Čím nahradit jednofázový jistič OEZ 10A char. B typ ...?
IS:
Potřeboval bych nahradit jednofázový jistič OEZ 10A, s charakteristik ou B řady Minia, ..., která se již cca 5 let nevyrábí a je nahrazena řadou LTE. Jelikož došlo k poruše jističe, potřeboval bych ho nahradit jiným, do kterého bude pasovat hřeben (kolíky), který je nahoře v přední části a vzadu ve svorce vodiče. Jistič je ve skříni, v řadě s ostatními jističi stejné typové řady. Jedná se mi o možnost náhrady od jiného výrobce. Neřešil jste někdo tento problém?
Zdenek Hejčl:
Ano, to už je třetí řada od OEZ kdy měnili vývody, velikost....
Dá se to nahradit čímkoliv, co si drží svoje velikosti a způsoby připojení.
Jinak to můžete nahradit taky od OEZ, ale novou celou řadou jističů, což vyjde dost draze...
Václav Třetí:
V první řadě bych se rozhlédl, zda není v rozvaděči nějaký jistič stejné hodnoty jako reserva (nezapojený).
Další možnost poptat známé kolegy elektrikáře, zda nemají ještě něco v zásobách z řady ... nebo LPN.
Dá se také hledat v inserci starší kus z nějakého rozebraného rozvaděče (většinou ze stejných důvodů). Je to ovšem určitá sázka do loterie, netušíte co získáte, příliš nedoporučuji.
P.S. to kol. Hejčl: Nyní OEZ vyrábí již čtvrtou vzájemně těžko zaměnitelnou řadu jističů.
Velice brzy po r. 1990 vyráběli (zřejmě montovali) řadu LSF, což byl původně rakouský Neprun, poté přišli s vlastní konstrukcí LSN, která byla rozměrově větší, ale celkem spolehlivá. Poté přišla na řadu o něco menší výše jmenovaná Minia LPN (...), kterou před několika léty nahradila řada jističů rozměrově shodných s jističi Siemens, ale s popisem OEZ.
Co dodat, právě proto používám jističe FaG - Moeller - Eaton, ty jsou již třicet let prakticky shodné a tudíž bezproblémově nahraditelné (a ještě to nebývá příliš často potřeba, jsou spolehlivé!), jen se dvakrát přejmenovali.
Peter Lovacký:
Som to ešte v praxi neriešil, ale mám to chápať tak že vzájomná kombinácia ističov OEZ nie je vôbec možná?
Mne sa vidí že ide skôr o dajaký dizajnový nátlak výrobcu na zvýšenie predaja v sériách pre nové rozvádzače
A možno že pri výmene aj vznikne dajaká medzerka pod hrebeňom, no myslím že furt bude v pohode do IP20 a že hrebeň bude bezpečne držať
Ale žeby ističe z inej rady od jedného výrobcu sa nedali medzi sebou nijak bezpečne zapojiť, tak to som ešte nepočul
Jak píšem, dizajnový rozdiel mi to je jasný, ale že by nemala sedieť konštrukcia keď ... i LTE musia byť podľa tej istej výrobkovej normy mi je dosť divné
A pán Hejčl píše že by to šlo nahradiť čímkoľvek čo tam rozmerovo vojde
To o čo im v OEZ ide keď je toto pravda?
Miroslav Revús:
Citace: Peter Lovacký 05.04.2020, 07:27
Ale žeby ističe z inej rady od jedného výrobcu sa nedali medzi sebou nijak bezpečne zapojiť, tak to som ešte nepočul
Jak píšem, dizajnový rozdiel mi to je jasný, ale že by nemala sedieť konštrukcia keď ... i LTE musia byť podľa tej istej výrobkovej normy mi je dosť divné
A pán Hejčl píše že by to šlo nahradiť čímkoľvek čo tam rozmerovo vojde
To o čo im v OEZ ide keď je toto pravda?
Bezpečne zapojiť sa dajú. Má to však malý háčik: pretože nie sú rozmerovo rovnaké, nesedí hrebeň.
Takže sa musí hrebeň odstrániť a nahradiť prepojmi. Alebo odstrániť ističe a nahradiť inými, rovnakými a použiť pôvodný hrebeň. ;D
O čo dizajnérom z OEZ išlo vedia iba oni. My elektrikári sme to vzali ako fakt a vyhýbame sa ističom OEZ.