Jak je přesně kótováná hloubka hloubka uložení kabelové chráničky pro nn?
Pavel Horský:
Citace: Velký Bobeš 02.03.2020, 18:52
Obrázek a kóty ale platí pro uložení kabelu bez chráničky. :( Z normy, Poznámka, 3 .odst. implicitně vyplývá, že pokud se použije mech. ochrana nemusí se dodržet hloubka dle obrázku. Čili žádných 70 cm.
Bobši, obrázek je využit jen k ilustraci o jakou normu se jedná.
Pokud znáte uvedenou normu, bystře vám musí naskočit, že se vše na jeden obrázek nevejde. Příště to pro vás poznamenám v textu, abyste zbytečně nepropadal panice.
Radim Strycharski:
Citace: Velký Bobeš 02.03.2020, 18:52
Obrázek a kóty ale platí pro uložení kabelu bez chráničky. :( Z normy, Poznámka, 3 .odst. implicitně vyplývá, že pokud se použije mech. ochrana nemusí se dodržet hloubka dle obrázku. Čili žádných 70 cm.
Já tam tedy vidím něco úplně jiného.
"Kde nelze dosáhnout hloubek podle tabulky NA.6 a u kabelů do 1 kV s hloubkou uložení 35 cm v místech, kde je zvýšené nebezpečí mechanického poškození, je nutno kabely opatřit mechanickou ochranou (rourami, žlaby, tvárnicemi apod.). Takové případy se vyskytují například při vstupu kabelů do budov, při obcházení nebo přecházení konstrukcí v zemi, při křižování s komunikací apod."
Jinými slovy, v normálním terénu dále od budovy chráničku použít mohu a nemusím, přičemž její použití mě neopravňuje nedodržet předepsanou hloubku.
Velký Bobeš:
Citace: Radim Strycharski 03.03.2020, 08:35
Jinými slovy, v normálním terénu dále od budovy chráničku použít mohu a nemusím, přičemž její použití mě neopravňuje nedodržet předepsanou hloubku.
Kde nelze dosáhnout hloubek podle tabulky...
Tak nevím, proč bych měl používal chráničku ve volném terénu, kde hloubek dosáhnout lze. :-[ Vyjma křížení apod.
Jinak na obrázku je jasné, k čemu se kótovaná hloubka vztahuje. :)
Navigace
[0] Index zpráv
[*] Předchozí strana