Dotazy k ČSN 34 1390? Je možné připojit jímací vedení na okap, ...... ?

(1/3) > >>

Jaroslav Matějka:
Předem se omlouvám za název tématu ale vzhledem k položeným otázkám  nevím jak bych ho pojmenoval.  :-\ A nechtěl jsem zakládat pro každou otázku téma zvlášť.  ;)

Prosím o Vaše názory na níže uvedené otázky. Předem diskuze uvádím, že jsem normu ČSN 34 1390 prostudoval (několikrát) a jsou to otázky, na které jsem nedostal z této normy „jasné“ odpovědi.
Zároveň také vím, že již vyšla nová norma ČSN EN 62305-1,2,3,4 (kterou jsem si pořídil),  která je již platná ale zatím bych chtěl projektovat dle ČSN 34 1390, protože si myslím, že bez důkladného školení a hloubkového prozkoumání nastudování této normy není možné pracovat (na prostudování pracuji). K níže uvedeným dotazům jsou z větší části vypracovány též obrázky. Pokud se budete chtít vyjádřit i k dotazům vůči ČSN EN 62305 budu rád, ale pokud možno bych se prozatím držel ČSN 34 1390.
1.   Je možné připojit jímací vedení na okap a po-té  na druhé straně svést toto vedení pomocí svodu č.1 popř. svodu č.2  bez toho aby musel vést další vodič vodorovně u hrany střechy a po-té byl připojen na svod? Toto jsem viděl v publikaci Hromosvody a zemniče od ing. Zdeněk Rous, CSc. např. na straně 12 Obr. 6 – je pravda, že obrázek je nekvalitní a vodorovný vodič je tam možná zakreslen.
2.   musí být připojeno odvětrávání výtahové šachty když tento "výstup" nad střechu je v ochranném pásmu pomocného jímače u VZT. Vede totiž kolem tohoto odvětrávání svod od pomocného jímače u VZT.
3.   musí být připojeny (spojeny vodivě mezi sebou) vývody odvětrávání když je u nich umístěn pomocný jímač a jsou v ochranném pásmu (tohoto jímače)?
4.   Jaká je maximálně vzdálenost od okna, parapetu aniž bych musel připojit svod na toto „zařízení“ tj. parapet apod. Já jsem na tento objekt toto spočítal dle ČSN 34 1390 odst. 112. A vyšlo mě, že a musí být větší nebo rovno než 3,4m. To znamená, že je třeba parapet připojit (dle tohoto výpočtu) ale dle čl. 111 v ČSN 34 1390 nepovažuje za velké kovové předměty rámy oken,zábradlí balkónů, oplechování oken kratší než 5m apod. Je tedy potřeba provést spojení?
5.   střecha má tak malý sklon (15stupňů),  že nevím zda je potřeba umístit na vrchol střechy pomocný jímač (ikdyž je pravda, že v normě je napsáno, že je potřeba umístit ochranný jímač tam kde je největší pravděpodobnos t zásahu bleskem). Nevím zda je tedy střecha-objekt dostatečně ochráněna tím, že žádné jímací vedení není dál než 10m.
6.   je možno vést svod v podlaze na balkóně ?
7.   mohu udělat na svodu úhel 90 stupňů?
8.             Jestli, že je střecha tvořena z vodivého materiálu z Al. plech (PREFALC) tl. 1mm kotvený do plného dřevěného bednění, je možné plech použít jako jímací vedení a pouze na koncích střechy napojit svody? V normě je totiž napsáno pokud jsem to správně pochopil, že je možné toto využít ale jen pokud nebude střecha nebo krytina poškozena – a to skutečně neumím říct „jedině, že bych se toho blesku zeptal“
9.   jaké by jste zvolili řešení pro uzemnění objektu?
a)   vedení kolem objektu
b)   vedení pod objektem pod izolační vrstvou mezi zeminou a betonem
c)   vedení pod objektem v betonu spojeno s armováním apod.


Některé věci mě totiž dle ČSN EN 62305 jsou proti srsti tj. např. u této budovy by museli být svody po 15 metrech, - nebudu toto zatím posuzovat nemám důkladně prostudováno ale bude to boj.

Štefan Beláň:
TO: Matějka

To nemyslíte vážně, že chcete stále projektovat podle ČSN 34 1390! Víte vůbec co říkáte?  >:(

Milan Karvánek:
Zkusím to jen stručně s odkazy a možná, že né na všechno:
1. čl.76 ; 111. - 113.
2. 3. čl. 111.- 113.
4. čl. 62 ; 63
5. pomocným jímačem dle čl.50  nic nezkazíte
6. čl. 63, v podlaze? to by byl skrytý svod dle čl.74
7. čl.61
8. čl. 51 zejména dokázat a),  splnit c) [sehnat si nějaký atest od dodavatele krytiny a jeho vyjádření ke spojům a použití dle čl.51]
9. dle ČSN 332000-5-54, nejlépe základový

dále je hodný pozornosti čl. 137

Jaroslav Matějka:
TO: Štefan Beláň

Vím co říkám ono je to snad zakázané? Vy už máte celou novou normu nastudovanou tak, že by jste byl schopen bez sebemenších problému a detailů vše zakreslit a vyprojektovat? Vím, že někomu toto může být proti srsti ale přeci jen potřebuji čas na to abych mohl vše nastudovat. Proto jsem si také nové normy zakoupil, a jestli je nějaký velice závažný důvod proč bych nemohl dle ČSN 34 1390 cokoliv udělat rád se přiučím a přečtu si váš názor! Pokud máte chuť budu rád když mě odpovíte na otázky dle nové normy.

Rozmahel Vladimír:
K dotazu č1.  p.Matějky: čl.39 hřebenová soustava umožňoval v původním znění normy mimo jiné toto:
Okapní žlaby, oplechování římsy a jiné náhodné jímače, vyhovující čl.51 se považují za jímací vedení.

V poslední elektronické verzi normy toto chybí, nevím však, která změna toto zrušila. Snad pan Beláň napoví?  :)

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana