« kdy: 11.02.2007, 21:34 » |
|
Jakým způsobem by se správně měly pospojit vodovodní baterie v koupelně. Dovést jeden ŽZ CYKY 4 z rozvaděče a sériově pospojit jednotlivé baterie za sebou?
Doslechl jsem se, že existuje krabice do které se svedou jednotlivé baterie a teprve odsud se vede ŽZ drát do rozvaděče. Jak je to správně?
|
|
|
|
Hynek Bureš
OSVČ
Offline
projektant elektro nn, vn, slaboproudy
|
|
« Odpověď #1 kdy: 11.02.2007, 21:49 » |
|
Při ochranném pospojování v bytové koupelně je možno kombinovat obě Vámi uvedené možnosti. Hlavně při pospojování na nic nezapomenout, zejména na ochranné kolíky zásuvek, přípravit i vodič pod vanou i když je plastová. Někdy se doporučuje zahrnout do systému místního pospojování i kostru pračky, přestože to není předepsáno (ale v případě poškození přívodní šňůry to může být užitečné). Nejste-li si jist, raději se poraďte s odborníkem na místě nebo aspoň nad plány. Aby nebylo pozdě až bude vykachlíčkován o. Myslím že je to opakovaný dotaz, poměrně diskuze na toto tém zde již proběhly, zkuste vyhledávání, klíčová skova koupelna, koupelně, pospojování...
|
Jednoduchá zadání mívají často komplikovaná řešení. Jednoduchá se zdají být jen proto, že komplikace si žádný zadavatel nechce připustit. Řečeno česky: vyřeš to jednoduše norma nenorma, hlavně ať je to skoro zadarmo.
|
|
|
|
|
|
|
Jiří Fuksa
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #5 kdy: 12.02.2007, 21:22 » |
|
To: Jirka R Osobně neuznávám to vaše tzv. sériové pospojování. V případě demontáže jakéhokoliv předmětu, takto napojeného na pospojování, dojde k přerušení pospojování. Doporučuji použít dle vaší terminologie paralelní pospojování, kdy je každá baterie pomocí svorky ZS4 a ochranného vodiče připojena na ekvipotenciáln í svorkovnici. Obdoba hl. pospojování budovy dle ČSN 332000-4-41. To: Beláň Myslel jste 1. větu svého příspěvku opravdu tak, jak jste ji napsal? K druhé větě se raději ani nebudu vyjadřovat - viz nedávná diskuze zde na portále.
|
|
|
|
Kamil Novák
OSVČ
Offline
|
|
« Odpověď #6 kdy: 12.02.2007, 22:20 » |
|
Jen snad pro doplnění : Kromě ČSN 33 2000-7-701 stále existuje i Doporučení ČES 33.01.94, kde je snad jasně uvedeno, proč je pospojování mísících baterií, napojených na plastová vodovodní potrubí ve většině případů nesmysl. K případným námitkám, že dokumenty Doporučení ČES nejsou normami a jsou to jen cáry papíru uvádím, že Doporučení ČES 33.01.94 bylo publikováno ve Věstníku ČNI, takže to je regulerní technický dokument.Je mi také jasné, že toto Doporučení bylo vydáno se vztahu k ČSN 33 2135 část 1:1990, která dnes již neplatí. Zároveň je ale pravdou, že do ČSN 33 2135 část1:1990 byla zapracována IEC 364-7-701, která je zapracována i do naší ČSN 33 2000-7-701. Nehledě na fakt, že fyzika stále platí, voda je stále vodou a plast na výrobu potrubí je (doufám) kvalitnější, než v roce 1990.
|
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví. působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
|
|
|
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Offline
Chránič je chránič!
|
|
« Odpověď #7 kdy: 12.02.2007, 22:59 » |
|
TO: Fuksa Pokud chcete diskutovat, tak nepište v hádankách a uveďte jediný argument, proč by mnou napsaný příspěvek měl být v rozporu s normou. Pokud si myslíte že ano, uveďte citaci normy! Budu rád, když mne poučíte a ukážete mi mezery v mých znalostech. To: Beláň Myslel jste 1. větu svého příspěvku opravdu tak, jak jste ji napsal? K druhé větě se raději ani nebudu vyjadřovat - viz nedávná diskuze zde na portále.
|
Chránič chrání - jistič jistí.
|
|
|
|
|
|
Baloun Miloslav
|
|
« Odpověď #11 kdy: 13.02.2007, 09:36 » |
|
Pane Rozmahel nemohu se ztotožnit s Vaším názorem o smyslu pospopojování, napětí z vodivých částí neodvádíme to ani fyzikálně není možné. Smyslem ochranného pospojení je vytvořit jeden elektrický předmět (pro představu jakousi nádobu jejíž stěny mají minimální odpor), proto výraz Zpe/Zs<50/U0 (dá se snadno odvodit z podobnosti trojúhelníků při vzdál. zkratu) pozn. norma již Zpe obsahuje pouze implicitně. Dotykové napětí tak mezi přístupnými částmi (imaginární nádoby) dosahuje malé hodnoty viz. výše uvedený vztah. Z místních podmínek pak používáme pospojování uzemněné i neuzemněné. Poruchové napětí můžeme do koupelny 10. podlaží zavléci z poruchy v přízemí po částech schopných vésti el. proud. Příklad rezivá voda v plastovém potrubí, vypouštěná voda z vany po použití solných přísad do litinového odpadu přes plast potrubí a pod.
|
|
|
|
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
Offline
RT E2A
|
|
« Odpověď #12 kdy: 13.02.2007, 10:07 » |
|
Bezva inspirace, Petra Doležala, dnes jsem vyzkoušel a nic chránič nevypadnul, takže soudím, že ani voda v plastu u nás moc vodivá nebude. Přitom nádoba boileru prokazatelně spojena s PE. TO: Baloun > netřeba polemizovat, jistě jste to popsal naprosto teoreticky správně a snad každý elektrikář ví, že cílem pospojování je uvedení na stejný potenciál, ale zjednodušený popis Vladimíra Rozmahela není s touto teorií v rozporu, použil jen jiné možná méně vhodné výrazy, smysl však zůstal zachován. Navíc si myslím, že výraz "odvádí" uvedl pod jistým vlivem zastánců pospojování plastových trubek, kteří argumentují tím, že voda "přivádí" nebezpečný potenciál.
|
|
|
|
|
|
Kamil Novák
OSVČ
Offline
|
|
« Odpověď #15 kdy: 13.02.2007, 13:19 » |
|
Totéž se dá ověřit i měřením izolačního odporu,
Přesně tak. Poslední dobou se roztrhl pytel s novými koupelnami v rekonstruovaný ch bytových jádrech a tak si tam, jen tak ze zvědavosti, měřím i izolační odpor mezi PE kolíkem zásuvky a bateriemi. A hodnoty jsou skoro vždy řádově stovky kOhm, někdy lehce pod 100 kOhm. Měřeno 500V DC. A žádný křík od sousedů zatim nebyl.
|
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví. působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
|
|
|
|
|