Jak je přesně kótováná hloubka hloubka uložení kabelové chráničky pro nn?
vlastik Šánek:
... ohledně hloubky uložení kabelového vedení nn do kabelové chráničky nebo betonového žlabu.
Bere se při tomto uložení hloubka 70cm po vrchní hranu kabelové chráničky nebo vrchní hranu (víko) betonového žlabu a nebo jestli hloubka uložení 70cm se bere po povrch (vrchni hranu) kabelového vedení nn uvnitř kabelové chráničky nebo uvnitř betonového žlabu?
Viděl jsem různé řezy, kde někteří projektanti mají kótu 70cm po vrch chráničky nebo bet.žlabu a někteří projektanti zase po vrchní hranu kabelu nn uvnitř chráničky nebo bet. žlabu, tak vůbec netuším co je správně :o
Pavel Horský:
Správně je to v ČSN 33 2000-5-52 ed.2. Tam se dozvíte odpovědi na veškeré vaše nejasnosti.
vlastik Šánek:
Samozřejmě normu ČSN 33 2000-5-52 ed.2 znám jen nevím jestli při uložení kabelu nn do kabelové chráničky nebo betonového žlabu se toto považuje jako součást konstrukce kabelového vedení nn a hloubka např. 70cm má pak být po vrch betonového žlabu nebo chráničky a nebo se hloubka uložení kabelového vedení bere pouze po vrchní hranu kabelového vedení nn uvnitř betonového žlabu nebo chráničky.
Radim Strycharski:
Citace: vlastik Šánek 02.03.2020, 09:35
Viděl jsem různé řezy, kde někteří projektanti mají kótu 70cm po vrch chráničky nebo bet.žlabu a někteří projektanti zase po vrchní hranu kabelu nn uvnitř chráničky nebo bet. žlabu, tak vůbec netuším co je správně :o
Správně je obojí. Co je vám platné, že máte předepsáno 70 cm od kabelu a vrch chráničky by tudíž mohl být výš, když pevnou polohu kabelu v chráničce nemůžete zajistit a tloušťka stěny chráničky je zanedbatelná?
Citace: vlastik Šánek 02.03.2020, 14:15
...jen nevím jestli při uložení kabelu nn do kabelové chráničky nebo betonového žlabu se toto považuje jako součást konstrukce kabelového vedení nn a hloubka např. 70cm má pak být po vrch betonového žlabu nebo chráničky a nebo se hloubka uložení kabelového vedení bere pouze po vrchní hranu kabelového vedení nn uvnitř betonového žlabu nebo chráničky.
Norma jasně píše, že vzdálenost je od kabelu, čili žádná další konstrukce se do toho nepočítá. To má význam snad ale jen tehdy, kdyby to krytí bylo několik cm.
Velký Bobeš:
Citace: Pavel Horský 02.03.2020, 13:38
Správně je to v ČSN 33 2000-5-52 ed.2. Tam se dozvíte odpovědi na veškeré vaše nejasnosti.
Obrázek a kóty ale platí pro uložení kabelu bez chráničky. :( Z normy, Poznámka, 3 .odst. implicitně vyplývá, že pokud se použije mech. ochrana nemusí se dodržet hloubka dle obrázku. Čili žádných 70 cm.