Podľa môjho už len samotný význam vyrazu "dozor" znamená značné obmedzenia v jedinom využití tohto ochranného opatrenia
Osobne by som obvod bez PE vylúčil aj pre všetky prevádzky s prístupom poučených osôb, no ale to je tiež vec názoru na rozdiel medzi výrazmi dozor-dohľad

To len tak na okraj tej debaty
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Vodehnal
Automatizace, to je moje hobby, bez parazitů a jejich lobby
*
Offline Offline




« Odpověď #42 kdy: 16.04.2020, 17:46 »

Ten obrázek, který připojil pan kolega Pijácek se mi líbí. Když se nad tím zamyslím, tak nechápu vývoj textů při změnách ČSN, v našem případě čl. 411, o tom, že chránič nesmí být použit v síti TNC. Kdyby ta věta tam vůbec nebyla, tak není žádná bezpečnost porušena. Povinnost chrániče je v dalších článcích a v tomto případě je nakonec jedno, zda budeme tuto část (obvod zásuvky 4p) nazývat TNC nebo TNS. TNC se vyznačuje především vodičem PEN a zde je ten samý drát použit ve funkci PE, tj. bez N, proto nevidím důvod, proč by tam chránič nemohl být. A pokud tam někdo zapojí něco, co tento PE zatíží, tak chránič vybaví, a tím je bezpečnost zajištěna.
Tato norma je dle mého názoru především pro elektrikáře a ten snad ví, že by chránič v případě PEN ani nemohl fungovat.
V čl 411 ed 2, je to upřesněno, v ed 3 je upřesnění vypuštěno, na Slovensku, jak zde kolega uvedl, je to v národností poznámce upřesněno, sice napůl (nechápu, proč uvádějí např. při zapojení do trohúhelníku, když při hvězdě nebo pro 3 f topení nebo ...,  je to to samé).

Můj závěr: závazné jsou zákony, vyhlášky a nařízení vlády, normy jsou doporučující, a pokud zajistím bezpečnost minimálně na úrovni normy nebo vyšší, a to je zde při použití chrániče, tak je formulace v normě " ... chránič nesmí být použit v TNC ..." nerelevantní pro tuto situaci.

Odpověď na původní otázku: Požadavek na PEN min 10 mm je oprávněný, v tomto případě se nejedná o PEN, ale PE, proto může mít průřez rovný fázovému vodiči a doporučuji doplnit chránič a vyměnit zásuvku za 5p. Pokud by to takto bylo a nebyly jiné závady, neměl bych problém se pod to podepsat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Průmyslová automatizace
Projektování MaR
Revize nn a strojních zařízení
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #43 kdy: 16.04.2020, 18:11 »


V čl 411 ed 2, je to upřesněno, v ed 3 je upřesnění vypuštěno, na Slovensku, jak zde kolega uvedl, je to v národností poznámce upřesněno, sice napůl (nechápu, proč uvádějí např. při zapojení do trohúhelníku, když při hvězdě nebo pro 3 f topení nebo ...,  je to to samé).


Na Slovensku už platí edícia 4-46 zo 7/2018, a tiež je toto "upresnenie" vypustené
Podľa môjho chvalabohu

Inak do TN-C sa správne chránič nedá zapojiť, bo keď použijete ku chrániču ten zž drôt (PEN),  tak správne musíte dať z jeho konca dolu modrú farbu, a až potom ho môžete zapojiť ku chrániču, a to už ako PE
No a to miesto kde sa z toho drôtu "dáva dolu" modrá farba sa volá bod rozdelenia  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #44 kdy: 16.04.2020, 18:40 »

Aha, pardon, tak v 4-41 to máme stále aj v tej novej z 3/2019
Podľa môjho je to chyba
Síce možno nie funkčná ale zbytočne to vnáša chaos do poriadku

Zo 4-46 je vypustený obrázok zapojenia zásuviek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #45 kdy: 16.04.2020, 21:12 »

Tak ZŽ vodič zapojený do FI na vstup, sem hotovej. zle
Prostě to nesnáším.
Pročpak tam je popis s označením "N"?
Pro srandu?
To v žádné případě. Když jsem na to narazil posledně, tak to dráteník přepojil okamžitě.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #46 kdy: 16.04.2020, 21:26 »

Pokud vezmu příchozí PEN a pěkně bez přerušení ho vmáčknu do svorky PHC s tím, že odchozí/pokračující camfour bude dozajista PE, tak pro věc udělám maximum co se nadbytečných spojů týče.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Vodehnal
Automatizace, to je moje hobby, bez parazitů a jejich lobby
*
Offline Offline




« Odpověď #47 kdy: 16.04.2020, 21:31 »

Tak ZŽ vodič zapojený do FI na vstup, sem hotovej.

To jsem tento týden zrovna štípal. Elektrikář ještě měl tu drzost se mnou o tom diskutovat. Že prý svorka na chrániči může být bod rozdělení, a že každej revizák to chce jinak. A přece tam nebude dávat další N můstek. Samozřejmě, že problém byl, že neměl modrej drát. Měl smůlu nebo štěstí, že kousek vozím většinou v autě.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Průmyslová automatizace
Projektování MaR
Revize nn a strojních zařízení
Jiří Vodehnal
Automatizace, to je moje hobby, bez parazitů a jejich lobby
*
Offline Offline




« Odpověď #48 kdy: 16.04.2020, 21:37 »

Pokud vezmu příchozí PEN a pěkně bez přerušení ho vmáčknu do svorky PHC s tím, že odchozí/pokračující camfour bude dozajista PE, tak pro věc udělám maximum co se nadbytečných spojů týče.

Co je svorka PHC ? Svorka N chrániče ? A kam budete pokračovat s PE ?

Ne, tak to být nemůže.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Průmyslová automatizace
Projektování MaR
Revize nn a strojních zařízení
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #49 kdy: 16.04.2020, 21:53 »



Inak do TN-C sa správne chránič nedá zapojiť, bo keď použijete ku chrániču ten zž drôt (PEN),  tak správne musíte dať z jeho konca dolu modrú farbu, a až potom ho môžete zapojiť ku chrániču, a to už ako PE
No a to miesto kde sa z toho drôtu "dáva dolu" modrá farba sa volá bod rozdelenia  Úsměv

A odkedy sa pre symetrické trojfázové vývody, ktoré pre svoju činnosť nepotrebujú N vodič, pripája PE/PEN vodič do chrániča? Pokiaľ viem, tak ten vývod má iba tri fázy cez chránič a Ž/Z mimo neho. N svorka ostáva prázdna.
Alebo som niečo zaspal?  Zlej
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #50 kdy: 16.04.2020, 21:54 »

Co je svorka PHC ? Svorka N chrániče ? A kam budete pokračovat s PE ?

Ne, tak to být nemůže.

S PE budu pokračovat na PE můstek, kde v tom lepším případě bude PE/PEN přizemněn.
Uvedl jsem bez přerušení, tj.příchozí desítečku ohnu, čímž v místě ohybu nabude na tloušce v kolmém směru a takto drží perfektně v kleci svorky chrániče, tj.na takto upravený vodič se můžeme dívat coby na přípojnici ke které je napojena svorka PCh.
Popsal jsem top řešení, nechápu proč by to tak nemohlo být.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #51 kdy: 16.04.2020, 22:05 »

Jen tak mimochodem, mnou známí výrobci FI, (např. EATON, OEZ),  mají ve všech svých dokumentech, popsáno zapojení Fi. No a tam není nikde uvedeno, že lze do svorky s označením „N“,  připojit vodič Z/Ž, PEN.
No a pokud mě paměť neklame, (i když občas ano),  tak předpis výrobce, je nad ČSN. podivej
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #52 kdy: 16.04.2020, 22:09 »

Jen tak mimochodem, mnou známí výrobci FI, (např. EATON, OEZ),  mají ve všech svých dokumentech, popsáno zapojení Fi. No a tam není nikde uvedeno, že lze do svorky s označením „N“,  připojit vodič Z/Ž, PEN.
No a pokud mě paměť neklame, (i když občas ano),  tak předpis výrobce, je nad ČSN. podivej

Honzo PCH si z vodiče PEN cucne jen N.....,  ale to ty jistě víš.
Ano svorka není určena pro spojování PEN/PE (když už budu šťoura),  právě proto jsem uvedl bez přerušení.
Pokud narážíš jen na barvy vodiče, tak ano, snad....
Nicméně fyzice jsou taknějak úplně fuk (stejně je furt měníme).
Coby starý kozák mě dáš jistě za pravdu,  profík má snižovat počet spojů, pokud je to jen možné, což zde možné jistě je.


Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #53 kdy: 16.04.2020, 22:20 »

Milane to je mě známo. Ale buďto jsme elektrotechnic i s určitými znalostmi v oboru, a budem dodržovat určitá pravidle, nebo jsme hokynáři, a to naše krásné řemeslo jde do kytek. zle
Jo a jen tak mimochodem, v případě nezapojení svorky „N“ na vstupu u 4 pólového FI, u vývodu pro 3 F motor, u typu PF7, vyřadím z provozu testovací tlačítko.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Stran: 1 2 [3] 4 5 6 7 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Ako je to s uzemnením vodiča PEN a kovového osvetľovacieho stožiara verejného osvetlenia pri káblovom rozvode?
 Jaký je nejnižší průřez vodiče PEN v síti TN-C do 1000V?
 Kdy je nutné přeznačení vodiče PEN?
 Kam byste osadili PE vodič v rozvodnici z 50 let?
 Je možné použít stínění kabelu jako PE?
 Kde rozdelit PEN?
 Rozdělení vodiče PEN na PE a N až za měřením v bytové rozvodnici. Proč je tento požadavek energetiky?
 Jak z PEN získám PE a N pro správnou funkci chrániče?
 Mohu rozdělit PEN na PE+N samostatně v hlavní rozvodnici a i v podružné?
 Po rozdělení PEN se objevilo napětí mezi PE a N. Co je špatně?
 Jde udělat kabelová redukce z PEN na PE+N?
 Spojit PEN vodič s PE vodičem na zemnící můstek nebo ne?
 Jak se díváte na rozdělení vodiče PEN na PE a N?
 Može žlutozeleny vodič kopat?
 Co udělat s neznámým zelenožlutým vodičem v zemi?
 Jak by jste udělali přizemnění rozdelení PEN na PE+N ve dřevěné chatě?
 Jaky je rozdil mezi PE a PEN?
 Vystavili by jste revizi na přeznačený PE jako bez závad ?
 Kde se píše o povinnosti zemnit PEN vodič v místě rozdělení na N a PE?
 Aký prierez v rozvádzači by ste určili na vodič N, keď sa rozdelí na PE a N?
 Jaký průřez vodiče použít při pospojení kostry rozvaděče s PEN?
 Musí být sběrna PEN uložena izolovaně v rozvaděči?
 Co by se mohlo stat, pokud se přeruší vodič PEN?
 Jak volit průřez PEN v TN-S při postupné rekonstrukci?
 Jaká je max. povolená hodnota odporu ochranného vodiče?
 Jak správně dimenzovat ochranný vodič PEN?
 Je bezpecne prizemnit PEN na bleskozvod ?
 Je vhodné spojit hromosvod s PEN v PODRUŽNÉM rozvaděči?
 Kdy se jako PEN použije žlutozelený vodič s modrou návlečkou?
 Je skutečně nutné přizemnit bod rozdělení PEN i u starého domu?
 Je možné rozbočit PEN vodič ve dvojvypínači?
 Kde hledat přerušení PEN, který je zřejmě příčinou podpětí či přepětí v RD?
 Mohu propojit 2 PEN vodiče?
 Kde se nachází v elektroměrovém rozvaděči panelového domu svorkovnice PEN?
 Platí stejné podmínky přívodního kabelu min. průřez 10mm na chatu i na barák?
 Jak řešit přepálení přívodu PEN do RD?
 Může plynové porubí nahradit vodič PEN?
 Je možné provést rozdělení PEN až domovním rozvaděči?
 Je bezpečnější zdvojit zž a m vodič coby PEN či instalovat v TN-S?
 Je možné použít bílý vodič s žlutozeleným návlekem jako ochranný?
 Jak správně nazvat a označit vodič, který slouží jako PEN i PE?
 Může být PEN k odečtovému elektroměru připojen na kostru rozváděče?
 Mohu vodič PEN na elektroměr použít z jiného poschodí (cca.3,5m)?
 Jak zjistit na svorkovnici PEN, který vodič je odpojený?
 Je spojení uzemnění hromosvodu s vodičem PEN elektroinstalace výhodné ?
 Které normy stanovují barevné značení vodiče PEN?
 Proč se musí přizemnit bod rozdělení PEN na PE a N?
 Je možné miesto prerušeného pracovného vodiča použiť "zem" ?
 Aký má byť drôt medzi lištou PEN a rámom rozvádzača?
 Mohu rozdělit PEN na PE a N v elektroměrovém rozvaděči E-ON a pokračovat s 5Jx6?
 Proč je v zásuvce uzemňovací kolík i nulák pod napětím?
 Jak uzemnit PEN v HDS a PE v domovním rozvaděči ?
 Jak naložit s PEN podle staré normy na rozhraní staré a nové instalace?
 Jak uzemnit bod rozdělění vodiče PEN, když není instalovaná svorkovnice HOP ?
 Doznačuje se PEN v TN-C-S v rozvodnici modře?
 Je rozdělení PEN na obrázku provedeno správně?
 Proč je v zásuvce při mĕření napĕtí 20V?
 Kde rozdělit vodič PEN pro dílnu?
 Lze propojit kostru rozváděče vodičem PEN?
 Je možné spojiť PE a PEN rôznych obvodov?
 Jak správně rozdělit PEN vodič?
 Nemal by sa rozdelený PEN prizemňovať aj v dome?
 Aká je príčína rozdielneho potenciálu zemnenia a PENu?
 Proč je nulový vodič v zásuvce na kolíku u měděného rozvodu?
 Jak to, že přes elektroměr vede menší průřez PEN než požadovaný 33 2000-5-54?
 Jaký má být průřez vodiče PEN k elektroměru?
 Co děláte s N vodičem v přívodu CYKY 3Jx pro byt (TN-C)?
 Může vodič PEN přes elektroměr?
 Ako zistím ulomený, alebo zle dotiahnutý PEN, alebo PE vodič?
 Je vhodné přivést ž/z vodič od HOP do nulového můstku na elměr.desce?
 Co ještě nevíte o uzemňování ochranných vodičů?
 Je napětí mezi PEN a zemí normální?
 Musí být uzel PEN v HDS připojen i k uzemnění 40 ohmů?
 Jaký smí být nejmenší průřez měděného zemnícího vodiče spojujícího jednotlivé součásti se zemnící so
 Mohu připojit PE odjinud než z hlavního rozvaděče, když odtud nemohu?
 Je nutné vést samostatný ochranný vodič 10mm2 mezi podružnými rozvaděči?
 Měření odporu ochranného vodiče
 Vadí, že žlutozelené vodiče jsou na jedné liště s modrými?
 Měření spojitosti ochranných vodičů a vodičů pospojování
 Je možná náhrada přívodního PEN připojením na zemnič?
 Kdy je nutné při napojovaní obvodu TN-C dodržet u PEN 10mm2?
 Jak nahradit přerušený PEN od hlavního rozvaděče do bytu?
 Proč se v zásuvce objevuje fáze ve všech kontaktech?
 Jak správně změřit hodnotu Zs PEN?
 Mohu použít PEN v konektoru u slaněného a pevně uloženého přívodu?
 Je minimální průřez vodiče PEN 10mm2 Cu za všech situací?
 Měření proudu protékajícího ochranným vodičem u spotřebiče
 Je povinné rozdělit vodič PEN v elektroměrovém rozvaděči?
 Proč se při 2f připojení varné desky zdvojuje nulový vodič?
 Proč smějí být vodiče PEN pouze v pevné instalaci?
 Bylo kdysi možné použít kovovou konstrukci pro N (PEN) ?
 Proč mám 400V v jednofázové zásuvce?
 Je moźné zkratem dvou fází upálit nulový vodič? Vznikne pak přepětí v síti?
 Vznikne problém při přerušení PEN před domem?
  Jaký průřez použít mezi hlavní svorkovnicí PEN na nové= svorky PE a N.?
 Jak idetifikovat nulový vodič od konkrétního okruhu v rozvaděči bez demontáže?
 Je možné použít i CY/CYKY 6mm2 pro přívod z elektroměrového rozvaděče?
 Co muze zpusobit napeti zaroven na vodici L, PE a N?
 Kam se připojuje PEN v podružném rozvaděči nejdříve?
 Proč se u nulování propojoval PEN nepřerušeně pod více kontaktů?
 Proč jednofázové spotřebiče chvílemi nejedou na plný výkon?
 Hlavní domovní vedení a odbočky k elektroměrům
 Je nutné při výměně starého jističe IJV také navýšit průřez PEN?
 Proč může být PEN vodič od určitého průřezu o řád nižší?
 Je možné hlavním vypínačem vypínat s fázemi i PEN?
 Jak se volí minimální průřez vodiče PEN v rozvodnici nn?
 Jak poznat, že byl PEN rozdělen?
 Může několik jištěných obvodů používat jeden PEN vodič?
 Může se z vodiče PE udělat PEN?
 Z jakého důvodu je pro PEN vodič zvolen min. průřez 10 mm2?
 Aké je správne istenie kábla AYKY-J 3x120+70 a AYKY-J 4x120?
 Jak správně barevně rozděli PEN podle 60204-1?
 Sníží přizemnění PEN nebezpečí jeho odpojení?
 Je vhodné rozdělit PEN v samostatném malém rozvaděči?
 Proč se při zapnutí světla ztrácí signál set-top boxu?
 Proč se přepálil PEN vodič zrovna v hlavním rozvaděči ne až podružném?
 Bylo někdy možné použít jeden PEN vodič pro více obvodů?
 Mohlo chybějící propojení mezi PEN a základovým zemničem projít revizí?
 Je propoj mezi druhým rozvaděčem a HOP nebezpečný?
 Z jaké svorky se správně pokračovalo v síti TN-C?
 Kam v rozvaděči připojit přívodní PEN pokud není výrobcem instalovaná?
 Lze v rozvaděči detekovat na přívodu přerušený PEN vodič?
 Jaký je tvůj příběh s přerušeným PEN vodičem?
 Jak provádíte uzemnění PEN vodiče u veřejného osvětlení?
 K čemu slouží vodič středního bodu?
 Jak opravit, nastavit opálený přívodní vodič PEN?
 Co mohlo odpalit svorkovnicu nulaku vo vstupnom rozvadzaci domu?
 Jak to, že PE + N není to samé jako dva PEN vodiče?