Autor Téma: Musí mít každý svod hromosvodu své vlastní uzemnění?  (Přečteno 10824 krát)
Lukáš Vaněk
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 01.04.2020, 12:21 »

Obdélníkový půdorys domu,v každém rohu svod,ale ze základů je vyveden pásek jen ve třech rozích.
Je možné 4.svod připojit v zemi k vedlejšímu vývodu, vzdálenému cca 5m, nebo je třeba udělat zvlášť uzemnění? Pásek kolem domu není možné položit.
.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 01.04.2020, 14:31 »

Může mít svoje vlastní uzemnění, má to samozřejmě svá ALE.

1) Hodnota uzemnění samotná - někdy je to boj
2) Vliv na koeficient rozdělení bleskového proudu při výpočtu dostatečné vzdálenosti. pokud ty stávající tři budou na základovém zemniči, asi bude dost boj se dostat na hodnotu, aby se nemusel kc počítat 1
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 01.04.2020, 14:57 »

Teď se dívám, že jsem špatně pochopil dotaz, ano můžete ho připojit k vedlejšímu, ale bude to samozřejmě mít vliv na
1) délku svodu
2) rozložení bleskového proudu -> a zase výpočet dostatečné vzdálenosti
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 01.04.2020, 16:03 »

Ono to může mít k dokonalosti ještě o něco dál.
Základový zemnič je třeba připojit na HOP (MET, EPS...) a není úplně OK když to nemá vlastní vývod a připojí se to k vývodu, na kterém je svod hromosvodové soustavy
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Josef Náhodný
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



Ta budoucnost už není co bývala.


« Odpověď #4 kdy: 01.04.2020, 16:05 »

Obdélníkový půdorys domu,v každém rohu svod,ale ze základů je vyveden pásek jen ve třech rozích.
Je možné 4.svod připojit v zemi k vedlejšímu vývodu, vzdálenému cca 5m, nebo je třeba udělat zvlášť uzemnění? Pásek kolem domu není možné položit.
.
Norma 33 2000-5-54 zná pojem "zemnič" ( to co je uloženo v zemi a zajišťuje kontakt s horninou) a              " zemní přívod" ( to co zajišťuje propoj zemniče  s částí zařízení, určenou k uzemnění ). Každá z těchto částí je popsána samostatně.
Pokud máte jedno uzemnění pro celý dům, je to v pořádku. Pokud máte tři zemní přívody a potřebujete čtvrtý, prostě ho připojte na zemnič. Můžete mít libovolný počet zemních přívodů.
Typicky pro RD: zemní pásek FeZn 30/4 mm uložený v základech domu, spoje šroubové, opatřené ochranným nátěrem proti korozi. Zemní přívody v místech svodů hromosvodu vodičem FeZn průměr 10mm, opatřené na přechodu ze země na povrch ochranným nátěrem 30cm pod a 20 cm nad úrovní terénu, připojené k zemniči svorkou SR03 pásek-lano, rovněž opatřenou ochranným nátěrem.
Pozor na materiál: podle tabulky 54.1 materiál zemniče minimálně FeZn průměr 10. Materiál zemního přívodu minimálně FeZn průměr 8, pokud prochází zemninou, tak minimálně FeZn průměr 10mm.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize el.zařízení E1A, pověření k revizím v distr.síti spol.E.ON a.s.
Josef Náhodný
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



Ta budoucnost už není co bývala.


« Odpověď #5 kdy: 01.04.2020, 16:07 »

A samozřejmě jak píše Jiří Schwarz: k HOP samostatný zemní přívod.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize el.zařízení E1A, pověření k revizím v distr.síti spol.E.ON a.s.
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #6 kdy: 02.04.2020, 08:51 »


Typicky pro RD: zemní pásek FeZn 30/4 mm uložený v základech domu, spoje šroubové, opatřené ochranným nátěrem proti korozi. Zemní přívody v místech svodů hromosvodu vodičem FeZn průměr 10mm, opatřené na přechodu ze země na povrch ochranným nátěrem 30cm pod a 20 cm nad úrovní terénu, připojené k zemniči svorkou SR03 pásek-lano, rovněž opatřenou ochranným nátěrem.



S tím nátěrem svorek pozor!
Většina gumoasfaltovýc h nátěrových hmot nesmí přijít do styku se zeminou z důvodu uvolňujících se toxických látek, které kontaminují spodní vody!
Nehledě na to, že se nátěr většinou poškodí při zalévání základu.
Někteří borci to dokonce řeší zinkovým sprejem, což je naprostá blbost, protože tento sprej nenahrazuje klasické pozinkování.
Co se týče nátěru zemního vývodu, tak určitě ne jen na přechodu zemina/vzduch, ale musí být ochráněný i v místech přechodu beton/zemina.
Většina montérů se ho snaží natřít celý, ovšem efekt placeba.
Vodič vývodu by měl být vždy proveden z FeZn10 PVC.

https://www.sonepar.cz/drat-zemnici-fezn-10-izolovany-pvc-1kg144m

https://www.anticor.cz/katalog/protikorozni-ochrana/pasivni/anticor-plast-petrolatova-bandaz-ve-tride-a30/
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 02.04.2020, 11:08 »

Teď se dívám, že jsem špatně pochopil dotaz, ano můžete ho připojit k vedlejšímu, ale bude to samozřejmě mít vliv na
1) délku svodu
2) rozložení bleskového proudu -> a zase výpočet dostatečné vzdálenosti
Pokud v místě svodu zatluču tyč/dvě, a toto místo propojím "po povrchu" 5m dlouhým drátem (pásek by byl s ohledem na průřez lepší) s vedlejším zemním přívodem, přičemž v polovině propoje přidám z pilnosti další zemní tyč, tak to bude vycházet taknějak stejně.
Souhlasíš?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 02.04.2020, 11:21 »

S tím nátěrem svorek pozor!
Většina gumoasfaltovýc h nátěrových hmot nesmí přijít do styku se zeminou z důvodu uvolňujících se toxických látek, které kontaminují spodní vody!
Nehledě na to, že se nátěr většinou poškodí při zalévání základu.
Někteří borci to dokonce řeší zinkovým sprejem, což je naprostá blbost, protože tento sprej nenahrazuje klasické pozinkování.
Co se týče nátěru zemního vývodu, tak určitě ne jen na přechodu zemina/vzduch, ale musí být ochráněný i v místech přechodu beton/zemina.
Většina montérů se ho snaží natřít celý, ovšem efekt placeba.
Vodič vývodu by měl být vždy proveden z FeZn10 PVC.

https://www.sonepar.cz/drat-zemnici-fezn-10-izolovany-pvc-1kg144m

https://www.anticor.cz/katalog/protikorozni-ochrana/pasivni/anticor-plast-petrolatova-bandaz-ve-tride-a30/
Natírat proti korozi místa kolem šroubových spojů a součástí ve svorce uchycených na principu tření (a např.křížová svorka se 4 šrouby má takových ploch 16, tj je jich plná) s měnícím se přítlakem v čase  je velice slušně řečeno vyjádřením neodbornosti montéra.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #9 kdy: 02.04.2020, 11:56 »

Natírat proti korozi místa kolem šroubových spojů a součástí ve svorce uchycených na principu tření (a např.křížová svorka se 4 šrouby má takových ploch 16, tj je jich plná) s měnícím se přítlakem v čase  je velice slušně řečeno vyjádřením neodbornosti montéra.

Přesně tak.
Natírání svorek je velice neodborné a svědčí o jisté neznalost postupů v našem oboru.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #10 kdy: 03.04.2020, 11:24 »

Pokud v místě svodu zatluču tyč/dvě, a toto místo propojím "po povrchu" 5m dlouhým drátem (pásek by byl s ohledem na průřez lepší) s vedlejším zemním přívodem, přičemž v polovině propoje přidám z pilnosti další zemní tyč, tak to bude vycházet taknějak stejně.
Souhlasíš?
Kdepak, bude tam hrát velkou roli úbytek napětí na těch propojích po povrchu. Rozdíl potenciálu mezi zemniči bude kV.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #11 kdy: 03.04.2020, 11:25 »

Místo ošetření vůči korozi zvolit kvalitní nerez a je po starostech.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 03.04.2020, 13:05 »

A prečo zosvorkovaný spoj čo nakoniec aj tak skončí v betóne rovno po zošrubovaní aj poriadne nepozvárať?
Teda samozrejme normálne pozvárať a nie polepiť
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #13 kdy: 03.04.2020, 13:26 »

Ono to svářená je sice lepší, ale o dost pracnější, než to spojit svorkou. Proto se v betonu začínají více prosazovat bezšroubové svorky:
Tady je popis To důležité o DEHN clipu

DEHN: Vytváření Faradayovy klece


Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 03.04.2020, 15:43 »

Ono to svářená je sice lepší, ale o dost pracnější, než to spojit svorkou. Proto se v betonu začínají více prosazovat bezšroubové svorky:

Keď si predstavím takú základovú platňu napr. pre obchodné centrum tak tam sú tie svorky super a dajaké to percento nedokonalých spojov isto nevadí
Pri domečkoch čo majú uzemnenie "na furt" pod laickým dozorom ja odporúčam obetovať ten kus času naviac
A hej, zvárať pozink tiež nie je pre každého
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #15 kdy: 03.04.2020, 16:13 »

Ta svorka je certifikovaná na 50kA při 10/350 bleskév vlně a spojení armovací železo pozink. Pokud ji použiji na správném průměru, neumím si představit, že by to někde mohlo být nedostatečné a už vůbec, jak ji vzhledem k její konstrukci blbě namontovat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #16 kdy: 03.04.2020, 16:27 »

Málem jsem zapomněl na Elektrickou spojku:


Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 04.04.2020, 11:39 »

Ta svorka je certifikovaná na 50kA při 10/350 bleskév vlně a spojení armovací železo pozink. Pokud ji použiji na správném průměru, neumím si představit, že by to někde mohlo být nedostatečné a už vůbec, jak ji vzhledem k její konstrukci blbě namontovat.
Podľa môjho sa nedá celkom vylúčiť situácia, kedy  aj pri konštrukcii podľa noriem prejde  cez prvú svorku od zvodu viac jak 50kA
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno